Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Clube do fujitsu inverter

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • AlanOS
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    015 16 9 9779 7341 op vivo fale com o luciano pelo sim pelo não dá um retorno
    Obrigado Jairo, vc pode passar também o seu próprio contato para poder conversar contigo?

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por AlanOS Ver Post
    Obrigado mais uma vez Jairo, vc pode me passar seu contato?
    015 16 9 9779 7341 op vivo fale com o luciano pelo sim pelo não dá um retorno

    Leave a comment:


  • AlanOS
    replied
    Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
    tenho um parceiro em jaboticabal que pode fazer uma visita tecnica pra melhor avaliar sua instalação inclusive se os tubos de cobre e suas as bitolas instaladas são compatíveis ao que vc quer, a frigelar rp tem parceiros instaladores que podem fazer isso também ligue 2102 8917 fale com o weslley

    esse pessoal de jaboticabal ponho a minha mão no fogo,o do ribeirão preto não conheço ninguém ,mas deve ter alguém capacitado.abraço boa sorte vai dando o review.agende uma visita tecnica no local ,é o mais racional.
    Obrigado mais uma vez Jairo, vc pode me passar seu contato?

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    tenho um parceiro em jaboticabal que pode fazer uma visita tecnica pra melhor avaliar sua instalação inclusive se os tubos de cobre e suas as bitolas instaladas são compatíveis ao que vc quer, a frigelar rp tem parceiros instaladores que podem fazer isso também ligue 2102 8917 fale com o weslley

    esse pessoal de jaboticabal ponho a minha mão no fogo,o do ribeirão preto não conheço ninguém ,mas deve ter alguém capacitado.abraço boa sorte vai dando o review.agende uma visita tecnica no local ,é o mais racional.

    Leave a comment:


  • AlanOS
    replied
    Obrigado pelas considerações Jairo. Na verdade, o imóvel trata-se de um apartamento em Ribeirão Preto já construído e que acabou de ser entregue pela construtora. Todos os ambientes já possuem a tubulação pronta e executada pela construtora, exceto a varanda que terá de ser feita uma tubulação nova.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por AlanOS Ver Post
    Boa tarde Jairo Bertoni, vejo que falas com propriedade de alguém que realmente entende do assunto, por isso tomei a liberdade de consultá-lo para minimizar os erros: necessito climatizar 5 ambientes (1 sala, 1 varanda e 3 quartos). A sala mede aproximadamente 19,90m quadrados, assim como a varanda. Qual opção de máquina vc indicaria sendo que a sala não pega sol nunca, mas a varanda pega sol a tarde. Gostaria de colocar máquinas do tipo split inverter de marcas muito boas para ficar bastante tempo sem ter de me preocupar com isso, mesmo que sejam um pouco mais caras. Para os quartos estou pensando em um tri-spli, pois minha área técnica disponível não comportaria cinco compressores, talvez só uns 3 bem alocados. Agradeço sua atenção. A propósito, vc é de qual cidade? Abraços
    sou de ituiutaba/mg triangulo mineiro perto de uberlândia.

    alan o bom senso e a racionalidade pede que essa sua climatização de conforto que vc pensa quer e merece seria um investimento bastante alto e que exige no mínimo de uma visita técnica no local.isso seria reforma ou vc vai construir do alicerce sua residencia?

    claro que com planta baixa e cortes ,e com as grandezas das medidas e posição de janelas vãos livres pé direito,insolação de paredes ,telhados ,lages forros , etc dá pra se ter uma noção ,mas nada substitui uma visita tecnica no local,pra aparar todas as arestas ,prós e contras, pra um dimensionamento correto,qual melhor posição de instalação juntamente com a elétrica e drenos,nicho tecnico ,sacada tecnica ,etc..distancia entre as unidades ,como seria a melhor forma de se pré instalar a interligação frigorígena e elétrica de comunicação,escolha do modelo e fabricante e todo esse trabalho está atrelado à escolha do modelo e capacidades dos condicionadores.

    nossa luta ainda é com os incorporadores,projetistas,engenheiros,arquitetos, design de interiores, que ignoram o condicionamento e nunca discutem ,opinam ou inserem na planta como fazendo parte importante do projeto e que tem suas peculiaridades técnicas e de instalação que demandam esse cuidado de ter sua instalação de conforto inserida no contexto.

    condicionamento de conforto tem carga elétrica de demanda ,hidráulica ,e movimentação civil,ocupam espaço,e isso tem que ser pensado discutido e planejado como qualquer outro item que faz parte numa construção como elétrica hidráulica ,segurança,agua quente,automação,móveis,etc.

