  • O vácuo não sai de -76 cmHg

    Olá! Estou com uma dúvida. Não sou profissional mas decidi eu mesmo reinstalar meu arcondicionado de 12000 btus após vazar todo gás.Instalei 3 metros de tubos pois antes só tinha 37 cm que ligavam a condensadora a evaporadora. Fiz as flanges, instalei os tubos e ao fazer o vácuo utilizando o manifold digital sman 360 a pressão negativa não sai dos -76 cmHg e nem entra a contagem em microns. Quando fecho o registro de baixa do manifold e desligo a bomba o valor vai pra -75 cmHg e assim permanece. Será algum vazamento? Desde já fico grato pela atenção!

  • #2
    Olá Rilton.
    Sim, esse sistema está com vazamento. Dê um reaperto nas conexões ou refaça as flanges, caso necessário. O ideal é pressurizar o sistema com nitrogênio e achar o ponto exato do vazamento.

    Comment


    • #3
      Rilton seu ar esta com vazamento 76cm de hg é o mesmo que 1 atm coloque pressão e ache o vazamento para continuar a instalação

      Atenção curso grátis sobre ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p