    ola amigos, instalei meu ar em casa e nao tive sucesso, fiz tudo como manda o figurino,porem nao apliquei vacuo no sistema, fim por sangramento da linha, ela refresca mais nao gela, no manometro de pressão ela da 150 psi, nao tem vazamentos, estou com receio de baixar a pressão do mesmo. preciso de um conselho de pessoas mais experientes
    desde já um muito obrigado pela atenção

  • #2
    Pelo que entendi vc instalou seu ar... no caso procure uma AUTORIZADA ou alguma firma especializada para reaver a instalação.

    Comment


    • #3
      Amigo vc deve sempre fazer o vacuo no sistema do seu split.
      a pressão de 150 psi que vc leu no manometro com certeza foi com o split ainda desligado né?
      qd ele entra em funcionamento a pressão cai para aproximadamente 65 psi e estabiliza.
      o fato de não haver dado o vácuo pode resultar no congelamento da valvula de reversão, que faz com que ele pare de gelar, a solução é vc retirar o gaz( por uma recicladora ou recolhedora) dar o vácuo no sistema e então completar o gaz com um que não esteja contaminado.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por JC AR CONDICIONADO Ver Post
        Amigo vc deve sempre fazer o vacuo no sistema do seu split.
        a pressão de 150 psi que vc leu no manometro com certeza foi com o split ainda desligado né?
        qd ele entra em funcionamento a pressão cai para aproximadamente 65 psi e estabiliza.
        o fato de não haver dado o vácuo pode resultar no congelamento da valvula de reversão, que faz com que ele pare de gelar, a solução é vc retirar o gaz( por uma recicladora ou recolhedora) dar o vácuo no sistema e então completar o gaz com um que não esteja contaminado.
        Se ele abriu a a valvula sem ter realizado o processo de vacuo,.nao tem é que completar nada! tem é que fazer fazer vacuo e colocar novo gás.