    já encontrei problemas causados por essa falta de comunicação e planejamento principalmente na colocação de gesso,móveis ,além de drenos tubulações e elétricas errados ,fora da norma e especificação de fabricantes .

    racks,armários guarda roupas, pré fabricados que serão montados em paredes ou ambientes que de repente tem uma unidade interna "atrapalhando" no meio da parede,etc. isso com o móvel já pronto e aprovado ...pensa ??? ou gesso com altura alterada na última hora pelo arquiteto ou design de interior com sanca rococós cortinas ,panôs ,etc onde vai ser instalado o ar condicionado

    começe por aí .na suas conversas com esse pessoal sempre lembre que vc quer instalar ar condicionado,que naquela parede vai ser instalado um ,vão dar todas as soluções pra vc portanto o condicionamento tem que caminhar junto.sem essa previsibilidade serão problemas ,gargalos,dinheiro jogado fora,quebradeira ,soluções paliativas,enfim chato pra caramba.

    dependendo de sua cidade ou região posso te indicar alguém .ou mesmo se vc quiser,te dar assessoria e consultoria pra acompanhar a obra.conheço e tenho acesso a quase todos fabricantes de condicionadores,faço isso em alguns estados e cidades,atualmente estou fazendo isso em são paulo capital e jaboticabal.

    abraço boa sorte espero tê-lo ajudado.jairo

    Leave a comment:


  • AlanOS
    replied
    Instalação

    Boa tarde Jairo Bertoni, vejo que falas com propriedade de alguém que realmente entende do assunto, por isso tomei a liberdade de consultá-lo para minimizar os erros: necessito climatizar 5 ambientes (1 sala, 1 varanda e 3 quartos). A sala mede aproximadamente 19,90m quadrados, assim como a varanda. Qual opção de máquina vc indicaria sendo que a sala não pega sol nunca, mas a varanda pega sol a tarde. Gostaria de colocar máquinas do tipo split inverter de marcas muito boas para ficar bastante tempo sem ter de me preocupar com isso, mesmo que sejam um pouco mais caras. Para os quartos estou pensando em um tri-spli, pois minha área técnica disponível não comportaria cinco compressores, talvez só uns 3 bem alocados. Agradeço sua atenção. A propósito, vc é de qual cidade? Abraços

    Leave a comment:


  • Ricardo Souza Conceicao
    replied
    Finalmente decidi e comprei.

    Optei por comprar o modelo ASBA18LEC da Fujitsu e já comprei.
    Os companheiros que o tenha poderiam fazer uma resenha sobre o mesmo?
    Um abraço companheiros.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por avaengenharia Ver Post
    Boa Tarde.

    Fizemos uma manutenção corretiva em um Fujitsu AOBG30LAT4 e detectamos através do código de falha, erro no termistor da válvula de 03 vias. Como o código não aponta qual das válvulas de 03 vias, medimos as resistências dos termistors das 04 válvulas, e detectamos defeito em 03 termistors. Trocamos os termistor e o equipamento voltou a funciar normalmente.

    Alguém saberia dizer, o que poderia ter ocasionado defeito nos 03 termistors? Sempre usamos a teoria da "variação de tensão", "queda de energia", para explicar ao cliente, mas gostaria de saber se tem alguma outra explicação?

    qual seria a mensagem de erro dos led de operação e timer ,quantas piscadas eles dão ? acredito que vcs já saibam então desculpem a pretensa sabedoria ,mas existem dois tipos de termistor os chamados PTC e os NTC os ptc que aumentam a resistencia eletrica de acordo ao aumento de temperatura os ntc é justamente ao contrário que diminui a resistencia eletrica de acordo ao aumento de temperatura.

    então pra começar vc tem que identificar se os termistor em questão é ptc ou ntc...eu sinceramente não sei rsrsrs...e aprendi com vc´s mais essa..uma dica de acordo ao doutor google os ntc´s são os mais problemáticos e que são responsáveis nesse caso em leituras de temperatura X resistencia ohmica pois sua calibração é bastante problemática, pois qualquer alteração fora do padrão nesse quesito eles fornecem dados de resistencia fora dos padrões delimitados pelo fabricante daí as mensagens de erros e a parada na operação do equipamento. acho que pode estar aliada sim a oscilação e talvez se esse equipamento estiver sub dimensionado e quem sabe muito sujo na unidade externa e num dia de muito calor pode ser que a temperatura tenha ultrapassado os limites de operação desses termistor dai acontecer uma descalibração pois ele não é polarizado eletricamente e não tem uma "memória" depois dessa discrepância não volte aos parametros originais de operação daí a natural mensagem de erro e parada na operação.mas sinceramente não sei se isso que acontece,falo no bom senso e analisando.não encontrei ainda essa falha ,mas como disse vou ficar atento.e obrigado pelo pela postagem.valeu! abraço boa sorte jairo

    Leave a comment:


  • avaengenharia
    replied
    Boa Tarde.

