Clube do daikin inverter
Collapse
X
-
Pronto: funcionando por 25 minutos no 18ºC, fan no 5 (máx.) ambiente em 32ºC, chegou em 28ºC em cima da evaporadora e 14ºC na saída da evaporadora. O ambiente está com 28ºC ainda. Agora subi a temperatura no controle para 24ºC e botei o fan no modo automático. Liguei também o modo Econo, e sabe que até cheguei a pensar que fosse esse modo econômico que pudesse estar limitando a capacidade de resfriamento, já que ele limita o consumo elétrico, então acaba levando mais tempo para chegar na temperatura desejada, mas consome menos energia. Mas para esse teste de agora eu não usei modo econo e mesmo assim não adiantou, diferença é de 14ºC. Ou seja, subdimensionamento mesmo, né? O meu irmão tinha comprado um negócio para passar lá no telhado, justamente para diminuir o calor, acho que é um tipo de isolante, então só falta passar lá em cima. Mas mesmo assim, não dá para esperar muita melhora não, né? Esse negócio do isopor faz como, tira a eternit e põe lá em cima do forro solto?Last edited by Sandrica; 09/03/13, 14:15.
-
Postado originalmente por Sandrica Ver PostEstou testando agora... liguei no mínimo, 18ºC, fan na velocidade 5, que é o máximo e vou deixar 20 min. A temperatura do quarto agora, 13h, é de 32,4ºC. Daqui a pouco vejo como estão as temperaturas em cima e na saída da evaporadora. Mas eu sei que o problema foi mesmo de dimensionamento. Agora que o mal já está feito, existe alguma solução? O rapaz que instalou disse que eu podia pintar a eternit do telhado de branco, para tentar amenizar o calor dentro de casa. Mas não tem mais nada a ser feito, a não ser desinstalar tudo, comprar 2 de 12000 btus e pagar a instalação de novo? Do que adiantou eu ter pago um bom preço nos aparelhos se eles não cumprem seu papel, que é de climatizar com eficiência o ambiente? Servem para refrescar sim, dos 32ºC conseguem baixar para uns 25-26ºC, mas após algumas horas ligado. Fica confortável, pois não fica quente, mas não fica gelado também. É um consumo de ar condicionado para um efeito de ventilador praticamente... Eu preferia ter pago mais caro, já que sei que as de 12000 btus custam mais, mas pelo menos eu teria um funcionamento eficiente... frustrante isso...
um grande abraço boa sorte
Leave a comment:
-
Estou testando agora... liguei no mínimo, 18ºC, fan na velocidade 5, que é o máximo e vou deixar 20 min. A temperatura do quarto agora, 13h, é de 32,4ºC. Daqui a pouco vejo como estão as temperaturas em cima e na saída da evaporadora. Mas eu sei que o problema foi mesmo de dimensionamento. Agora que o mal já está feito, existe alguma solução? O rapaz que instalou disse que eu podia pintar a eternit do telhado de branco, para tentar amenizar o calor dentro de casa. Mas não tem mais nada a ser feito, a não ser desinstalar tudo, comprar 2 de 12000 btus e pagar a instalação de novo? Do que adiantou eu ter pago um bom preço nos aparelhos se eles não cumprem seu papel, que é de climatizar com eficiência o ambiente? Servem para refrescar sim, dos 32ºC conseguem baixar para uns 25-26ºC, mas após algumas horas ligado. Fica confortável, pois não fica quente, mas não fica gelado também. É um consumo de ar condicionado para um efeito de ventilador praticamente... Eu preferia ter pago mais caro, já que sei que as de 12000 btus custam mais, mas pelo menos eu teria um funcionamento eficiente... frustrante isso...
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Johnny Ver PostAchei o problema do Erro A6. No meu caso era apenas um pino amassado, portanto não fazia contato com o fio branco do motor do ventilador. Consegui fazer a conexão e agora está funcionando perfeitamente, bem silenciosa. Queria postar uma foto mas infelizmente não estou conseguindo. Enfim, gostei demais da Daikin! Já as Consul 12.000 btu que tenho aqui... dá vontade de jogar no lixo =D
Para identificar os erros é como a Sandrica falou: basta segurar a tecla Cancel por 5 segundos e você entra no modo de diagnóstico de erros. Então é só ir apertando a tecla Cancel para ir alternando entre os erros e se algum deles emitir um bipe longo significa que há um problema.
