    Tenho um capacitor de 20+2uF para uma mideia hiw-wall 9k
    vou ter problemas se colocar um capacitor de 20+3uf
    Gabriel Batista
    Projetista HVAC
    www.dufrio.com.br

  • #2
    Postado originalmente por Gabriel Batista Ver Post
    Tenho um capacitor de 20+2uF para uma mideia hiw-wall 9k
    vou ter problemas se colocar um capacitor de 20+3uf
    Boa tarde Gabriel Batista, com relação a sua dúvida eu não recomendo que você coloque o capacitor de 20+3uf, pois você está aumentando em 50% a capacitância em cima do motor.
    Se o motor tivesse um capacitor maior, tipo 18uf e você trocasse por um de 20uf até seria admissível, mas no seu caso o motor pode superaquecer e queimar, mesmo sendo um ventilador.
    Se o seu capacitor de está com problema mas o de 20 está bom, basta que você instale mais um capacitor de 2uf novo e continua usando o duplo só na capacitância de 20uf.

    Espero ter ajudado.