    replied
    Postado originalmente por flavioaqa Ver Post
    caraca, obrigado Jairo pela resposta e tem minha consideração pelo detalhamento e sinceridade, achei que iria "rasgar a seda" para o lado da Daikin rsrsrsrs
    Bem na verdade estou tendenciosamente inclinado a optar pelo Daikin devido aos bons comentários/resenhas seus e de outros membros aqui do forum, talvez farei a aquisição este fim de semana, assim que possível tentarei postar os resultados obtidos, obrigado.
    Outra coisa, poderia lhe passar o setup do ambiente para me indicar se está tudo bem dimensionado ?
    ok sem problema o dimensionamento bem feito é o primeiro passo para o sucesso e satisfação em uma instalação

    Leave a comment:


  • flavioaqa
    replied
    caraca, obrigado Jairo pela resposta e tem minha consideração pelo detalhamento e sinceridade, achei que iria "rasgar a seda" para o lado da Daikin rsrsrsrs
    Bem na verdade estou tendenciosamente inclinado a optar pelo Daikin devido aos bons comentários/resenhas seus e de outros membros aqui do forum, talvez farei a aquisição este fim de semana, assim que possível tentarei postar os resultados obtidos, obrigado.
    Outra coisa, poderia lhe passar o setup do ambiente para me indicar se está tudo bem dimensionado ?

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por ABS AR CONDICIONADO Ver Post
    Boa noite Sr. Jairo, primeiro queria lhe agradecer imensamente pela dica que me deu sobre o Split hitachi que um cliente meu tem onde substitui o capacitor do compressor e do ventilador do compressor e o defeito desapareceu, graças ao Sr. por ter me ajudado.
    Agora quanto o equipamento Daikin tenho que atender um cliente meu muito gente boa onde ele tem um Multisplit Daikin 4MXS100KVM configurado para 4 evaporadoras sendo 03 de 9.000 Btus e uma de 24.000 Btus onde a condensadora é de 34.000 Btus.
    Sr. Jairo o que esta ocorrendo é o seguinte quando as evaporadoras de 9.000 funcionam que é uma beleza mais a da sala nem com reza brava ja pensei em algumas possibilidades que por exemplo: pode ser a bobina da válvula , a própria válvula ou até a placa mais como não tenho conhecimento com esse tipo de equipamento gostaria de ouvir sua opinião se possível ok.

    Um grande abraço sr. Jairo

    Anderson Biruel
    anderson nunca passei por isso.a dificuldade nesse tipo de ajuda é que ela tem que ser de preferencia presencial.pode ser "N" coisas da mais simles a problemas menos simples.elas não estão dando mensagem de erro?????

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por flavioaqa Ver Post
    Jairo e cia, bom dia, estava lendo em outro forum a respeito das condesadoras dos Daikin de 9k e 12k "nacionalizados" trabalharem em uma rotação constante não sendo full inverter como seus parentes antigos importados e fazerem mais barulho, qual a real diferença para o consumidor nessa mudança de engenharia ? vi muitos comentando que um aparelho assim vá consumir mais energia do que o seu antecessor, se sim, teria uma idéia de proporção para este gasto a mais ?
    Teria idéia de como funcionam as condensadoras de outras marcas, samsung, lg, eletrolux, panasonic, hitachi ? que seriam marcas julgadas abaixo de Fujitsu > Daikin > "Demais marcas" ?
    Obrigado !
    não tenho parametros pra analisar pois ainda não instalei nenhuma desse modelo nacionalizado.acho que o impacto sobre o consumo seria mínimo.o que eu gostaria de saber é se isso afetaria a operação e o rendimento.pois existe alguns pontos dentro da lógica de operação do inverter que essa velocidade fixa,não modulada,poderia afetar de um certo modo.nada que fosse extraordinariamente contraproducente.isso na minha visão e opinião.tem a reclamação sobre o ruido maior .também é controverso.pois alguns em alguns equipamentos que tenho instalado e que alguns colegas tem reclamado de ruídos estranhos e pertubants,coisa que omigo com os memsos modelos não percebi ou reclamaram pra mim.

    e não estou duvidando nem um pouco dessa reclamação. eu gosto de aprender. não tenho opinião engessada,irredutível sobre nada dessa vida ,e isso também na climatização. já mudei de opinião tanto a favor como contra.