Leave a comment:
-
Achei o problema do Erro A6. No meu caso era apenas um pino amassado, portanto não fazia contato com o fio branco do motor do ventilador. Consegui fazer a conexão e agora está funcionando perfeitamente, bem silenciosa. Queria postar uma foto mas infelizmente não estou conseguindo. Enfim, gostei demais da Daikin! Já as Consul 12.000 btu que tenho aqui... dá vontade de jogar no lixo =D
Para identificar os erros é como a Sandrica falou: basta segurar a tecla Cancel por 5 segundos e você entra no modo de diagnóstico de erros. Então é só ir apertando a tecla Cancel para ir alternando entre os erros e se algum deles emitir um bipe longo significa que há um problema.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Eduardo7 Ver PostO ar sai da evaporadora a 12 graus e depois de algumas horas a temperatura do ambiente não fica abaixo de 25 graus? -> Só pode estar subdimensionado.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Sandrica Ver PostQuando medi anteontem, pus o termômetro em cima dele, deu 25 graus. Depois coloquei na boca da evaporadora, saía a uns 13 ou 12 graus, mas estava no modo auto do fan e já estava ligado há horas, pois se eu esperar só 20 minutos não climatiza nada. Só se eu fizer assim: colocar no modo powerful, que dá exatamente 20 min ligado tudo no máximo automaticamente, para refrigerar mais rapidamente, e então medir de novo a diferença das temperaturas. Amanhã testo, agora já desliguei para dormir... rsrsrs... Obrigada aos amigos pela atenção, boa noite!
Leave a comment:
-
Quando medi anteontem, pus o termômetro em cima dele, deu 25 graus. Depois coloquei na boca da evaporadora, saía a uns 13 ou 12 graus, mas estava no modo auto do fan e já estava ligado há horas, pois se eu esperar só 20 minutos não climatiza nada. Só se eu fizer assim: colocar no modo powerful, que dá exatamente 20 min ligado tudo no máximo automaticamente, para refrigerar mais rapidamente, e então medir de novo a diferença das temperaturas. Amanhã testo, agora já desliguei para dormir... rsrsrs... Obrigada aos amigos pela atenção, boa noite!
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Mateusão Ver PostMas isso depois de climatizado ou logo quando liga?
veja bem mateus ..tem gente que confunde não é a temperatura que sai da boca do insuflameto mas a diferença entre a temperatrura que sai do insuflamento e a de retorno em alguns caso principalmente fujitusu e cia na boca do insuflamento temperatura do ar chega até a incríveis 2º negativos ..aí o teste fura ..rsrsrsrs mas o melhor teste ou mais preciso é do superaquecimento,no caso da inversão é meio complicado de se fazer com precisãoLast edited by jairo bertoni; 09/03/13, 00:13.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Mateusão Ver PostNão li tudo que foi postado, mas, sandrica, faça um teste simples com aquele termômetro com dois sensores, coloque um na parte de cima onde entra o ar no evaporador e outro na parte de baixo na saída, ligue ele no modo médio e veja qual a diferença de temperatura entre a entrada e saída, depois nos diga o que deu.
Como base ouvi dizer que deve ficar em torno de 13ºC de diferença, mas nunca pude testar aqui, talvez o Jairo confirme se isso funciona e qual é a diferença.Last edited by jairo bertoni; 08/03/13, 23:57.
Leave a comment:
-
Não li tudo que foi postado, mas, sandrica, faça um teste simples com aquele termômetro com dois sensores, coloque um na parte de cima onde entra o ar no evaporador e outro na parte de baixo na saída, ligue ele no modo médio e veja qual a diferença de temperatura entre a entrada e saída, depois nos diga o que deu.
Como base ouvi dizer que deve ficar em torno de 13ºC de diferença, mas nunca pude testar aqui, talvez o Jairo confirme se isso funciona e qual é a diferença.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Sandrica Ver PostEu estou desanimada, nem ânimo para escrever eu tenho mais, sabe? rsrs... graças a Deus não deu nenhum erro aqui até agora... rsrs...
