capilar gree

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • capilar gree

    Ola! preciso de uma ajuda dos Amigos:Condensadora Gree 40,000 Btu cassete R22 ano de 2002 esta com o filtro capilar danificado são dois filtros um na entrada e outro na saída do capilar.
    As medidas do filtro: entrada 1/2" x 4 saídas, mas não estou encontrando filtro com essa medida de entrada de1/2"
    alguém tem alguma sugestão,
    Grato!

  • #2
    Postado originalmente por Guina Ver Post
    Ola! preciso de uma ajuda dos Amigos:Condensadora Gree 40,000 Btu cassete R22 ano de 2002 esta com o filtro capilar danificado são dois filtros um na entrada e outro na saída do capilar.
    As medidas do filtro: entrada 1/2" x 4 saídas, mas não estou encontrando filtro com essa medida de entrada de1/2"
    alguém tem alguma sugestão,
    Grato!
    Esse filtro é o de silica para secagem ? cara tá difícil te entender essa bagaça .vc tá falando de distribuidor de líquido ?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Guina Ver Post
      Ola! preciso de uma ajuda dos Amigos:Condensadora Gree 40,000 Btu cassete R22 ano de 2002 esta com o filtro capilar danificado são dois filtros um na entrada e outro na saída do capilar.
      As medidas do filtro: entrada 1/2" x 4 saídas, mas não estou encontrando filtro com essa medida de entrada de1/2"
      alguém tem alguma sugestão,
      Grato!
      tira umas fotos aí e manda pra gente .

      Comment


      • #4

        Comment


        • #5
          ola! O compressor entra em vácuo e desliga e liga. desmontei tirei a tela limpei o capilar e instalei um filtro um filtro,mas continua do mesmo jeito.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Guina Ver Post
            ola! O compressor entra em vácuo e desliga e liga. desmontei tirei a tela limpei o capilar e instalei um filtro um filtro,mas continua do mesmo jeito.
            Obrigado pela foto deu pra entender mas existem muitas variantes numa manutenção corretiva nesse tipo de evento fica extremamente difícil quando estamos longe .Isso pode ser uma série de coisas ,como entupimento na serpentina da unidade externa interna ou nas duas , ,falta de compressão

            mas entrar e vácuo é sinal que provavelmente tem alguma restrição na linha de líquido ou mesmo na de gás e se o sistema tem sensores ou pressostatos de alta ou baixa eles desligam preventivamente o compressor e são para manter a integridade principalmente do compressor .Entende como fica difícil te ajudar por aqui ? Como vc limpou os capilares ? passou 141B? deu descarga de alta pressão .neles ?

            Isso aí tá com toda pinta e cara de entupimento..A primeira suspeita recai sempre no capilar no seu caso capilares ou na tela do filtrinho solda nos tubos de alta e baixa resíduos do desgaste do óleo + cobre garrotes com gargalo na tubulação da linha frigorígena e por aí vai .Já aconteceu comigo que além de substituir filtrinho mais capilar tive que limpar internamente as serpentinas e trocar o óleo do compressor . Vai dando o review boa sorte abraço

            Comment


            • #7
              valeu grato!!!!

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por Guina Ver Post
                valeu grato!!!!
                opa sem problema mas dá o feedback e review .Ele é super importante pra nós .boa sorte abraço.

                Comment


                • #9
                  ola! pessoal, Tudo bem ?
                  Fiz um teste instalando uma valvula de serviço na entrada da condensadora e na saida da condensadora antes da valvula de expansão ,a pressão baixa caia pra zero e a alta fica entre 145 e 150psi. Posso entender que a condensadora nao esta entupida e? vou trocar os capilares,
                  Grato!

                  Comment


                  • #10
                    ola!
                    fiz o seguinte instalei uma válvula de serviço na entrada e na saída da condensadora,antes do capilar pra ver a pressão de alta,e a pressão ficou igual então entendo que a condensadora não esta entupida. quando liga partindo de 60psi,a pressão baixa zerava e a alta ia pra 150psi, vou trocar o capilar pra ver!!

                    Comment


                    • #11
                      A alta fica entre 145 e 150 PSI

                      Comment


                      • #12
                        Postado originalmente por Guina Ver Post
                        A alta fica entre 145 e 150 PSI
                        Esse 145 150 na alta tá baixo ..a coisa fica entre 180 a 220 .Pra entrar em vácuo na razão e lógica tem um garrote gargalo entupimento entre as duas linhas o primeiro lugar que pensamos ser é no filtrinho ou capilar ..mas isso não é uma regra rígida ..já encontrei várias situações que não era filtrinho nem capilar ..mas a maioria dos BO´s nesse sentido é no elemento de expansão ..Vai dando o retorno abração .

                        Comment


                        • #13
                          ok! Valeu!

                          Comment


                          • #14
                            ola! Obrigado pelo suporte,troquei os 4 capilar e a maquina esta funcionando! resumindo era o capilar que estava entupido,
                            Muito Grato!

                            Comment


                            • #15
                              Postado originalmente por Guina Ver Post
                              ola! Obrigado pelo suporte,troquei os 4 capilar e a maquina esta funcionando! resumindo era o capilar que estava entupido,
                              Muito Grato!
                              ok obrigado pelo retorno .A comunidade agradece .Boa sorte abraço.

                              Comment