    mas mesmo assim continuo ainda indicando e considerando aqui no nosso mercado como "TOP´s" fujitsu ,mitsubishi,toshiba,daikin,e com um bom custo benefício,hitachi,lg,eletrolux ,gree. subiu muito no meu conceito o pana com sensor. ainda não instalei.participei de uma palestra sobre o equipamento.colegas que instalaram e que tem uma postura séria e ética no nosso meio ,só elogiaram. isso é um bom sinal. a gente sempre fica com um pé atrás. somos conservadores. o nosso mercado é restrito e a qualidade daqui lá fora é standart . mas é isso que o nosso mercado oferece.temos que lutar pra que a qualidade não caia mais ainda.

    o novo samsung ví no show room da frigelar da alameda glete em são paulo. os colegas consultores de vendas lá me falaram que estão dando todo suporte e ajudando os instaladores com os codigos de configuração e peças..minha experiencia com ela não foi muito boa ,mas tem colegas que elogiam e indicam,e as vezes até me cobram e não entendem pelo fato da gente não instalar ou indicar.mas acredito que ela vá melhorar sim,e espero que seja uma opção de peso.

    a consul idem idem da mesma forma. o pessoal da komeco parece que foi absorvida pela jonhson control´s e me falaram que ela vai ressirgir das cinzas ,principalmente na reposição de peças.acredito que sim..quando a jonhson comprou a york ,os produtos deles derem um "up" enorme na qualidade.

    mas isso aí.acho que já instalei quase todas as marcas umas mais outras menos .o que tenho visto e percebido nesses anos todos é que não adianta v instalar dirietinho.vc depende de uma boa rede de fornecimento de energia,estabilizada,pra que os equipamentos principalmente os inverter´s não tenham problemas.depois que quase 16 anos de instalação do fujitsu por exemplo ,só em janeiro queimaram 4 placas principais

    a qualidade do fornecimento nossa concessionária de energia caiu vertiginosamente.estou tendo problemas aqui,e o que me dói é que estou pensando seriamente a não indicar inverter pra ninguém. pois pra uma instalação ter sucesso como eu disse não depende só de um procedimento correto na instalação,depende de um bom mestre de obra,eletricista,engenheiro,arquiteto,gesseiro,etc .e principalmente no caso da inversão um fornecimento de energia no mínimo estável,coisa que hoje infelizmente não está acontecendo e em níveis que está deixando meu cabelo em pé.

    bão beleza.é isso aí.isso é brasil.abraço boa sorte jairo

    se essa equipe não for boa ,ou em algum parte do processo acontece algum problema joga por terra tod um procedimento legal que vc faz pra instalar.

    Leave a comment:


  • flavioaqa
    replied
    Jairo e cia, bom dia, estava lendo em outro forum a respeito das condesadoras dos Daikin de 9k e 12k "nacionalizados" trabalharem em uma rotação constante não sendo full inverter como seus parentes antigos importados e fazerem mais barulho, qual a real diferença para o consumidor nessa mudança de engenharia ? vi muitos comentando que um aparelho assim vá consumir mais energia do que o seu antecessor, se sim, teria uma idéia de proporção para este gasto a mais ?
    Teria idéia de como funcionam as condensadoras de outras marcas, samsung, lg, eletrolux, panasonic, hitachi ? que seriam marcas julgadas abaixo de Fujitsu > Daikin > "Demais marcas" ?
    Obrigado !

    Leave a comment:


  • ABS AR CONDICIONADO
    replied
    Daikin 4MXS100KVM

    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    conheço a daikin a uns 30 anos ...fabricante super hiper tradicional e conceituadíssimo no mercado e respeitado até pelos concorrentes ..sua atuação era em grandes sistemas de água gelada e na automação predial..agora pra nossa felicidade entrou no mercado das mini split´s de parede ,teto piso teto ,mult split´s ,vrv´s e mini vrv´s ...e seus condicionadores de parede só tem recebido elogios...também tenho acesso á engenharia de campo aplicação e de produtos ,acesso que ponho à disposição dos colegas ...espero que esses clubes venham a nos ajudar a entender as afinidades e diferenças, entre marcas e modelos um grande abraço jairo

    em tempo: a empresa montou uma fábrica em mogi das cruzes em são paulo e um laboratório pra treinamento,qualificação e treinamento no senai do ipiranga oscar rodrigues alves...
    Boa noite Sr. Jairo, primeiro queria lhe agradecer imensamente pela dica que me deu sobre o Split hitachi que um cliente meu tem onde substitui o capacitor do compressor e do ventilador do compressor e o defeito desapareceu, graças ao Sr. por ter me ajudado.
    Agora quanto o equipamento Daikin tenho que atender um cliente meu muito gente boa onde ele tem um Multisplit Daikin 4MXS100KVM configurado para 4 evaporadoras sendo 03 de 9.000 Btus e uma de 24.000 Btus onde a condensadora é de 34.000 Btus.
    Sr. Jairo o que esta ocorrendo é o seguinte quando as evaporadoras de 9.000 funcionam que é uma beleza mais a da sala nem com reza brava ja pensei em algumas possibilidades que por exemplo: pode ser a bobina da válvula , a própria válvula ou até a placa mais como não tenho conhecimento com esse tipo de equipamento gostaria de ouvir sua opinião se possível ok.

