Amigos, tenho um ar de 12000 btus Admiral, mesmo com o controle setado em 17º, a cada 6 a 8 minutos a condensadora desliga, o que notei é que quando coloco o vento no máximo (com turbo e tudo) a condensadora não desliga, ou pelo menos demora tanto pra desligar que eu não percebo, se eu deixar o vento no mínimo, aí acontece o problema, considero problema pois duvido que o ambiente chegaria a 17 a ponto de mandar desligar por essa razão.
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Condensadora desligando a cada 6-8 minutos
Collapse
X
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostAmigos, tenho um ar de 12000 btus Admiral, mesmo com o controle setado em 17º, a cada 6 a 8 minutos a condensadora desliga, o que notei é que quando coloco o vento no máximo (com turbo e tudo) a condensadora não desliga, ou pelo menos demora tanto pra desligar que eu não percebo, se eu deixar o vento no mínimo, aí acontece o problema, considero problema pois duvido que o ambiente chegaria a 17 a ponto de mandar desligar por essa razão.
-
Olá Jairo! Você já respondeu algumas postagens minhas, fui eu mesmo quem instalou hahahaha eu estou fazendo uns testes aqui, e encontrei os seguintes dados:
Admiral - Modelo: 42AFCD12A5(evaporadora) 38KCW12A5(condensadora) - 12000 btus
Corrente nominal (que está na etiqueta da condensadora) 5,29 amperes
R410 - 650 gramas
Vento no mínimo:
Leva entre 11 a 17 minutos pra desligar
Setado no controle em 17 graus
Pressão 80psi
Pico de corrente 6.3 amperes
Tubulação não congela, nem a serpentina da evaporadora
Desligou a consdensadora com 6.2 amperes
Vento no máximo + função Turbo
Setado 17 graus
Pico de corrente 7.4 amperes
Pressão 95psi
Tubulação não congela, nem a serpentina da evaporadora
Já se passaram 30 minutos e até agora não desligou.
O que tô achando estranho é a pressão um pouco baixa para os padrões do R410a. E o que eu acho mais estranho ainda é o alto consumo de corrente mesmo a carga de gás estando teoricamente baixa, além de achar estranho a condensadora desligar quando o vento está no mínimo e não desligar quando o vento está no máximo.
Comment
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostOlá Jairo! Você já respondeu algumas postagens minhas, fui eu mesmo quem instalou hahahaha eu estou fazendo uns testes aqui, e encontrei os seguintes dados:
Admiral - Modelo: 42AFCD12A5(evaporadora) 38KCW12A5(condensadora) - 12000 btus
Corrente nominal (que está na etiqueta da condensadora) 5,29 amperes
R410 - 650 gramas
Vento no mínimo:
Leva entre 11 a 17 minutos pra desligar
Setado no controle em 17 graus
Pressão 80psi
Pico de corrente 6.3 amperes
Tubulação não congela, nem a serpentina da evaporadora
Desligou a consdensadora com 6.2 amperes
Vento no máximo + função Turbo
Setado 17 graus
Pico de corrente 7.4 amperes
Pressão 95psi
Tubulação não congela, nem a serpentina da evaporadora
Já se passaram 30 minutos e até agora não desligou.
O que tô achando estranho é a pressão um pouco baixa para os padrões do R410a. E o que eu acho mais estranho ainda é o alto consumo de corrente mesmo a carga de gás estando teoricamente baixa, além de achar estranho a condensadora desligar quando o vento está no mínimo e não desligar quando o vento está no máximo.
Se vc tiver aí um pouco de fluído refrigerante e um manometro manifold complete a carga de gás até 120 a 130 psi e ve o que acontece .Abraço.
