Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Clube do daikin inverter

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Sharif
    replied
    Postado originalmente por Sandrica Ver Post
    Fiz uns testes aqui no meu Daikin: comprei um termômetro, daqueles que têm dois sensores de temperatura, um no aparelho e outro na ponta de um fio com 3m de comprimento.

    Teste 1: medir a temperatura na saída da evaporadora e no ambiente. Coloquei a temperatura em 20º, fan no modo auto no controle remoto e após 1:30h de ligado a essa temperatura e durante a noite, quando não havia mais sol, partindo da temperatura dentro do quarto em 28,9º ele chegou ao final de 1,5h na saída da evaporadora a 13,9ºC e no ambiente estava em 25,1ºC.

    Teste 2: como achei a temperatura no ambiente muito alta, de 20º no controle para 25º no ambiente, comecei a achar que o termômetro é que era "podre" Parecia que o sensor da parte que seria a temperatura interna, que fica no termômetro, demorava muito para chegar na temperatura, ou para subir ou para diminuir. Então fiz outro teste: na mesma temperatura setada em 20º, pus o sensor do fio, que parece ser mais sensível, no meio do quarto, e o termômetro em si, que tem o sensor de temperatura dentro dele, perto da parede onde o vento do AC vai direto. Resultado: temperatura na parede em que o AC bate direto estava em 21,8º e no meio do quarto estava em 22,9º.

    Teste 3: achei que colocando o modo auto do fan não ficava tão gelado, então fiz mais um teste, desta vez à tarde, quando estava dentro do quarto 30ºC. Liguei às 15:40h e às 18:30h aproximadamente, quando eu tinha setado em 21ºC e na velocidade 5 do fan no controle remoto, sem usar o modo auto do fan desta vez, a temperatura foi essa:



    No caso, a temperatura que eu acho que é a certa é a de cima, é o sensor da ponta do fio de 3m, ele estava no meio do quarto, sem ser na direção direta do AC, enquanto no controle estava em 21ºC, no quarto estava em 24,8ºC.

    Agora a pergunta: a temperatura que está no controle é para ser igual à medida no quarto ou é diferente mesmo? Conforme o local do quarto, p. ex.? E a dúvida mais cruel agora: ele está subdimensionado para o meu quarto de 12m^2? Ou o Daikin é fraco mesmo? Quero saber se isso é normal, se há um problema no aparelho ou se o erro foi meu na hora de comprar o AC?

    Grata a quem puder dar uma luz!
    Sandrica, tenho 3 daikins 2 de 12.000btus e 1 de 18.000btus e a temperatura setada no controle é sempre igual ou bem próxima do que o termômetro mostra, realmente algo tem de errado aí pelo menos no meu ponto de vista.... ou o termômetro ou o AC, faz 40 dias que estão instalados em casa e até o momento estou muito feliz, meu AC anterior era Fujtisu e pra não falar que não sinto falta de nada sinto falta do CoilDry que tem nos fujtisu e nos daikin não tem. Do resto 100%.

    Abcs,
    Sharif

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por marcelo Ver Post
    bom dia jairo, estava lendo sobre suas mensagens sobre a marca daikin trabalhei um curto período com esta marca em 1999 na cidade de caxias do sul. realmente lá era muito bem vista. mas na época faltava treinamento percebia isso, bom saber que continua assim, gostaria de fazer um treinamento com esse pessoal da daikin do brasil. pergunto se eles também tem os olhos puxados iguais os dos fabricantes?
    marcelo não !!por incrível que isso possa parecer são quase todos cooptados de outras empresas e grande maioria da springer carrier aí do rio grande pelo menos nas gerencias tanto regionais como de produto ..todos engenheiros com mais de 15 20 anos de estrada no mercado ...claro que deve existir a banda japonesa ...o presidente logicamente e alguns executivos e engenheiros de produção que vieram do japão,pelo menos nos contatos que tive todos eram tupiniquins ..rsrsrs
    tô sem minha agenda aqui ..se vc quiser te passo o email telefones deles pra vc se inteirar do treinamento ..mas esse ano as datas pra treinamento já estão quase todas preenchidas ..principalmente de VRV´s ...que na minha opinião ainda é o foco deles ..mas acho que vão investir pesado no nicho mini split´s de parede ,mult split e quem sabe as tetos não sei .tudo inverter logicamente ...minha agenda com os fones da daikin está sumida ..vou procurar e se achar te passo os telefones via MP hoje a noite pelo sim pelo não te dou a resposta .eles me mandaram os catálogos ..é facil de achar os fones..a noite te posto alguma coisa im grande abraço jairo

