Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

eavaporador de 24000 com condensador de 30000

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • eavaporador de 24000 com condensador de 30000

    bom dia, alguém pode me informar se posso utilizar um condensador de 30000 btu em uma evaporadora de 24000?

  • #2
    Não aconselho fazer isso. Se você trabalhar com a pressão de saturação normal (R22) haverá formação de névoa na saída de ar e depois congelamento da evaporadora por excesso de líquido. Tem que trabalhar com a pressão muito abaixo da normal, entre 40 e 50 psig. Só que isso causará problemas na circulação de óleo e o compressor poderá travar. Confesso que já fiz isso a pedido do cliente e por conta e risco dele mesmo, evaporadora de 7000 com condensadora de 9000 e foi exatamente o que aconteceu. Funcionou por 6 meses. Só que no seu caso é mais grave, pois a diferença de capacidade é muito maior. Melhor não arriscar.