aí falo opa beleza aguarda um momentinho por favor! então tiro uma cópia de um laudo que tenho aqui no meu computador,só mudo a data com duas vias com firma reconhecida,dizendo que o tecnico fulano de tal da empresa beltrana,calculou a capacidade de condicionador para um ambiente em sua residencia,comercio,empresa etc,endereço ,de X´S btu´s ,e que o cliente fulano de tal,ou responsável tecnico ou gerente da empresa fulana de tal ,carteira de identidade tal,cpf, morador dessa cidade na av tal ,nº tal,etc,chegou a conclusão que para o ambiente supra citado um condicionador de tantos btu´s bastaria ,e que a capacidade calculada pelo tecnico está superdimensionada .aí falo sobre responsabilidades,perda de garantia,e blá blá etc e que o tecnico não se responsabilizaria por nenhuma reoperação em garantia ou problemas quaisquer que surgissem etc e blá blá blá... assinatura do responsável tecnica da empresa e assinatura do cliente ..quando dou pra ele assinar ele sai fora rapidin rsrsrsrsrs
eu não sou um ditador e nem maluco irresponsável , o que eu faço faço bem feito e embasado..sabe quando alguém reclamou de alguma calculo meu em 30 anos ? ninguém!! e não é que eu superdimensione ..isso também é errado !!!!! uma parede virada para sul tem uma carga a mesma parede virada para o norte tem outro peso no calculo..e isso é em todos os sentidos
fica muito mais fácil pra gente resolver os pepinos até pra trocar equipamentos ..já troquei uma fujitsu novinha por que? ela tava com problema ! o que pessoal da fujitsu fez? mandou uma novinha pra mim!! entendeu!!! pergunta se o cliente tá insatisfeito com a fujitsu? assim é com a daikin,panasonic,etc ..a gente erra ! os fabricantes erram ,mas acho que existe um limite pra isso, no nosso mercado existem várias marcas e modelos com diferenças na qualidade ...não estou defendendo a daikin e nem a panasonic instalei um daikin pra uma amiga,sandra sinceramente gostei e minha amiga também ...pré instalei em um escritório de um amigo 07 panasonic´s tanta é minha confiança neles ..eu não converso só nos forun´s converso com representantes,empresas,instaladores,enfim gente do nosso meio ,no brasil inteiro ..sinceramente fora algum detalhe o seu depoimento de insatisfação até agora foi o primeiro ..de tantos daikin´s instalados por colegas no HTforum,até agora foi só vc que está reclamando ,pode ser o aparelho ,claro,mas acho que é algum outro problema,infelizmente...não leve a mal pro lado pessoal e nem diga e pense que vc é khagada de arara ..acho que vc foi mal assessorada e isso é de espantar em uma cidade do porte de ribeirão preto entendeu?
então o que que está acontecendo ?falta qualificação !!!!falta ética,comprometimento,responsabilidade,probidade,c onhecimento,e muita coisa mais ..estamos com problemas ..coisas que para mim é super simples se tornam um bicho de 900 cabeças não que eu seja o supra sumo do entendimento e da capacitação em minha area ..mas de 30 anos pracá coisa tá ficando cada vez mais feia ..tenho funcionários com IIº grau completo não sabem regra de 3 simples ,porcentagem, calorimetria,termodinamica,etc
o panasonic dois colegas,um tá com toda pinta de subdimensionado outra situação talvez por erro na instalação e vazamento ..também não excluo que possa existir um problema ..mas acho que não seria de performance e rendimento ,mas que também pode ocorrer ..
tabelas de sites muitas das vezes são armadilhas que depois o cliente leva a pior ..pra isso tem que se ter um tecnico capacitado no local e por isso que a gente sempre pede pros colegas agendar uma visita tecnica ..
e é por isso que a gente procura passar tabelas mais completas.telefones,email´s, de engenheiros de campo,de aplicação e produto ,pra que os tecnicos se qualifiquem
no começo da minha carrreira observando meu pai e meus tios no dia a dia na nossa empresa,achava meus pai sem educação,ou meu tio que não estava preparado com o trato aos clientes,outro tio mal humorado etc.. logo percebi por que ! se vc aceita o que alguns clientes acham que é certo ,ou na cabeça deles o equipamento operaria bem,u por que aquele mdelo menor é bem mais barato etc e e quando dá algum boró ele não admite de jeito nenhum que foi ele que pediu ,foi ele que exigiu ,foi ele que autorizou a khagada...rsrsrsrs
tô triste ..e gostaria de te poder ajudar ..tô quase indo aí em ribeirão ..tenho um filho estudando aí ..se for aparecer por aí te aviso ..a gente vê o que pode fazer um grande abraço jairoLast edited by jairo bertoni; 09/03/13, 07:17.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Postsandrica obrigado e aí vc como é que tá minha querida ministra de controle de qualidade e aplicação ? e os condicionadores ? e o consumo? tô com saudade de seus postes extremamentes curtos,concisos,sintáticos e de uma clareza que beira a clarividencia, ..achei estranho o poste para o colega acima que texto longo ,redundante cmo diria nossa mamães,sandra ,pra que isso minha filha ?? bastava uma ou duas palavras que vc resumiria muito bem..rsrsrsrsrsrs
O que me chama a atenção é que, usando sempre a 24ºC no controle, de noite, que é quando mais uso, no modo auto do fan, ele até chega nos 24º, mas leva horas para isso. Ele começa de uma temperatura de 33º no quarto, que concordo que é muito quente, mas ontem eu botei o controle no mínimo, que é 18º, partindo da temperatura ambiente que estava em 24ºC, e coloquei a ponta do termômetro na saída da evaporadora. Saía a uns 12ºC, e no controle estava em 24º. Quando baixei para 18º no controle, eu notei que ele aumentou a velocidade do fan, que estava no auto o tempo todo, mas a temperatura de saída da evaporadora aumentou em vez de diminuir, foi para 14º. Como é que vai chegar a 18º no ambiente se sai a 14º? Nem por milagre! Isso porque já era de noite, não havia mais sol e o quarto já estava a 24º, e não os 33º iniciais.
