  • carga de gás 410A quantos psi

    bom dia amigos !!!
    existe muitos rumores de quantidade correta da carga de gás do 410A
    gostaria de saber em psi a quantidade correta para a carga, ou a precação correta obrigado!

  • #2
    Quantidade correta é a que está na etiqueta da condensadora, em gramas. A pressão de um gás varia muito com a mudança de temperatura. Então, em um dia frio, você pode injetar excesso de gás no ar, tentando atingir uma certa pressão que estaria boa para um dia mais quente. Se mesmo assim você quer carregar pela pressão e seu ar é fixo, on-off, faça-o mas medindo sempre o superaquecimento.

    Comment


    • #3
      intendo que a forma correta e pela balancá mas neste exato momento não provenho de uma balança
      poderia mi explicar melhor o processo de superaquecimento

      Comment


      • #4
        Bem, se você procurar aqui no fórum, vai encontrar ótimas explicações de como medir o superaquecimento. Mas eu vou tentar explicar em poucas palavras: Sabe-se que a quantidade de gás influencia na capacidade de produzir frio do ar. Isso qualquer um mesmo sem conhecimento técnico entende. Então, o superaquecimento é apenas uma medida de temperatura feita na tubulação de sucção, a grossa, para se ter certeza que a quantidade de gás não está abaixo da necessária, o que causaria baixo rendimento e desgaste do compressor, nem acima. O que também poderia quebrar o compressor, pelo retorno de gás na forma líquida. Se você reparar no seu manifold, vai notar que além da escala em psi, ele possui outras de cores diferentes onde tem o tipo de gás e sua temperatura na pressão em que está no momento da medição. Simplificando tudo, você terá que medir a temperatura na tubulação de sucção, perto da condensadora - cerca de 15cm - verificar a pressão no momento e ler sua temperatura na escala do gás utilizado e garantir que a diferença entre as duas esteja entre 5º C e 10º C.

        Comment


        • #5
          obrigado pela ajuda amigo !!!!
          pós estarei efetuando o precedimento

          Comment


          • #6
            boa noite
            hoje a tarde fiz o seguente procedimento
            identifiquei que no condensador do Split Samsung Smart Inverter 18000 BTU Frio 220v ASV18PSBTXXAZ
            o flange da linha de alta estava com vazamento,
            refiz o flange e fiz o vácuo de 30 minutos,com as conexões todas as duas abertas, vácuo no condensador e no evaporador,
            com uma bomba de vácuo de 7cfm,
            botei uma carga de R410A 200 psi e liguei a maquina,
            quando ela estava rodando baixou para 110 psi,
            então fui completando aos poucos, e bastante demorado o processo,
            apos alguns minutos conseguir estabilizar em 120 psi
            a maquina esta funcionado em perfeito estado
            e o rendimento esta melhor do que era antes.
            obrigado !!!!!

            Comment


            • #7
              Independente de balança ou pressão, será que obedecendo a amperagem nominal do aparelho o sistema fica com a quantidade de gás indicada?

              Comment


              • #8
                Um motor só atinge a corrente nominal quando à plena carga. Ou seja, essa corrente só vai ser alcançada com a carga correta de gás e em um dia bem quente. Ela pode até ser usada como um parâmetro de referência para o bom funcionamento do ar, mas não pode ser o único parâmetro. Na internet se encontra balanças chinesas tão baratas. Para quem está começando é um bom investimento. Isso evita que se erre demais na quantidade de gás.

                Comment