    Fizemos uma manutenção corretiva em um Fujitsu AOBG30LAT4 e detectamos através do código de falha, erro no termistor da válvula de 03 vias. Como o código não aponta qual das válvulas de 03 vias, medimos as resistências dos termistors das 04 válvulas, e detectamos defeito em 03 termistors. Trocamos os termistor e o equipamento voltou a funciar normalmente.

    Alguém saberia dizer, o que poderia ter ocasionado defeito nos 03 termistors? Sempre usamos a teoria da "variação de tensão", "queda de energia", para explicar ao cliente, mas gostaria de saber se tem alguma outra explicação?

    Leave a comment:


  • Victorsantospolofrio
    replied
    Esse equipamento esta indicando o Erro de recepção do sinal serial, substitua a placa controladora da unid. externa

    Leave a comment:


  • Victorsantospolofrio
    replied
    Postado originalmente por André Lourenço Ver Post
    Pessoal, tudo bem? Sou novo aqui...
    Vim por indicação do Eduardo 7 do HTforum...

    Seguinte, minha dúvida é...

    Essa semana foi instalado o ar condicionado no meu apartamento.
    Um daikin de 18k na sala e dois fujitsu de 9k nos quartos.
    O Daikin ficou excelente. Linha com uns 6 metros só nenhum tipo de problema.
    Nos quartos uma linha tem 12 metros e a outra tem 15. A máquina que está na linha de 15 metros além de não gelar igual a outra ainda assobia... Tipo ALTO... Pior que o problema só apareceu depois que a máquina ficou umas duas horas funcionando e o técnico foi embora...
    Liguei pra ele e ele disse que o assobio é devido ao comprimento da linha... Li o manual e diz que esse modelo (série G) permite linhas de até 25 metros (50 ida e volta). Então duvido que seja esse o problema.

    Outra coisa, NÃO foi feito o vácuo na linha e eu fiquei MUITO puto... Agora faço o que? mando ele recolher e descartar todo o gás, fazer vácuo e por gás de novo, ou já foi e deixo pra lá?

    O Fujitsu é do modelo novo o G. no manual diz 25 metros... tenho certeza... Nao foi adicionado gas extra.

    Ele levou um manometro la, mediu e disse que tava ok... Acho que o manometro era pro tipo de gas errado, pois a agulha foi ate o final dele, marcando em 120 alguma coisa que nao sei o que e...
    Outra coisa que eu comprei um bi split e me entregaram um tri... que é um monstro... Agora ta com uma porta sobrando...

    E com relação ao vácuo que não foi feito.... Mando tirar tudo fazer vácuo e repor com gás novo?


    alguém me ajuda?
    Boa noite, André!!!
    esse assobio que esta te incomodando é devido um erro na soldagem de um tubo na unidade condensadora, independente de ter sido realizado o vácuo esse assobio é inevitável. entre em contato com uma rede autorizada da fujitsu ai de sua cidade e solicite o reparo. pois isso é um defeito de fábrica

    Leave a comment:


  • Dante
    replied
    Pelo que li na internet até hoje, no mercado brasileiro a Fujitsu possui sim as melhores máquinas.
    Pelo que pode entender, minha opinião de achismo, existem outras marcas que tb são silenciosas e eficientes no consumo energético mas a Fujitsu possui máquinas de melhor qualidade (o material da máquina é melhor), ou seja, maior durabilidade e confiança de funcionamento.
    Essas são as impressões que eu tirei de quem trabalha com isso.

    Leave a comment:


  • BrunoBernardes
    replied
    Pessoal,

    Acabei de entrar no Fórum, não entendo nada de condicionadores, e estou começando a planejar a compra. Observei que os condicionadores Fujitsu são geralmente mais caros. Eles são realmente melhores?

    Obrigado,
    Bruno

    Leave a comment:


  • BrunoBernardes
    replied
    Pessoal,

    Acabei de entrar no Fórum, não entendo nada de condicionadores, e estou começando a planejar a compra. Observei que os condicionadores Fujitsu são geralmente mais caros. Eles são realmente melhores?

    Obrigado,
    Bruno

    Leave a comment:

Working...
X