    Leave a comment:


  • marcelo
    replied
    bom dia jairo, estava lendo sobre suas mensagens sobre a marca daikin trabalhei um curto período com esta marca em 1999 na cidade de caxias do sul. realmente lá era muito bem vista. mas na época faltava treinamento percebia isso, bom saber que continua assim, gostaria de fazer um treinamento com esse pessoal da daikin do brasil. pergunto se eles também tem os olhos puxados iguais os dos fabricantes?

    Leave a comment:


  • Sandrica
    replied
    Postado originalmente por Juniorni Ver Post
    Este termometro é igual ao meu, e aqui ele da o resultado bem proximo ao selecionado no controle.
    Nunca fiz o teste de ver em quanto tempo a temperatura chega ao que eu selecionei, mas se eu coloco 24° no controle, qd acordo na madrugada ou pela manhã, a temperatura q ele marca é exatamente a q está no controle.
    Pois é, o seu é Fujitsu, né? O meu não... rsrs... não sei se o problema é da marca e aparelho, da instalação ou do termômetro... rsrs... O que sei é que a temperatura do controle não bate de jeito nenhum com a do termômetro do ambiente.

    Para o Cláudio, vou repetir aqui também a resposta que dei lá no outro fórum, para enriquecer para os frequentadores deste fórum também:

    Boa noite, Cláudio, obrigada pela atenção!
    Não sei se sei responder todas suas questões, mas vamos lá:

    1. o vácuo foi feito sim, eles trouxeram uma bomba de vácuo, foram duas instalações, no meu quarto demoraram uns 15-20min com ela ligada, não lembro ao certo, mas no outro quarto acho que não foi nem 10 min. Sobre cfm, nem sei o que é, desculpe a ignorância... rsrs...

    2. Vacuômetro? Também não sei o que é, eu lembro da bomba, e ele olhava numa espécie de manômetro, não sei se era isso...

    3. Vazamentos eu acredito que nem procuraram, para falar a verdade...

    4. Termômetro a laser também não vi

    5. sobre os tubos de cobre, eu não tenho certeza, olhei agora lá, tem uma espécie de espuma que isola os tubos e está tudo enrolado com uma fita preta tudo junto, mas se estão separados lá dentro não consigo ver... A linha é curta, bem curta, sai do quarto e vai direto para o aparelho, acredito que deva dar pouco mais de 1 metro...

    Já pedi nota fiscal do serviço deles, que são credenciados Daikin, e só me enrolam, não mandam... Mas se fizeram algo errado, ainda está em tempo de eu cobrar, afinal eles costumam dar 3 meses de garantia no serviço realizado.

    Obrigada novamente pela atenção, Cláudio!

    Leave a comment:


  • CJSPLIT
    replied
    Postado originalmente por Sandrica Ver Post
    Fiz uns testes aqui no meu Daikin: comprei um termômetro, daqueles que têm dois sensores de temperatura, um no aparelho e outro na ponta de um fio com 3m de comprimento.

    Teste 1: medir a temperatura na saída da evaporadora e no ambiente. Coloquei a temperatura em 20º, fan no modo auto no controle remoto e após 1:30h de ligado a essa temperatura e durante a noite, quando não havia mais sol, partindo da temperatura dentro do quarto em 28,9º ele chegou ao final de 1,5h na saída da evaporadora a 13,9ºC e no ambiente estava em 25,1ºC.

    Teste 2: como achei a temperatura no ambiente muito alta, de 20º no controle para 25º no ambiente, comecei a achar que o termômetro é que era "podre" Parecia que o sensor da parte que seria a temperatura interna, que fica no termômetro, demorava muito para chegar na temperatura, ou para subir ou para diminuir. Então fiz outro teste: na mesma temperatura setada em 20º, pus o sensor do fio, que parece ser mais sensível, no meio do quarto, e o termômetro em si, que tem o sensor de temperatura dentro dele, perto da parede onde o vento do AC vai direto. Resultado: temperatura na parede em que o AC bate direto estava em 21,8º e no meio do quarto estava em 22,9º.