Notei também que, quando uso no modo auto do fan, a temperatura de saída na evaporadora é um valor, mas quando aumento a velocidade do fan, que penso eu na minha ignorância, deveria sair mais gelado, ele sai menos gelado, parece que quanto mais forte o fan mais a temperatura aumenta em vez de diminuir. Esta certo isso?
O instalador falou para mim por telefone que o certo seria sair a uns 5ºC na saída para chegar nos 18º. Concordou que devia haver algo errado, além do subdimensionamento, então ficou de passar aqui e medir as temperaturas e testar tudo de novo. E quem disse que o bendito veio? Estou mofando aqui esperando, enquanto isso vou usando, dá para usar, fica confortável, mas não fica gelado. E é normal a temperatura no ambiente ser diferente conforme o lugar? Na parede oposta ao AC a temperatura é a mais baixa, enquanto que no centro do quarto é uma temperatura intermediária, e perto da parede onde está a evaporadora, que é onde minha cama fica, a temperatura é sempre uns 2º mais alta que no resto do quarto.
Eu até achava meus aparelhos normais, mas sempre usei o controle em 24º desde o começo, o que confesso que é suficiente para mim. Claro que 18º é gelado demais, eu nem ia aguentar, mas um dia testei colocar no 18º e vi que ele não chegava nessa temperatura de jeito nenhum, e que quanto mais eu baixava no controle a temperatura, nada mudava, ou até a temperatura ficava mais baixa, mas sem chegar nos 18º. Parece que ele só consegue ir até um limite, chega até uns 21º na melhor das hipóteses, como de noite, depois de horas e horas ligado, menos que isso não dá conta...
Acabei escrevendo bastante... rsrsrs... é para desabafar... preciso ligar para o instalador cobrando, mas acabo esquecendo, com tanto problema... hoje, para ajudar, o meu para-brisa trincou com uma pedra que bateu e vou ter que trocá-lo pela quarta vez em 2 anos... até tomei remédio para dor de cabeça... rsrsrs...
Postado originalmente por Wagner Ver PostCarabam! Matou a pau em Sandra! Uma curiosidade: como aparece esta informação de códico de erro dos Daikin? É no display do próprio controle remoto? No caso do Fujisu o código de informação de erro é uma combinação de frequência de piscadas de seus led's.
Abraço.
Leave a comment:
-
Postado originalmente por Shogo2006 Ver Postpoxa amigo jairo bela explicação vc manja muito, entendi quase tudo para um cara totalmente leigo rsrsrsr to pescando até agora....
pelas minhas pesquisas eu gostei bastante destes 03 modelos abaixo:
http://www.ambientair.com.br/condici...-gas-r410.html
http://www.frigelar.com.br/produto.p...aracteristicas
http://www.ambientair.com.br/condici...frio-220v.html
sem dizer que a indicação do panasonic econavi é maravilhosa, uma pena não ter ciclo quente que minha mulher faz questão, ela é muito delicada ou fresca mesmo rsrsrs, ou eu sou troglodita demais, o ar condicionado pra mim pode estar no talo que eu adoro não me faz mal algum
quanto a duvida lançada do amigo Eduardo7 é tipo assim moro aqui em sp-sp e é muito dificil falar de tempo chove muito e tb faz muito sol tem dias que fica chovendo e para ai vem o sol e ai vai, mas digamos que em tempo bom, bate bastante sol até porque a sala fica entre uma varanda, não existe janela e sim 02 portas uma de acesso a sala e outra porta balcão pra varanda, sem contar que o tempo de uso é somente a noite mesmo pra assistir filme ou jogar e não passa de 02 pessoas...
desses links ai qual vcs me indicariam ? pode ser outros modelos também...
assim que comprar com certeza volto aqui pra comentar e postar umas fotos e videos se o site permitir
obrigado pela respostas
Leave a comment:
Leave a comment: