  • Condensadora vibrando e compressor ligando/desligando com frequência

    Olá a todos!

    Não sou técnico, mas sim consumidor e, estou aqui apenas para tirar uma dúvida com quem puder me auxiliar.

    Possuo um ar condicionado split Midea 9000 BTUS Inverter.

    Há duas semanas notei água escorrendo da evaporadora e chamei uma assistência para efetuar a limpeza (Nota: ainda não havia completado o ciclo de 6 meses da última limpeza)

    Os técnicos "guardaram" o gás dentro da condensadora e desconectaram ambas as unidades, deixando somente a tubulação que as interliga e fizeram a lavagem de ambas, inclusive desmontando completamente a evaporadora.

    Após efetuarem a remontagem e a fixação na parede das unidades, religaram a tubulação e, segundo o técnico responsável, "purgaram" o ar da tubulação com o próprio refrigerante contido na condensadora.

    Desde então tenho notado os seguintes comportamentos no equipamento:

    1º- A condensadora faz um barulho bem mais forte do que fazia antes. A impressão que tenho é que tem um motor de moto e uma lata de alumínio em cima, tamanha a vibração e barulho.

    2º- O compressor que antes ligava, aumentava e diminuía a velocidade, raramente desligando, agora trabalha no seguinte ciclo: Liga -> Sobe a velocidade (fazendo o barulho citado acima) -> Rotação alta por alguns minutos -> Reduz a rotação -> Desliga de forma abrupta.

    3º- A temperatura no ambiente que antes era estável agora sofre nítidas variações, inclusive com a turbina da evaporadora respondendo a isso aumentando e diminuindo a velocidade com frequência.

    Frente a tudo isso, gostaria da opinião de quem puder auxiliar sobre o que pode ser.
    Cogitei chamar o responsável pelo serviço, porém estou receoso com o que mais poderá acontecer ao equipamento.

    Agradeço imensamente cada resposta!

  • #2
    Postado originalmente por Vinicius.Hernandes Ver Post
    Olá a todos!

    Não sou técnico, mas sim consumidor e, estou aqui apenas para tirar uma dúvida com quem puder me auxiliar.

    Possuo um ar condicionado split Midea 9000 BTUS Inverter.

    Há duas semanas notei água escorrendo da evaporadora e chamei uma assistência para efetuar a limpeza (Nota: ainda não havia completado o ciclo de 6 meses da última limpeza)

    Os técnicos "guardaram" o gás dentro da condensadora e desconectaram ambas as unidades, deixando somente a tubulação que as interliga e fizeram a lavagem de ambas, inclusive desmontando completamente a evaporadora.

    Após efetuarem a remontagem e a fixação na parede das unidades, religaram a tubulação e, segundo o técnico responsável, "purgaram" o ar da tubulação com o próprio refrigerante contido na condensadora.

    Desde então tenho notado os seguintes comportamentos no equipamento:

    1º- A condensadora faz um barulho bem mais forte do que fazia antes. A impressão que tenho é que tem um motor de moto e uma lata de alumínio em cima, tamanha a vibração e barulho.

    2º- O compressor que antes ligava, aumentava e diminuía a velocidade, raramente desligando, agora trabalha no seguinte ciclo: Liga -> Sobe a velocidade (fazendo o barulho citado acima) -> Rotação alta por alguns minutos -> Reduz a rotação -> Desliga de forma abrupta.

    3º- A temperatura no ambiente que antes era estável agora sofre nítidas variações, inclusive com a turbina da evaporadora respondendo a isso aumentando e diminuindo a velocidade com frequência.

    Frente a tudo isso, gostaria da opinião de quem puder auxiliar sobre o que pode ser.
    Cogitei chamar o responsável pelo serviço, porém estou receoso com o que mais poderá acontecer ao equipamento.

    Agradeço imensamente cada resposta!
    chama o pessoal que deu a manutenção pode ser que por descuido tenham deixado algum componente mal ajustado ou fora do lugar .dá o retorno boa sorte abraço

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      chama o pessoal que deu a manutenção pode ser que por descuido tenham deixado algum componente mal ajustado ou fora do lugar .dá o retorno boa sorte abraço
      Jairo, agradeço sua resposta.

      Esqueci de adicionar na publicação original, mas três dias após a manutenção, notei o mesmo barulho, porém bem mais baixo e chamei a empresa responsável.

      Eles vieram e falaram que o fio elétrico da condensadora estava vibrando e batendo na tubulação e que o compressor havia "saído" da base amortecida.

      Alguns dias depois o problema tornou a ocorrer, porém mais alto e com a perda de rendimento do aparelho, além do desarme do compressor.