    Teste 3: achei que colocando o modo auto do fan não ficava tão gelado, então fiz mais um teste, desta vez à tarde, quando estava dentro do quarto 30ºC. Liguei às 15:40h e às 18:30h aproximadamente, quando eu tinha setado em 21ºC e na velocidade 5 do fan no controle remoto, sem usar o modo auto do fan desta vez, a temperatura foi essa:



    No caso, a temperatura que eu acho que é a certa é a de cima, é o sensor da ponta do fio de 3m, ele estava no meio do quarto, sem ser na direção direta do AC, enquanto no controle estava em 21ºC, no quarto estava em 24,8ºC.

    Agora a pergunta: a temperatura que está no controle é para ser igual à medida no quarto ou é diferente mesmo? Conforme o local do quarto, p. ex.? E a dúvida mais cruel agora: ele está subdimensionado para o meu quarto de 12m^2? Ou o Daikin é fraco mesmo? Quero saber se isso é normal, se há um problema no aparelho ou se o erro foi meu na hora de comprar o AC?

    Grata a quem puder dar uma luz!
    Sandrica Boa noite! teu ar foi instalado com os tubos de cobre isolados juntos ou separados?
    Quantos metros tem a linha?
    Foi feito vácuo? quantos cfm tem a bomba?
    Usaram vacuômetro?
    Deixaram vazamento?
    Já mediu o insuflamento com termômetro a laser?
    Me responda e te digo o que está havendo.

    Att.

    Cláudio
    Last edited by CJSPLIT; 30/01/13, 21:31.

    Leave a comment:


  • Juniorni
    replied
    Este termometro é igual ao meu, e aqui ele da o resultado bem proximo ao selecionado no controle.
    Nunca fiz o teste de ver em quanto tempo a temperatura chega ao que eu selecionei, mas se eu coloco 24° no controle, qd acordo na madrugada ou pela manhã, a temperatura q ele marca é exatamente a q está no controle.

    Leave a comment:


  • Sandrica
    replied
    Temperatura do controle remoto x do ambiente

    Fiz uns testes aqui no meu Daikin: comprei um termômetro, daqueles que têm dois sensores de temperatura, um no aparelho e outro na ponta de um fio com 3m de comprimento.

    Teste 1: medir a temperatura na saída da evaporadora e no ambiente. Coloquei a temperatura em 20º, fan no modo auto no controle remoto e após 1:30h de ligado a essa temperatura e durante a noite, quando não havia mais sol, partindo da temperatura dentro do quarto em 28,9º ele chegou ao final de 1,5h na saída da evaporadora a 13,9ºC e no ambiente estava em 25,1ºC.

    Teste 2: como achei a temperatura no ambiente muito alta, de 20º no controle para 25º no ambiente, comecei a achar que o termômetro é que era "podre" Parecia que o sensor da parte que seria a temperatura interna, que fica no termômetro, demorava muito para chegar na temperatura, ou para subir ou para diminuir. Então fiz outro teste: na mesma temperatura setada em 20º, pus o sensor do fio, que parece ser mais sensível, no meio do quarto, e o termômetro em si, que tem o sensor de temperatura dentro dele, perto da parede onde o vento do AC vai direto. Resultado: temperatura na parede em que o AC bate direto estava em 21,8º e no meio do quarto estava em 22,9º.

    Teste 3: achei que colocando o modo auto do fan não ficava tão gelado, então fiz mais um teste, desta vez à tarde, quando estava dentro do quarto 30ºC. Liguei às 15:40h e às 18:30h aproximadamente, quando eu tinha setado em 21ºC e na velocidade 5 do fan no controle remoto, sem usar o modo auto do fan desta vez, a temperatura foi essa:



    No caso, a temperatura que eu acho que é a certa é a de cima, é o sensor da ponta do fio de 3m, ele estava no meio do quarto, sem ser na direção direta do AC, enquanto no controle estava em 21ºC, no quarto estava em 24,8ºC.

    Agora a pergunta: a temperatura que está no controle é para ser igual à medida no quarto ou é diferente mesmo? Conforme o local do quarto, p. ex.? E a dúvida mais cruel agora: ele está subdimensionado para o meu quarto de 12m^2? Ou o Daikin é fraco mesmo? Quero saber se isso é normal, se há um problema no aparelho ou se o erro foi meu na hora de comprar o AC?

    Grata a quem puder dar uma luz!