Comment
-
Eu resolvi comprar uma garrafa de 800g de R410a e uma seringa de Tapa Fugas K11 pra garantir, pois eu de fato notei uma perda de rendimento do equipamento, porém essa perda levou sei la, 3 anos pra acontecer, o que indica que se tiver um vazamento, seria um micro vazamento que o K11 poderia resolver, eu vou colocar as 650g que o fabricante pede e testar pra ver se o rendimento volta como era antes e se ao deixar em 17 graus a condensadora para de ficar desligando, eu também fiquei preocupado com o consumo, fica variando em 6 e 7.3 amperes, o que seria consideravelmente acima do que consta na etiqueta, de 5.29 amperes.
Comment
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostEu resolvi comprar uma garrafa de 800g de R410a e uma seringa de Tapa Fugas K11 pra garantir, pois eu de fato notei uma perda de rendimento do equipamento, porém essa perda levou sei la, 3 anos pra acontecer, o que indica que se tiver um vazamento, seria um micro vazamento que o K11 poderia resolver, eu vou colocar as 650g que o fabricante pede e testar pra ver se o rendimento volta como era antes e se ao deixar em 17 graus a condensadora para de ficar desligando, eu também fiquei preocupado com o consumo, fica variando em 6 e 7.3 amperes, o que seria consideravelmente acima do que consta na etiqueta, de 5.29 amperes.
Comment
-
Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
Beleza.Dá o review.Boa sorte.
Comment
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver Post
Então, eu coloquei exatamente a carga pedida, pra ser exato 654gramas e repeti os testes, com o vento no mínimo a pressão fica em 120psi e com vento no máximo fica em 140, porém ele ainda fica desligando a condensadora quando coloco o vento no mínimo e a temperatura em 17 graus, o outro problema agora também é que o consumo aumentou mais ainda, entre 9 e 10 amperes, sendo que na etiqueta diz que a corrente é 5,29 amperes. Ou seja, tem dois defeitos no equipamento, a condensadora desliga mesmo deixando o controle em 17 graus (se o vento tiver no mínimo, se estiver no máximo não desliga nunca) e o consumo que aumentou quase o dobro.
Comment
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostMas eu coloquei as 650 gramas, talvez até menos. Eu pesei a garrafa com o que sobrou, depois esvaziei ela e pesei novamente pra ver a tara. Ainda tinha 160g dos 800 que vem na garrafa. Ou seja. Usei 640g. Outra coisa. Se for excesso de fluido, como vou tirar aos poucos se ele é R410a?
Comment
-
Vou tentar. Antes vou colher os dados de pressão do Manilfold como tá agora, amperagem e a temperatura que ele insufla na evaporadora. Antes e depois de sangrar o gás. Eu fiquei com receio de fazer isso pq como o r410a é bland, poderia ficar fora da proporção de 50%. Mas como é o mestre que tá orientando, vou fazer hehehe assim que terminar retorno aqui. Mais uma vez obrigado pela ajuda!!
Comment
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostVou tentar. Antes vou colher os dados de pressão do Manilfold como tá agora, amperagem e a temperatura que ele insufla na evaporadora. Antes e depois de sangrar o gás. Eu fiquei com receio de fazer isso pq como o r410a é bland, poderia ficar fora da proporção de 50%. Mas como é o mestre que tá orientando, vou fazer hehehe assim que terminar retorno aqui. Mais uma vez obrigado pela ajuda!!
Vai dando o review.Boa sorte Abraço
Comment
-
Grande Jairo, você não vai acreditar, o problema na leitura da corrente estava no alicate amperímetro kkkkk a bateria dele estava fraca, aí eu tive que trocar a bateria, assim que coloquei a bateria nova, a leitura de corrente ficou completamente diferente, batendo com o que pede a etiqueta do equipamento, então, já aviso a todos que assim que o multimetro indicar bateria fraca, troque, pois pode influenciar na leitura.
Porém, o problema de desligar a condensadora mesmo setando 17 graus quando o vento está no minimo permanece, eu colhi alguns dados que vou deixar aqui abaixo:
Pressão aparelho desligado: 190 a 200 psi
Vento no máximo + turbo
Temperatura de saída: min 9.4º
Corrente máxima: 5.3 amperes
Pressão: 120 psi
Condensadora não desliga em nenhum momento.
