Fluidos Refrigerantes

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Split Carrier XPower Inverter 18000BTUs desliga compressor depois de 15minutos

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Split Carrier XPower Inverter 18000BTUs desliga compressor depois de 15minutos

    O aparelho apresenta problema de mau funcionamento aparentemente só em calor intenso. Ele liga normal, mas desliga depois de 15 minutos a refrigeração (sempre igual), ficando só ventilando. Tem que esperar cerca de 2 horas pra funcionar a refrigeração novamente, mas só pelos 15 minutos. Foram trocadas as placas interna e externa em uma sobrecarga depois de falta de energia. O que pode ser?

  • #2
    Postado originalmente por MauroKK Ver Post
    O aparelho apresenta problema de mau funcionamento aparentemente só em calor intenso. Ele liga normal, mas desliga depois de 15 minutos a refrigeração (sempre igual), ficando só ventilando. Tem que esperar cerca de 2 horas pra funcionar a refrigeração novamente, mas só pelos 15 minutos. Foram trocadas as placas interna e externa em uma sobrecarga depois de falta de energia. O que pode ser?
    verifique os sensores de temperatura tanto de descarga como da unidade interna veja a carga de fluido se ela está completa ..meça a amperagem do compressor ..verifique se os moto ventiladores estão ok ...se as serpentinas não estão bloqueadas por sujeira se o elemento de expansaõ for por VEE(válvula de expansão eletrônica ) dá uma verificada de sinal da bobina da solenoide dela ...pode estar entupindo por umidade residual vai saber dá o retorno boa sorte jairo