  • Compressor só ronca e não parte duvida

    Bom dia caros senhores.


    Efetuei uma troca de compressor modelo TH508SG-C9EU e o capacitor de 45uf+4uf, coloquei a carga de gás e funcionou com 17a 60psi na baixa e 250psi na alta, gelou e fui embora durante a semana o cliente ligou o ar e o mesmo não gelou fui lá verificar e o compressor apenas ronca porem ao mexer teve um momento que ligou funcionou e passou uns 15 minutos ele parou e voltou a roncar e não ligar.

    o Compressor veio novo assim como o capacitor a linha é nova porem a maquina usada.

    To muito confuso pois como funcionou agora parou e já fiz tudo que eu saiba para tentar deixar de acordo se puderem me dar alguma saída fico grato.

  • #2
    Postado originalmente por leandroxpplay Ver Post
    Bom dia caros senhores.


    Efetuei uma troca de compressor modelo TH508SG-C9EU e o capacitor de 45uf+4uf, coloquei a carga de gás e funcionou com 17a 60psi na baixa e 250psi na alta, gelou e fui embora durante a semana o cliente ligou o ar e o mesmo não gelou fui lá verificar e o compressor apenas ronca porem ao mexer teve um momento que ligou funcionou e passou uns 15 minutos ele parou e voltou a roncar e não ligar.

    o Compressor veio novo assim como o capacitor a linha é nova porem a maquina usada.

    To muito confuso pois como funcionou agora parou e já fiz tudo que eu saiba para tentar deixar de acordo se puderem me dar alguma saída fico grato.
    Esse condicionador é de 9k de capacidade ,on/off ?? ,Pelas pressões de trabalho e operação da linha de gás e líquido,o gás refrigerante provavelmente seria o R 22 ?? Qual a marca ou modelo desse condicionador, e ele é só fria?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      Esse condicionador é de 9k de capacidade ,on/off ?? ,Pelas pressões de trabalho e operação da linha de gás e líquido,o gás refrigerante provavelmente seria o R 22 ?? Qual a marca ou modelo desse condicionador, e ele é só fria?
      36 mil btus da carrier só frio

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por leandroxpplay Ver Post

        36 mil btus da carrier só frio
        Considerando que o gás refrigerante é o R 22...Difícil te falar ..pode ser que algum condutor esteja interrompido e dando intermitência ..Se tiver contatora ou rele pode ser que um contato esteja carbonizado oe quando esquenta aumenta a amperagem e interrompe uma fase,pode ser que a linha de fornecimento esteja sub dimensionada e está dando afundamento de tensão ;...de longe fica difícil te dar uma opinião mais precisa.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

          Considerando que o gás refrigerante é o R 22...Difícil te falar ..pode ser que algum condutor esteja interrompido e dando intermitência ..Se tiver contatora ou rele pode ser que um contato esteja carbonizado oe quando esquenta aumenta a amperagem e interrompe uma fase,pode ser que a linha de fornecimento esteja sub dimensionada e está dando afundamento de tensão ;...de longe fica difícil te dar uma opinião mais precisa.
          Então Jairo a fiação e os disjuntores são novos com tudo dimensionado a contatora está funcionando 100% sem nenhum problema, problema que ele funcionou e agora ele deu esse problema ao ligar ele ronca depois desliga e fica assim tentando ligar, teve um momento que consegui fazer ele funcionar mas ele desligou e não voltou a ligar ainda to pensando em uma solução no qual não sei que fazer sendo que eu troquei o compressor tudo esta certo por isso que to sem uma ideia que possa ser.....

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por leandroxpplay Ver Post

            Então Jairo a fiação e os disjuntores são novos com tudo dimensionado a contatora está funcionando 100% sem nenhum problema, problema que ele funcionou e agora ele deu esse problema ao ligar ele ronca depois desliga e fica assim tentando ligar, teve um momento que consegui fazer ele funcionar mas ele desligou e não voltou a ligar ainda to pensando em uma solução no qual não sei que fazer sendo que eu troquei o compressor tudo esta certo por isso que to sem uma ideia que possa ser.....
            o capacitor é o adequado ao compressor ? vc mediu sua capacitância com um capacímetro? a carga de gás refrigerante foi feita com balança??

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

              o capacitor é o adequado ao compressor ? vc mediu sua capacitância com um capacímetro? a carga de gás refrigerante foi feita com balança??
              Então o capacitor é novo ta de 40uf e o ventilador 4uf ele é novo ta com a capacitância correta

              Carga de gás não tenho balança então fiz no manifold

              Deixa tirar uma duvida a saída da descarga do compressor é de 3/8 então coloquei um tubo de 3/8 em 90 e soldei um cano de 1/2 indo pro sistema

              Que ocorre ao funcionar frio ele liga começa a funcionar mas passa uns 5 min o compressor desliga por aquecimento e só liga quando tiver frio

              ​​​​​​Que to frustrado com isso pq a pressão do gás ta correta o capacitor ta normal tubulação 5/8 e 3/8 nova válvula de expansão posição certa sem entupimento ate o momento não tive problema parecido então nao sei que faço para ele funcionar.

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por leandroxpplay Ver Post

                Então o capacitor é novo ta de 40uf e o ventilador 4uf ele é novo ta com a capacitância correta

                Carga de gás não tenho balança então fiz no manifold

                Deixa tirar uma duvida a saída da descarga do compressor é de 3/8 então coloquei um tubo de 3/8 em 90 e soldei um cano de 1/2 indo pro sistema

                Que ocorre ao funcionar frio ele liga começa a funcionar mas passa uns 5 min o compressor desliga por aquecimento e só liga quando tiver frio

                ​​​​​​Que to frustrado com isso pq a pressão do gás ta correta o capacitor ta normal tubulação 5/8 e 3/8 nova válvula de expansão posição certa sem entupimento ate o momento não tive problema parecido então nao sei que faço para ele funcionar.
                olha difícil te dizer alguma coisa assim de longe

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

                  olha difícil te dizer alguma coisa assim de longe
                  Ate eu nao entendo imagine se longe que to querendo é alguma ideia para ver se da certo


                  mas no caso ao subsistituir o compressor scroll por esse rotativo pode ser isso ou teria que trabalhar normal ?

                  E outra se eu mudar o tu o da descarga por um maia grosso na saída o fluxo do gás seria melhor ?

                  Comment


                  • #10
                    Boa tarde,
                    Senhores gostaria de informação de como destravar um compressor de geladeira que tenho o mesmo da sinal de partida mas não parti grto

                    Comment