    Instalei 2 equipamentos elgin 60000 com aquela união com pistão ambas ligam os ventiladores com rotação pro mesmo lado porém as duas não chegam a gelar e se desligam logo em seguida. No manifold o ponteiro vai até o fim. Alguém pode me ajudar pois os aparelhos ficam na recepção de um hotel e não posso deixar sem funcionar.
    Desde já agradeço a atenção.

  • #2
    Verifique se vc não colocou o Pistão Accurator ao contrario. A maioria das 60k veem sem gás. Não sei se é o caso dessa. Tive problemas parecidos com uma elgin que veio com uma contactora de péssima qualidade. Caso Ela seja 380 ou 220 e três fases verifique o correto sequenciamento das fase. se ligar errado o motor vai girar ao contrario.
    Edivando Araujo