      Estou relutante em chamar a mesma equipe, pois após isso, não me parecem tão confiáveis.

      Quero ter uma ideia por alto do que pode ser para evitar maiores problemas.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Vinicius.Hernandes Ver Post

        Jairo, agradeço sua resposta.

        Esqueci de adicionar na publicação original, mas três dias após a manutenção, notei o mesmo barulho, porém bem mais baixo e chamei a empresa responsável.

        Eles vieram e falaram que o fio elétrico da condensadora estava vibrando e batendo na tubulação e que o compressor havia "saído" da base amortecida.

        Alguns dias depois o problema tornou a ocorrer, porém mais alto e com a perda de rendimento do aparelho, além do desarme do compressor.

        Estou relutante em chamar a mesma equipe, pois após isso, não me parecem tão confiáveis.

        Quero ter uma ideia por alto do que pode ser para evitar maiores problemas.
        Olha difícil te ajudar assim de longe ..Vc acertou em dizer que é necessário ter alguém com conhecimento do equipamento pra te dar uma luz ..infelizmente sem estar no local fica muito difícil.Mas de qualquer maneira vai dando o review e feedback boa sorte abraço
        Last edited by jairo bertoni; 31/07/19, 13:08.

        Comment


        • #5
          Atualizando o tópico:

          Chamei um técnico diferente, pois perdi a confiança no anterior.

          Ao contar o "histórico" do aparelho ele já acusou previamente: se não foi feito vácuo, a máquina não está trabalhando perfeitamente.

          Foi feita a descarga do equipamento, vácuo por 50min (abaixo dos 500 microns) e carga por massa de R410a.

          Notei que 90% da vibração e barulheira sumiram. O compressor parou de desligar abruptamente, porém ainda há um resquício de vibração.

          Por saber que agora o equipamento está trabalhando dentro do correto, chuto que a vibração pode ser originária dos coxins, pois não sei qual a força que foi aplicada ao fixar a condensadora no suporte.

          Se o ruído permanecer, eu mesmo subo na escada e afrouxo um pouco a porca para ver se melhora a vibração.

          Qualquer coisa atualizo o tópico.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Vinicius.Hernandes Ver Post
            Atualizando o tópico:

            Chamei um técnico diferente, pois perdi a confiança no anterior.

            Ao contar o "histórico" do aparelho ele já acusou previamente: se não foi feito vácuo, a máquina não está trabalhando perfeitamente.

            Foi feita a descarga do equipamento, vácuo por 50min (abaixo dos 500 microns) e carga por massa de R410a.

            Notei que 90% da vibração e barulheira sumiram. O compressor parou de desligar abruptamente, porém ainda há um resquício de vibração.

            Por saber que agora o equipamento está trabalhando dentro do correto, chuto que a vibração pode ser originária dos coxins, pois não sei qual a força que foi aplicada ao fixar a condensadora no suporte.

            Se o ruído permanecer, eu mesmo subo na escada e afrouxo um pouco a porca para ver se melhora a vibração.

            Qualquer coisa atualizo o tópico.
            ok obrigado por dar o retorno boa sorte abraço jairo

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

              ok obrigado por dar o retorno boa sorte abraço jairo
              Jairo, boa tarde!

              Vejo que tem bastante experiência na área, então gostaria de tirar uma dúvida:

              Qual o sintoma de um compressor quando está com pouco/sem óleo? Existe algum barulho ou algum comportamento perceptível por quem não seja técnico na área?

              Pergunto isso pois, durante a madrugada observei um ruído mais "grosso" no aparelho, que não fazia anteriormente.

              Posso estar sendo o ser humano mais neurótico do planeta, mas prezo por ter meus equipamentos funcionando dentro das devidas especificações.

              Obrigado pela atenção!

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por Vinicius.Hernandes Ver Post

                Jairo, boa tarde!

                Vejo que tem bastante experiência na área, então gostaria de tirar uma dúvida:

                Qual o sintoma de um compressor quando está com pouco/sem óleo? Existe algum barulho ou algum comportamento perceptível por quem não seja técnico na área?

                Pergunto isso pois, durante a madrugada observei um ruído mais "grosso" no aparelho, que não fazia anteriormente.

                Posso estar sendo o ser humano mais neurótico do planeta, mas prezo por ter meus equipamentos funcionando dentro das devidas especificações.

                Obrigado pela atenção!
                dificil de te dizer de longe ..em mini split´s de parede de baixa capacidade é difícl ter um histório de calço mecanico por falta de óleo ..pode até acontecer ..vibração ou ruídos diferentes anormais ou que apareceram pode ser ou ter origem por várias causas ..infelizmente fico te devendo essa ..abraço boa sorte jairo