    Olá pessoal, estou com um problema num ACJ Consul multiair 10 mil,
    esse aparelho deu pt no compressor , fui e troquei por outro de um aparelho que estava com condensadora/ evaporadora furados e de alumínio
    Pois bem, tive que fazer umas adaptações e tudo mais, (o compressor era de 10 mais não cabia na furação) troquei filtro de 3 vias , capilares , limpeza com 141b , vácuo perfeito ,
    acontece que quando coloquei refrigerante R22
    e ligo o aparelho o manômetro vai a 60 Psi e logo entra em vácuo ,O separador de líquido ( ou óleo) fica congelado e linha de sucção toda fica assim
    Alguém poderia me ajudar.?

  • #2
    Postado originalmente por FOXTHROT Ver Post
    Olá pessoal, estou com um problema num ACJ Consul multiair 10 mil,
    esse aparelho deu pt no compressor , fui e troquei por outro de um aparelho que estava com condensadora/ evaporadora furados e de alumínio
    Pois bem, tive que fazer umas adaptações e tudo mais, (o compressor era de 10 mais não cabia na furação) troquei filtro de 3 vias , capilares , limpeza com 141b , vácuo perfeito ,
    acontece que quando coloquei refrigerante R22
    e ligo o aparelho o manômetro vai a 60 Psi e logo entra em vácuo ,O separador de líquido ( ou óleo) fica congelado e linha de sucção toda fica assim
    Alguém poderia me ajudar.?
    tá com toda pinta que é entupimento talvez em alguma solda ou umidade residual...difícil te dizer ;;vai dando o review boa sorte