Fluidos Refrigerantes

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Problema com Gree 10000 btus de Janela

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Problema com Gree 10000 btus de Janela

    Estou com um problema no meu aparelho. Logo que ligo o aparelho no frio o compressor tenta partir e, após alguns segundos o protetor térmico abre. Já troquei o capacitor e o problema persiste. Já fiz os testes de continuidade e de massa nas bobinas do compressor e tudo está ok. Estou ficando sem ideias... Alguma sugestão?

  • #2
    Amigo, quando começa assim, na maioria das vezes resolve-se com a troca do compressor. Provavelmente algum problema interno. Compressor travado.

    Comment


    • #3
      Tente adquirir um capacitor de arranque pode ser da marca SURYHA se não travou de vez ele pode dar uma sobrevida ao compressor.

      Comment