    tenho um split springer 9000 e a unidade condensadora não desliga pelo controle, só pelo disjuntor, e quando ligo o disjuntor a condensadora já liga, mesmo a evaporadora estando desligada, de resto funciona normal, sem barulhos anormais ou formação de gelo na parte interna.
    também observei que é um problema intermitente

  • #2
    Postado originalmente por JulianaCavalcante Ver Post
    tenho um split springer 9000 e a unidade condensadora não desliga pelo controle, só pelo disjuntor, e quando ligo o disjuntor a condensadora já liga, mesmo a evaporadora estando desligada, de resto funciona normal, sem barulhos anormais ou formação de gelo na parte interna.
    também observei que é um problema intermitente
    se ele for on off fixo convencional não inverter pode ser que o rele de atuação na placa eletrônica da unidade interna está colado no modo "liga" e que quando recebe sinal para desligar não atua ...dá o retorno boa sorte abraço
    Last edited by jairo bertoni; 25/07/20, 04:39.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      se ele for on off fixo convencional não inverter pode ser que o rele de atuação na placa eletrônica da unidade interna está colado no modo "liga" e que quando recebe sinal para desligar não atua ...dá o retorno boa sorte abraço
      obrigada pela resposta!
      é convencional sim
      falei com um técnico e ele disse a mesma coisa

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por JulianaCavalcante Ver Post

        obrigada pela resposta!
        é convencional sim
        falei com um técnico e ele disse a mesma coisa
        obrigado pelo review ..dá o retorno do resultado boa sorte