    Um grande abraço sr. Jairo

    Anderson Biruel

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Irani Mazzoni Ver Post
    Boa Tarde Erik,
    Poderia me ajudar, neste forum o usuário BEARSHARE informou que tem AC DAIKIN Japonês e comprou recentemente um Fabricado no Brasil, onde ele comenta que o Nacional não esta funcionando a função Inverter e que em todas as 5 opções o compressor sempre trabalha na mesma velocidade, será que isto é um caso isolado ou temos este problema com os DAIKIN fabricado no Brasil ?

    Obrigado.

    Irani
    olha não é bem assim não.no caso do daikin o moto ventilador da unidade externa parece ser em corrente alternada o restante é um inverter normal.

    Leave a comment:


  • Irani Mazzoni
    replied
    Postado originalmente por Erik Nava Ver Post
    Ricardo Mantovane, o Jairo certamente virá responder ... mas para adiantar, os melhores equipamentos a venda no Brasil são Fujitsu e Daikin.

    Att

    Erik
    Boa Tarde Erik,
    Poderia me ajudar, neste forum o usuário BEARSHARE informou que tem AC DAIKIN Japonês e comprou recentemente um Fabricado no Brasil, onde ele comenta que o Nacional não esta funcionando a função Inverter e que em todas as 5 opções o compressor sempre trabalha na mesma velocidade, será que isto é um caso isolado ou temos este problema com os DAIKIN fabricado no Brasil ?

    Obrigado.

    Irani

    Leave a comment:


  • flavioaqa
    replied
    Daikin 9000 da Sandrica

    estava acompanhando o topico do forum, e estava acompanhando o problema com os Daikin de 9000 inverter Q/F da usuária Sandrica, mas ela acabou nao postando o resultado do problema dela, e era bem os AC que estou interessado em comprar, será que o Jairo ou alguem saberia se a Sandrica conseguiu resolver o problema dela ?
    Last edited by flavioaqa; 19/01/15, 14:28.

    Leave a comment:


  • bearshare
    replied
    Postado originalmente por mapintar Ver Post
    Realmente uma pena, até mesmo porque a Daikin está com um bom nome aqui no Brasil e se os produtos forem piores a reputação certamente irá escorrer pelo ralo já que a Hitachi está com uma política de preços bem melhor embora sem reposição do estoque. De qualquer forma, pelo que eu entendi a intenção seria apenas montar os produtos aqui no Brasil usando tecnologia e peças importadas, mas pelo jeito os ares dos trópicos contaminou os japas.
    Caro mapintar,

    Porque vc fala que a Hitachi não tem reposição de estoque? Quer dizer que vendem os splits aqui mas não tem peças de reposição?

    Abraço,

    Leave a comment:


  • mapintar
    replied
    Postado originalmente por bearshare Ver Post
    Pois é, exatamente, mesmo preço! De que adianta então fabricar em Manaus? Ah, já sei, é para o fabricante, distribuidores e lojistas terem um lucro maior. Vantagem para o cliente, zero! Aliás, desvantagem para o cliente, pois tenho em casa Daikin 12000 japonês e Daikin 18000 japonês, ambos são nítidamente superiores ao Daikin 9000 made in Manaus que eu comprei semana passada! A evaporadora desse Daikin 9000 Manaus tem mais ruído do que a do meu Daikin 12000 japonês. A condensadora do Daikin 9000 Manaus tem mais ruído do que as condensadoras do 12000 japonês e do 18000 japonês.
    Realmente uma pena, até mesmo porque a Daikin está com um bom nome aqui no Brasil e se os produtos forem piores a reputação certamente irá escorrer pelo ralo já que a Hitachi está com uma política de preços bem melhor embora sem reposição do estoque. De qualquer forma, pelo que eu entendi a intenção seria apenas montar os produtos aqui no Brasil usando tecnologia e peças importadas, mas pelo jeito os ares dos trópicos contaminou os japas.

