Fluidos Refrigerantes

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Ar condicionado Consul novo com defeito - trabalha somente aquecendo

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Ar condicionado Consul novo com defeito - trabalha somente aquecendo

    Boa noite pessoal.

    Gostaria de uma ajuda.

    Fiz a instalação de um ar condicionado Consul 18.000 BTUs e quando seleciono a opção de resfriar ele começa a jogar ar quente.
    Notei as seguintes situações:
    - operando nesta opção, a pressão ultrapassa os 200 psi.
    - o compressor aciona mas o ventilador da condensadora fica parado.
    - ligações ok
    - na opção de aquecer ele somente ventila.

    Ar condicionado não é inverter.

    Se alguém puder me dar uma luz eu agradeço.

  • #2
    se sua interligaçao esta certa tem algo invertido de fabrica ou nos bornes da evaporadora ou nos bornes da condensadora compare o esquema eletrico que esta nas tampas de eletrica do aparelho

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por ghost Ver Post
      Boa noite pessoal.

      Gostaria de uma ajuda.

      Fiz a instalação de um ar condicionado Consul 18.000 BTUs e quando seleciono a opção de resfriar ele começa a jogar ar quente.
      Notei as seguintes situações:
      - operando nesta opção, a pressão ultrapassa os 200 psi.
      - o compressor aciona mas o ventilador da condensadora fica parado.
      - ligações ok
      - na opção de aquecer ele somente ventila.

      Ar condicionado não é inverter.

      Se alguém puder me dar uma luz eu agradeço.
      talvez o consul quente e fria tenha um condutor a mais ou dedicado ao aquecimento na interligação .. nos primeiros modelos quente fria que foram lançadas pela marca existia essa diferença entre as frias e as quentes frias... como bem frisou e lembrou o colega oziro dá uma verificada no esquema elétrico

      Comment


      • #4
        revisa parte eletrica.

        Comment


        • #5
          Fiz a inversão dos fio 3 e 4 no borne da condensadora, o problema foi solucionado.

          Obrigado pelas dicas amigos.

          Comment

          Working...
          X