    Boa noite!

    Vou direto ao assunto. O motor ventilador da minha evaporadora está com defeito. Procurei a autorizada. Eles conseguiram uma peça, só q ela não funciona (por causa de td essa coisa de tecnologia inverter e placa mãe q não reconhece e tal).

    O que eu queria saber: Caso eu venha a fazer, caso seja a minha última opção. Eu poderia substituir a minha evaporadora com defeito, por uma evaporadora de outra marca (diferente da marca do minha condensadora). Ex: Evaporadora (Midea, York, Consul) e uma Condensadora (Samsung), claro respeitando a questão da potência?

    Aos que leram muito obrigado pela atenção. Aos que puderem ajudar com a informação muito pela ajuda e pela atenção!

    Debevec.

  • #2
    Postado originalmente por Debevec Ver Post
    Boa noite!

    Vou direto ao assunto. O motor ventilador da minha evaporadora está com defeito. Procurei a autorizada. Eles conseguiram uma peça, só q ela não funciona (por causa de td essa coisa de tecnologia inverter e placa mãe q não reconhece e tal).

    O que eu queria saber: Caso eu venha a fazer, caso seja a minha última opção. Eu poderia substituir a minha evaporadora com defeito, por uma evaporadora de outra marca (diferente da marca do minha condensadora). Ex: Evaporadora (Midea, York, Consul) e uma Condensadora (Samsung), claro respeitando a questão da potência?

    Aos que leram muito obrigado pela atenção. Aos que puderem ajudar com a informação muito pela ajuda e pela atenção!

    Debevec.
    se for inverter nao funciona sensores de resistencia placas com pulsos de tensoes diferente,eeprom com configuraçoes diferente e assim vai

    Comment


    • #3
      Se for inverter não vai funcionar, para isso teria que manter as placas das unidades internas e externas, as mesmas, daria muito trabalho e custo.

      www.cooltecgrupo.com

      Comment


      • #4
        Obrigado amigos! O meu split não é tecnologia inverter. O que me informaram é q no meu caso é bem mais simples. Que poderia sim substituir a evaporada por outra sem problema.

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Debevec Ver Post
          Obrigado amigos! O meu split não é tecnologia inverter. O que me informaram é q no meu caso é bem mais simples. Que poderia sim substituir a evaporada por outra sem problema.
          se forem de capacidades iguais e tubulação de interligação frigorígena compatíveis sem problema

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
            se forem de capacidades iguais e tubulação de interligação frigorígena compatíveis sem problema
            o profissional veio hj substituir a unidade evaporadora. só que ao checar agora vi q a evaporadora é de um modelo 12000 BTUS e a minha condensadora é 9000 BTUS. Quais os problemas nessa diferença? Dá pra continuar assim? Como fica a potencia do aparelho? Vai consumir mais energia?

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por Debevec Ver Post
              o profissional veio hj substituir a unidade evaporadora. só que ao checar agora vi q a evaporadora é de um modelo 12000 BTUS e a minha condensadora é 9000 BTUS. Quais os problemas nessa diferença? Dá pra continuar assim? Como fica a potencia do aparelho? Vai consumir mais energia?
              vai perder eficiencia porque a vazao do motor do ventilador da evaporadora de 12k e maior do que a vazao do de 9k com isso vai puxar mais ar quente sobre a serpentina e o compressor nao vai conseguir manter a serpentida na temperatura ideal só se usar com a velocidade do ventilador no minimo um exemplo e quando troca o capacitor do motor do ventilador da evaporadora por um de maior capacitancia ai aumenta a velocidade do ventilador e o ar perde eficiencia

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por oziro Ver Post
                vai perder eficiencia porque a vazao do motor do ventilador da evaporadora de 12k e maior do que a vazao do de 9k com isso vai puxar mais ar quente sobre a serpentina e o compressor nao vai conseguir manter a serpentida na temperatura ideal só se usar com a velocidade do ventilador no minimo um exemplo e quando troca o capacitor do motor do ventilador da evaporadora por um de maior capacitancia ai aumenta a velocidade do ventilador e o ar perde eficiencia
                Eu o testei ontem durante todo o dia e ele pareceu funcionar normalmente. A sensação de refrigeração e o funcionamento me pareceram similares a de quando eu estava com a evaporadora de 9000. A minha dúvida é sobre o uso no longo prazo. O fato de ser uma evaporadora mais potente que a condensadora pode gerar problemas futuros?

                Se vcs fossem me dar um conselho o que vcs me diriam entre as duas alternativas abaixo:

                "Olha não é o ideal, mas dá pra segurar a barra. E o fato de serem diferentes não necessariamente significa que uma unidade vai provocar o defeito na outra."

                ou

                "Não, de jeito nenhum. Trate de procurar uma evaporadora de 9000 do contrário há grandes chances de você ter problemas no futuro."

                ?

                Comment


                • #9
                  Postado originalmente por Debevec Ver Post
                  Eu o testei ontem durante todo o dia e ele pareceu funcionar normalmente. A sensação de refrigeração e o funcionamento me pareceram similares a de quando eu estava com a evaporadora de 9000. A minha dúvida é sobre o uso no longo prazo. O fato de ser uma evaporadora mais potente que a condensadora pode gerar problemas futuros?

                  Se vcs fossem me dar um conselho o que vcs me diriam entre as duas alternativas abaixo:

                  "Olha não é o ideal, mas dá pra segurar a barra. E o fato de serem diferentes não necessariamente significa que uma unidade vai provocar o defeito na outra."

                  ou

                  "Não, de jeito nenhum. Trate de procurar uma evaporadora de 9000 do contrário há grandes chances de você ter problemas no futuro."

                  ?
                  nao acarreta nenhum problema no equipamento . a diferença so se percebe nos dias muito quente

                  Comment


                  • #10
                    devebec é um pouco complexo mais é assim se a evaporadora que você arrumar for da mesma modulação que a antiga ela funciona se não vai dar erro ex. pwm com pwm funciona pwm com pam não funciona
                    Atenção curso grátis sobre ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p

                    Comment


                    • #11
                      Instalação.png
                      Ar-condicionado: Nós encontramos o melhor preço e ainda fornecemos orçamento de instalação e manutenção!
                      Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.
                      Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
                      WebArCondicionado
                      Compare preços de ar-condicionado
                      http://www.webarcondicionado.com.br/

                      Comment

                      Working...
                      X