    Leave a comment:


  • Sandrica
    replied
    Hoje chegou minha primeira conta de luz depois de instalado o AC. O consumo total deu 385kwh em 32 dias, dos quais 28 dias com os aparelhos instalados. O uso foi quase que diário dos dois AC, o meu cheguei a ficar alguns dias mais de 12h ligado direto, não cheguei a fazer a conta exata dos dias e horas que usei, mas usei sem dó... rsrs... Nos dias finais antes da leitura do consumo para fechar a conta do mês, eu acredito que tenha ficado sem usar uns 4 dias, porque estava chovendo e estava mais frio... a conta de luz ficou em R$ 187 e uns quebradinhos. O consumo do mês anterior, no qual ainda não havia os AC instalados, deu 302kwh e um valor total de R$ 149 e uns quebrados. Pode-se dizer que o acréscimo na conta, comparando-se apenas esses meses, um com AC e outro sem AC, foi de aproximadamente R$ 37, o que achei até pouco, em vista do que usei. Como eu estava de férias, eu ligava de tarde e só desligava antes de dormir, e não era um só, eram dois de 9000 btus. Realmente, inverter é econômico, meu bolso agradece Só não me acostumei ainda com o barulho da condensadora lá fora... rsrs...

    Leave a comment:


  • Thiago
    replied
    Postado originalmente por Juniorni Ver Post
    Não é barulhento, mas sempre que desliga ele dá um tranco que parece alguem socando a lataria. kkkkkkkkkk
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk racheiiii

    Leave a comment:


  • Juniorni
    replied
    Postado originalmente por Sandrica Ver Post

    O seu é barulhento também? Coitado do seu vizinho... Mas sabe que, mesmo essa vizinha fazendo tudo isso o tempo todo para incomodar a gente, nós nunca entramos contra ela na justiça? Ela bem que merecia, mas provavelmente não viraria nada...
    Não é barulhento, mas sempre que desliga ele dá um tranco que parece alguem socando a lataria. kkkkkkkkkk

    Leave a comment:


  • Sandrica
    replied
    Eu comprei um monte de roupas aqui que não precisa passar, só lavo, estendo e está pronta para usar. Então fiz minha parte ajudando a economizar energia... rsrs... mas algumas calças não tem jeito, principalmente jeans e similares, tem que passar...

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    No modo algodão é quase o mais quente, testei num wallita velho que nem tem vapor e deu 950W no modo algodão.

    Leave a comment:


  • Sandrica
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    eu queria uma cliente assim !!! rsrsrsrs eu uso a boa e velha mangueira de nível ..é 100 % segura . em cima da unidade não é um bom lugar de se conferir mas creio que ficou um pouco desnivelada .o problema que isso traria ou daria se tivesse que dar já teria dado que é transbordar a agua da bandeja de condensáveis e derramar agua no seu quarto ...no mais boa sorte ..procure um eletricista amigo seu pra fazer uma avaliação ..já aconteceu com amigos meus de trocar a geladeira por exemplo ,e a economia gerada pagou a prestação e ainda sobrou dinheiro ...de acorda as concessionárias de energia banho acima de 10 minutos já gera um consumo maior ... como vc é metódica e observadora e nada escapa ao seu olhar de aguia real das planícies do arkansa e audição da coruja de chifre do deserto de monjave, vê se vc consegue organizar um jeito de economizar energia só pra ver o quanto vai abaixar ..sem brincadeiras isso seria super interessante pro forum e principalmente pra vc ..e seria uma tarefa e tanto ..mas creio que vc tira de letra ...um grande abraço jairo
    Eu notei de cara que ia ficar desnivelada porque durante a instalação ele foi fixar a evaporadora e ele mesmo comentou que entortou na hora de furar a parede, mas ele colocou mesmo assim. Eu devia ter mandado ele tirar e fazer de novo, mas ele fez de conta que conseguiu arrumar e ficou assim mesmo... Mas se o problema que poderia dar é cair água no quarto, então pelo menos por enquanto não aconteceu... ainda... o pior é que o desnível é para o lado da minha cama...
    Sobre o consumo, eu vou ver se investigo mais a fundo o que pode estar consumindo assim, tenho eletrodomésticos antigos e alguns mais novos, pode ser um dos antigos... ou pode ser a princesa que demora demais no chuveiro... rsrsrs... vou tomar banhos mais curtos... rsrs...

    Postado originalmente por Mateusão Ver Post
    Ferro de passar ligado 2-3h... hummm, isso é um problema!
    Qual é o modelo do ferro e em qual tipo de tecido/temepratura é mais utilizado?

