    Olá Amigos

    Comprei um ar de 18000 midea, e o instalador começou a instalação ontem e não concluiu, ficou faltando as conexões com a unidade externa.
    Notei algumas coisas estranhas.

    1 - ele colocou os dois tubos de cobre dentro da mesma espuma isolante.
    2- testei o dreno jogando 1 copo cheio de agua e na saida do dreno saiu apenas 20% da agua que foi jogada.
    3 - a distancia entre as duas unidades não deu nem 1,5 metros.

    Será que esta tudo certo ??

    desde ja agradeço a ajuda

  • #2
    Fscarpato,
    Quanto aos tubos de cobre, é indicado que seja colocado o isolamento térmico separadamente. Cada cano com seu revestimento (espuma) adequado.
    Já que testou a drenagem de água, coloque água novamente e verifique se acumulou água na calha do aparelho ou ficou dentro da mangueira de saída em um possível sifão que possa ter formado devido a má posição. Também se ele tem desnível suficiente para saída de água. (Veja no manual de instalação).
    A distância mínima entre a unidades não podem ser considerada, mas sim, o tamanho (metros) dos tubos.
    Espero ter ajudado.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por Super Clima RN Ver Post
      Fscarpato,
      Quanto aos tubos de cobre, é indicado que seja colocado o isolamento térmico separadamente. Cada cano com seu revestimento (espuma) adequado.
      Já que testou a drenagem de água, coloque água novamente e verifique se acumulou água na calha do aparelho ou ficou dentro da mangueira de saída em um possível sifão que possa ter formado devido a má posição. Também se ele tem desnível suficiente para saída de água. (Veja no manual de instalação).
      A distância mínima entre a unidades não podem ser considerada, mas sim, o tamanho (metros) dos tubos.
      Espero ter ajudado.
      Olá amigo, obrigado pelo esclarecimento
      - eu vi ele colocando nos dois tubos mas ai ele estava com dificuldades de travar a unidade interna no suporte ai ele unificou tudo, na hora questionei ele, ai ele me disse que poderia ser que não tinha problemas.
      - to sem nível no momento mas a olho nú esta nivelado ...a questão do dreno ele fez de PVC rígido com cotovelos mas não colou os encaixes apenas encaixou, dizendo que não colaria pois em caso de manutenção facilitaria a trabalho. Todos os cotovelos estão 90 graus sem sifão. Coloquei mais um copo de água dessa vez 50% o copo foi preenchido na saída. Não tenho acesso para saber se ficou alguma poça na calha da unidade interna.