LG dual inverter 12k não gela

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • #16
    Estou com o mesmo problema. Dual inverter 9000 instalado no quarto da minha filha de 13 m². Ele parece funcionar bem, mas não só baixa até 26 graus. Como o amigo disse, ele parece que dá uma estacionada, sai pouco vento. Alguém conseguiu resolver o problema?
    ​​

    Comment


    • #17
      Cara instalei o meu tem uma semana, 9000 btus lg inverter, quarto com 11 mt quadrados, nao passa de 24

      Comment


      • #18
        técnico acabou de vir aqui em casa, tudo dentro dos conformes , inclusive pressão do gás. o técnico me falou que vários desses dai vieram com defeito no sensor de temperatura, pediu pra acionar a garantia, vamos ver entao

        Comment


        • #19
          Postado originalmente por josué.fidelis Ver Post
          técnico acabou de vir aqui em casa, tudo dentro dos conformes , inclusive pressão do gás. o técnico me falou que vários desses dai vieram com defeito no sensor de temperatura, pediu pra acionar a garantia, vamos ver entao
          obrigado pelo review ..continue nos informando .boa sorte abraço

          Comment


          • #20
            Boa Tarde, os técnicos acabaram de sair de casa. Primeiro verificaram o delta T , que segundo eles tem que ser superior a 8, que nada mais é do que a diferença da temperatura do ar que entra pelo que sai, nesse caso, o ar entrava a 29° e saia a 11° = diferença de 18 tudo ok. Em seguida foram no compressor e verificaram a pressão que estava em 140 PSI, ou seja normal também. O parecer técnico foi que o ar está funcionando corretamente. Fica a dica então pro pessoal antes de comprar. Se puder optar pelo de 12mil BTUS ou outra marca faça isso !

            Comment


            • #21
              Boa tarde! Também tenho esse problema mencionado, acontece que o duto de cobre de saída do condensador tem uns 10 cm exposto, sem a parte de isopor que cobre o resto do mesmo, isso pode afetar a eficiência do mesmo? Dificilmente o meu diminui de 27 a 26º de tarde. Meu quarto tem menos de 10m² e o ar é o Dual Inverter de 12000BTUs. Se esse for o problema, alguém pode me recomendar um instalador de confiança do Rio de Janeiro?

              Comment


              • #22
                Postado originalmente por Lucas Machicao Ver Post
                Boa tarde! Também tenho esse problema mencionado, acontece que o duto de cobre de saída do condensador tem uns 10 cm exposto, sem a parte de isopor que cobre o resto do mesmo, isso pode afetar a eficiência do mesmo? Dificilmente o meu diminui de 27 a 26º de tarde. Meu quarto tem menos de 10m² e o ar é o Dual Inverter de 12000BTUs. Se esse for o problema, alguém pode me recomendar um instalador de confiança do Rio de Janeiro?
                olha esse detalhe citado de 10 cm do tubo de cobre sem isolação a princípio não afetaria significativamente o rendimento..Pra 10 m² acredito que essa capacidade de 12k deveria te confortar .O instalador que conheço e indico aí no RIO está com problemas particulares e não está atendendo praticamente ninguém.Vai dando o review boa sorte abraço

                Comment


                • #23
                  Oi, Jairo. Obrigado pela resposta. Meu quarto é de laje e a condensadora fica em cima da laje, pegando sol na mesma o a tarde toda inclusive nesse duto de cobre já que ele está na condensadora até começar o isolamento. A saída de ar da vaporadora chega a 18º mesmo o ar condicionado estando setado a 23º, porém ele dificilmente diminui de 26º. Prendê-lo na lateral da casa é difícil, por morar no segundo andar e ter pouco acesso, porém seria vantajoso por não pegar tanto sol na parte da tarde na condensadora?

                  Comment