    bom dia estou com um problema com uma split carrier 12000 btus a luz do display esta piscando a luz do timer e o off fica piscando direto ela funciona direito por um tempo mas depois ele para totalmente com exceção dessas luzes que citei a pouco alguém pode me dar uma solução?´por favor!
    Last edited by renato nunes; 03/08/14, 09:33.

  • #2
    Bom dia renato, teste os sensores, veja se o sensor de degelo esta bem encaixado na evaporadora.
    Quando o aparelho estiver em funcionamento teste carga de gás , se estiver com carga de gás refrigerante baixa a placa pode entender como falha de refrigeração.
    Ja passei por todos os defeitos que sitei acima, mais pode ser tambem defeito na placa.

    Jamir

    Comment


    • #3
      valeu!
      Obrigadão

      Comment


      • #4
        oi pessoal o problema era no capacito viu fica a dica e a experiência viu!