    Boa noite amigos! Â*Estou com um erro no Fujitsu inverter modelo AOBA24LAT3. Â* Ao ligar o ar pisca o led timer duas vezes em um intervalo de 5seg. Já substitui a placa central e o motor do ventilador da condensadora e não resolveu. Alguém pode me ajudar? ObrigadoÂ*

  • #2
    Postado originalmente por Leandro Teodoro Ver Post
    Boa noite amigos! Â*Estou com um erro no Fujitsu inverter modelo AOBA24LAT3. Â* Ao ligar o ar pisca o led timer duas vezes em um intervalo de 5seg. Já substitui a placa central e o motor do ventilador da condensadora e não resolveu. Alguém pode me ajudar? ObrigadoÂ*
    vc testou a bobina da solenoide da válvula de expansão eletrônica ? vez o teste de comunicação serial entre as unidades ? testou saída e entrada de voltagem nas placas ..testou a eeprom placa de filtragem etc??/ o condicionador está com a carga de gás refrigerante completa?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      vc testou a bobina da solenoide da válvula de expansão eletrônica ? vez o teste de comunicação serial entre as unidades ? testou saída e entrada de voltagem nas placas ..testou a eeprom placa de filtragem etc??/ o condicionador está com a carga de gás refrigerante completa?
      A bobina da válvula ainda não! Â*Vou testar amanhã e respondo. Tem algum telefone que possamos conversar Jairo?

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

        vc testou a bobina da solenoide da válvula de expansão eletrônica ? vez o teste de comunicação serial entre as unidades ? testou saída e entrada de voltagem nas placas ..testou a eeprom placa de filtragem etc??/ o condicionador está com a carga de gás refrigerante completa?
        Jairo boa tarde!
        Substitui as placas porem agora a condensadora entra e depois de um tempo desliga, ai o led vermelho pisca 5x e o led verde pisca 3x.
        O que pode ser este codigo.

        Obrigado pela atenção e ajuda.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Leandro Teodoro Ver Post

          Jairo boa tarde!
          Substitui as placas porem agora a condensadora entra e depois de um tempo desliga, ai o led vermelho pisca 5x e o led verde pisca 3x.
          O que pode ser este codigo.

          Obrigado pela atenção e ajuda.
          pisca tudo junto ou separado? algum led pisca separado? se sim, qual ?
          Last edited by jairo bertoni; 21/12/16, 21:48.

          Comment


          • #6
            Boa Noite, Tenho um equipamento AOBA24LAT3 que apresentou defeito após a queda de energia.
            chamei um técnico de refrigeração que depois de algumas avaliações condenou algumas placas eletrônicas (ACTPM, controladora externa e outra). Adquiri essas placas indicadas, foram substituídas, e o problema persiste.
            Solicito ajuda para solução desse problema com a indicação de um técnico com experiência nesse equipamento/defeito. Creio que são necessários ferramentas de teste/diagnósticos específicos.. Moro na Cidade do Rio de Janeiro. Aguardo ansiosamente uma indicação. O verão está chegando com toda forças. Grato.

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Jbaptista neto Ver Post
              Boa Noite, Tenho um equipamento AOBA24LAT3 que apresentou defeito após a queda de energia.
              chamei um técnico de refrigeração que depois de algumas avaliações condenou algumas placas eletrônicas (ACTPM, controladora externa e outra). Adquiri essas placas indicadas, foram substituídas, e o problema persiste.
              Solicito ajuda para solução desse problema com a indicação de um técnico com experiência nesse equipamento/defeito. Creio que são necessários ferramentas de teste/diagnósticos específicos.. Moro na Cidade do Rio de Janeiro. Aguardo ansiosamente uma indicação. O verão está chegando com toda forças. Grato.
              Bom dia ...tente com o maurício 9 6502 2565 pelo sim pelo não dá o retorno

              Comment


              • #8
                Boa Noite, vou tentar. vou ligar amanhã. Muito obrigado. informo depois o resultado.