Vento no mínimo
Temperatura de saída: min 7.3º
Corrente máxima: 5.1 amperes
Pressão: 105 a 110 psi
Condensadora desliga com cerca de 6 minutos
Vento no médio
Temperatura de saída: min 6.8º
Corrente máxima: 4.7 amperes
Pressão: 110 psi
Condensadora desliga com também 6 minutos
Vento no máximo - SEM TURBO
Temperatura de saída: min 9.0º
Corrente máxima: 4.9 amperes
Pressão: 120 psi
Condensadora não desliga em nenhum momento.
Agora fico pensando em duas possibilidades para a condensadora desligar quando o vento está no mínimo ou médio: Problema na placa ou no sensor de temperatura da evaporadora que pelo vento estar mais fraco, entende que a temperatura caiu mais e manda desligar a condensadora ou problema de pressão, se a pressão estiver de 110psi para baixo, algum mecanismo tipo pressostato manda desligar a condensadora por conta disso, aí fico pensando: Coloco mais gás, correndo o risco de aumentar a corrente? Ou qual linha de raciocínio eu deveria seguir?
Comment
-
Postado originalmente por ramonenghaw Ver PostGrande Jairo, você não vai acreditar, o problema na leitura da corrente estava no alicate amperímetro kkkkk a bateria dele estava fraca, aí eu tive que trocar a bateria, assim que coloquei a bateria nova, a leitura de corrente ficou completamente diferente, batendo com o que pede a etiqueta do equipamento, então, já aviso a todos que assim que o multimetro indicar bateria fraca, troque, pois pode influenciar na leitura.
Porém, o problema de desligar a condensadora mesmo setando 17 graus quando o vento está no minimo permanece, eu colhi alguns dados que vou deixar aqui abaixo:
Pressão aparelho desligado: 190 a 200 psi
Vento no máximo + turbo
Temperatura de saída: min 9.4º
Corrente máxima: 5.3 amperes
Pressão: 120 psi
Condensadora não desliga em nenhum momento.
Vento no mínimo
Temperatura de saída: min 7.3º
Corrente máxima: 5.1 amperes
Pressão: 105 a 110 psi
Condensadora desliga com cerca de 6 minutos
Vento no médio
Temperatura de saída: min 6.8º
Corrente máxima: 4.7 amperes
Pressão: 110 psi
Condensadora desliga com também 6 minutos
Vento no máximo - SEM TURBO
Temperatura de saída: min 9.0º
Corrente máxima: 4.9 amperes
Pressão: 120 psi
Condensadora não desliga em nenhum momento.
Agora fico pensando em duas possibilidades para a condensadora desligar quando o vento está no mínimo ou médio: Problema na placa ou no sensor de temperatura da evaporadora que pelo vento estar mais fraco, entende que a temperatura caiu mais e manda desligar a condensadora ou problema de pressão, se a pressão estiver de 110psi para baixo, algum mecanismo tipo pressostato manda desligar a condensadora por conta disso, aí fico pensando: Coloco mais gás, correndo o risco de aumentar a corrente? Ou qual linha de raciocínio eu deveria seguir?
Comment
-
Então. Eu cheguei a pensar em subdimensionamento. O quarto tem 25m2. A janela e a porta da varanda são viradas pro nascente. Mas eu moro próximo a Salvador, perto da praia, então o calor é intenso, o teto é laje de concreto e acima da laje tem o telhado. São apenas duas pessoas, eu e minha esposa. Mas 12000 btus pra 25m2 é suficiente? Eu tenho outros dois aparelhos de 9000 em outros ambientes, quando coloco o controle na temperatura mínima, nenhum dos dois desliga a condensadora, só se eu colocar em uma temperatura maior, tipo 25º, aí esses outros aparelhos desligam quando atingem a temperatura setada.