    Ventiladores podem ser gastões sim, normalmente os mais velhos, os novos muito raramente.
    Se o seu ventilador de teto for velho e daqueles de puxar cordinha ainda é quase certo que também é um bebedor de luz.
    Encomende um wattímetro, até apreender a utilizar com as ar condicionado pode matar alguns gastos desnecessários.

    Banho na temperatura 2 (sendo uma resistência de 6800W) por 15min da para chutar que gasta em torno de ~0,5kW/h, o maior problema ai é a água gasta, mas ai é outro departamento. hehe

    Sua vizinha foi safada ao colocar todo o barulho para vcs, aqui também consigo ouvir o trambolho do ar condicionado Electrolux on/off do vizinho de cima, no inverto ele fica ainda mais barulhento. O meu só ouço algum barulho quando o dos vizinhos esta desligado.
    O ferro é usado em algumas roupas de algodão, jeans, calças de sarja. Modelo não sei, preciso ver, mas acho que é meio antigo o ferro...
    O ventilador de teto anterior tinha luminárias acoplado e era de cordinha para controlar a velocidade, depois trocou por outro mais novo, que usa controle remoto para controlar a velocidade, mas usa a instalação do antigo. Não sei se consome mais ou menos que o outro...
    Minha conta de água é baixinha, pago uns 25,00 reais, o que é mais caro é a de luz mesmo... rsrs...
    Minha vizinha é safada desde que se mudou, ela construiu a casa dela encostada na nossa, de modo que a parede dela fechou uma janela nossa. Quando ela estaciona ou vem alguém na casa dela, eles estacionam sempre na frente da nossa entrada de carro. Então ela virar o AC dela na nossa direção é coisa normal deles, eles acham que estão na casa deles, podem fazer o que quiserem, os outros é que se explodam...

    Postado originalmente por Juniorni Ver Post
    Sandrica tem que dar graças a Deus por não ter um igual ao meu pertinho da janela dela, ou ja teria entrado na justiça contra o meu aparelho!
    O seu é barulhento também? Coitado do seu vizinho... Mas sabe que, mesmo essa vizinha fazendo tudo isso o tempo todo para incomodar a gente, nós nunca entramos contra ela na justiça? Ela bem que merecia, mas provavelmente não viraria nada...

    Leave a comment:


  • Juniorni
    replied
    Sandrica tem que dar graças a Deus por não ter um igual ao meu pertinho da janela dela, ou ja teria entrado na justiça contra o meu aparelho!

    kkkkkkkkkkkkkkkk

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Postado originalmente por Sandrica Ver Post
    ...
    - ferro de passar: uma vez por semana, no máximo 2x usado. O tempo para passar roupa não sei ao certo, acho que umas 2-3h, no máximo
    ...
    - ventiladores: são aqueles pequenos, portáteis, e um de teto na sala. Um portátil fica na cozinha, que é um "forno" de quente, acredito que por causa do fogão e geladeira, que também joga calor para fora dela. Mas pouco tempo ligado. Na sala, umas 5h. Em um outro quarto que não tem ar condicionado, o ventilador fica horas ligado, acho que conforme dia umas 12h ou mais. Ventilador pode ser gastão também?
    ...
    Ferro de passar ligado 2-3h... hummm, isso é um problema!
    Qual é o modelo do ferro e em qual tipo de tecido/temepratura é mais utilizado?

    Ventiladores podem ser gastões sim, normalmente os mais velhos, os novos muito raramente.
    Se o seu ventilador de teto for velho e daqueles de puxar cordinha ainda é quase certo que também é um bebedor de luz.
    Encomende um wattímetro, até apreender a utilizar com as ar condicionado pode matar alguns gastos desnecessários.

    Banho na temperatura 2 (sendo uma resistência de 6800W) por 15min da para chutar que gasta em torno de ~0,5kW/h, o maior problema ai é a água gasta, mas ai é outro departamento. hehe

    Sua vizinha foi safada ao colocar todo o barulho para vcs, aqui também consigo ouvir o trambolho do ar condicionado Electrolux on/off do vizinho de cima, no inverto ele fica ainda mais barulhento. O meu só ouço algum barulho quando o dos vizinhos esta desligado.
    Last edited by Mateusão; 05/01/13, 23:55.

    Leave a comment:

Working...
X