    Leave a comment:


  • bearshare
    replied
    Postado originalmente por mapintar Ver Post
    Acabei de ver que os Daikins novos que chegaram nas lojas esses dias são outros modelos, com outras numerações, mas com o mesmo preço. Resta saber até que ponto são melhores ou piores do que os modelos anteriores.
    Pois é, exatamente, mesmo preço! De que adianta então fabricar em Manaus? Ah, já sei, é para o fabricante, distribuidores e lojistas terem um lucro maior. Vantagem para o cliente, zero! Aliás, desvantagem para o cliente, pois tenho em casa Daikin 12000 japonês e Daikin 18000 japonês, ambos são nítidamente superiores ao Daikin 9000 made in Manaus que eu comprei semana passada! A evaporadora desse Daikin 9000 Manaus tem mais ruído do que a do meu Daikin 12000 japonês. A condensadora do Daikin 9000 Manaus tem mais ruído do que as condensadoras do 12000 japonês e do 18000 japonês.

    Além disso, nesse Daikin Manaus, os modelos de 9000, 12000 e 18000 compartilham o mesmo gabinete da evaporadora. Acho muito discutível e questionável isto. A evaporadora do meu Daikin 18000 japonês é bem maior do que a do feito em Manaus. Como ficam a eficiência e o nível de ruído? Encolher um gabinete de evaporadora tem suas consequências...

    Da mesma forma, no Daikin Manaus, o gabinete da condensadora é o mesmo nos modelos 9000, 12000 e 18000. Obviamente a condensadora do 9000 Manaus ficou grande demais e poderia ser bem menor em volume, se não fosse compartilhada com os modelos maiores. Para quem tem problema de espaço, acho muito grande esta condensadora!
    Last edited by bearshare; 19/11/14, 00:30.

    Leave a comment:


  • mapintar
    replied
    Postado originalmente por bearshare Ver Post
    Jairo,

    Obrigado pela resposta. Agora, eu pergunto, alguém do fórum já instalou esse Daikin feito em Manaus? Ele é Inverter mesmo? A evaporadora e a condensadora são diferentes do Daikin japonês. No de Manaus, o gabinete (carcaça) da evaporadora e da condensadora é igual nos aparelhos de 9000, 12000 e 18000. O manual do usuário é o mesmo para as três capacidades. Além disso, nos Daikin Manaus não vem mais os filtrinhos "anti-odores" que vinham nas evaporadoras do modelo japonês.
    Acabei de ver que os Daikins novos que chegaram nas lojas esses dias são outros modelos, com outras numerações, mas com o mesmo preço. Resta saber até que ponto são melhores ou piores do que os modelos anteriores.

    Leave a comment:


  • bearshare
    replied
    Jairo,

    Obrigado pela resposta. Agora, eu pergunto, alguém do fórum já instalou esse Daikin feito em Manaus? Ele é Inverter mesmo? A evaporadora e a condensadora são diferentes do Daikin japonês. No de Manaus, o gabinete (carcaça) da evaporadora e da condensadora é igual nos aparelhos de 9000, 12000 e 18000. O manual do usuário é o mesmo para as três capacidades. Além disso, nos Daikin Manaus não vem mais os filtrinhos "anti-odores" que vinham nas evaporadoras do modelo japonês.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por bearshare Ver Post
    Boa tarde Jairo,

    De fato, foi feita uma solda próximo à condensadora. O técnico errou no cálculo do comprimento de um dos dutos de cobre e teve que fazer um acréscimo de uns 10 cm nesse duto.

    Certeza que não pode ser problema de placa? O diagnóstico pelo controle remoto deu código "00" - tudo OK.

    Abraço,
    o primeiro passo é ver se não tá tudo ok com a carga de gás ... o meu medo é ele ter feito essa solda que ficou perto da condensadora sem passar nitrogenio e fazer uma limpeza antes de instalar a unidade .pois o calor da chama do maçarico oxida internamente no tubo de cobre dá umas carepas uma especie de fuligem do cobre que reage com oxigenio pela alta temperatura do maçarico + ou - 700 º c dependendo do maçarico,e que pode causar entupimentos principalmente no elemento de expansão que no seu caso é uma valvula de expansão eletronica, mas como a mensagem está dando tudo ok provavelmente é um micro vazamento ou na solda ou nas flanges .acho que o tecnico tem que começar por aí ..depois partir pra outros testes. dá um alô boa sorte mas pelo que vc descreveu tá com todo pinta que seja falta de gás que vazou.

    Leave a comment: