    Boa tarde a todos. Estou com um problema num equipamento Carrier.
    A tensão de trabalho do mesmo é de 380 volts a 50hz, porém a frequência aqui é 60hz a 380 volts.
    Isso está fazendo com o que o compressor trabalhe com a corrente mais baixa do que a nominal. fazendo com que a evaporadora congele Se eu colocar um pistonete maior na válvula de expansão, ajudaria? Ou só trocando o compressor

  • #2
    Olá, quais as pressões de trabalho? Seria interessante avaliar ambas as pressões; Também a ventilação na evaporadora.