  • Fujitsu Inverter 23000BTU/h, baixa amperagem no Compressor.

    Prezados, há 6 anos tenho um Fujitsu Inverter 23000btu/h, evaporadora ASBA24JFC e condensadora AOBR24JFC.
    Tendo notado que a performance de refrigeração tem diminuído, pedi a um instalador para realizar a limpeza das unidades externa e interna e também a reposição do gás.
    Feito isso, a performance ainda continua muito baixa e o ar não indica nenhuma falha no painel.
    Após algumas pesquisas, notamos que o compressor está operando com 3,8 à 5,6 A sendo que a corrente nominal é de 11,5 A para esse aparelho.
    Fazendo uso da vasta experiência dos Senhores, gostaria de saber quais as possíveis causas para que o compressor não atingir a amperagem de trabalho?
    Pode ser o sensor termistor do trocador de calor, identificamos que ele oscila em torno de 4,7K ohms? (código - 990403010)
    A linha opera entre 110 a 150 PSI.


    Desde já agradeço.
    Forte abraço à todos.

  • #2
    Postado originalmente por alexandre.jdias Ver Post
    Prezados, há 6 anos tenho um Fujitsu Inverter 23000btu/h, evaporadora ASBA24JFC e condensadora AOBR24JFC.
    Tendo notado que a performance de refrigeração tem diminuído, pedi a um instalador para realizar a limpeza das unidades externa e interna e também a reposição do gás.
    Feito isso, a performance ainda continua muito baixa e o ar não indica nenhuma falha no painel.
    Após algumas pesquisas, notamos que o compressor está operando com 3,8 à 5,6 A sendo que a corrente nominal é de 11,5 A para esse aparelho.
    Fazendo uso da vasta experiência dos Senhores, gostaria de saber quais as possíveis causas para que o compressor não atingir a amperagem de trabalho?
    Pode ser o sensor termistor do trocador de calor, identificamos que ele oscila em torno de 4,7K ohms? (código - 990403010)
    A linha opera entre 110 a 150 PSI.


    Desde já agradeço.
    Forte abraço à todos.


    Bom dia colega ....para encontrar o valor de resistência de termistor na tabela tem que medir a resistencia observando a temperatura ambiente ...seguindo geralmente a temperatura ambiente média de quase todo o brasil entre 20º c a 30ºc

    O valor da resistencia encontrada nesse thermistor que vc citou é do sensor do trocador de calor da unidade interna evaporadora ou da unidade externa condensadora ? quando vc encontrou esse valor qual era a temperatura ambiente ?

    Posso estar enganado mas pelo valor encontrado provavelmente esse sensor deve ser da unidade interna..... se o valor dessa resistencia encontrada foi do sensor de temperatura do ar de retorno (ROOM) de acordo a tabela de valores de resistencia a temperatura externa estaria girando em torno de 45º c pra vc ter uma idéia ..Se a temperatura quando os técnicos mediram a resistencia estava entre 25 até 30 C c então provavelmente ele a principio estaria com problemas nesse caso assim de longe fica difícil afirmar qualquer coisa

    Os valores da tabela das resistencia de cada sensor sejam eles da unidade interna ou externa tem que ser comparados de acordo a temperatura ambiente relatadas na tabela no momento da aferição ..

    As pressões de trabalho e amperagem parece que estão ok ..Apesar que com a modulação e fracionamento da operação proporcionado pelos sistemas com inversão fica difícil encontrar um valor fixo seja de pressão amperagem ou temperatura dentro do ciclo da refrigeração ou aquecimento ....Que naturalmente variam com essa modulação e fracionamento tanto pressão amperagem e temperaturas do sistema

    Os condicionadores da fujitsu quando bem dimensionado em sua capacidade,só atingem a amperagem/pressão/temperatura nominais de trabalho máximas em algumas poucas e específicas situações uma delas é quando na primeira partida ou na volta de operação,geralmente ele entra num modo de operação que chamamos de fase de monitoramento.

    Depois de alguns minutos nessa fase , a placa dá o start no compressor,assim ele parte com cerca de 20% da capacidade e vai aumentando a velocidade do compressor fracionando e modulando de 30%/50%/70% Essas porcentagens não são fixas e nem engessadas e variam por "N" motivos mas a lógica e mecânica do modus operandi é essa ..e nesse modo vai aumentando a potencia tanto elétrica como de arrefecimento ou aquecimento num crescendo até atingir os 100% pra daí equalizar atingir e manter a temperatura de acordo ao modo e setagem que o usuário configurou no controle.

    Nunca opera a 100% direto ( a não ser quando subdimensionado) e desliga muito pouco durante esse processo ,claro que desliga em situações bastante peculiares que por agora não vou entrar em detalhes isso fica pra outra ocasião ... .Na média durante o dia dependendo das variações das temperaturas externas da variação da carga térmica e esse é o grande gancho da inversão ficando na média diária operando entre 40% a 50% da capacidade nominal do equipamento .Em alguns casos e de acordo a configuração do cliente economiza até mais do que essa média..Dá o retorno Boa sorte Jairo