  • Consul Multi Air 10000 BTUS~ Dúvida na Instalação...

    Olá...

    Comprei um ar condicionado de janela modelo multi air 10000 da Consul ontem...
    Moro numa quitinete pequena, cerca de 18 m², e na caixa do produto informava que ele é adequado a ambientes de até 20 m²...
    Quando cheguei a minha casa, fiz a instalação e resolvi testá-lo mesmo se ter feito a instalação elétrica necessária, mas consegui um adaptador e conectei o cabo do ar condicionado em uma tomada comum 110...
    O ar ficou ligado durante quase 2 horas em um horário que não tinha mais sol faz tempo, e simplesmente não deu vazão mesmo com todas as portas e janelas fechadas...
    O ar que saía do mesmo era gelado, mas não como o que estou acostumado de outros ar condicionados, e mesmo durante tanto tempo ligado, foi o bastante para apenas manter a temperatura interna da casa fresca, mas não gelou...

    Gostaria de saber se o produto é bom, e qualidade... E se o fato de não ter dado vazão pode ter a ver com a instalação elétrica, ou se o produto pode estar apresentando algum tipo de defeito...

    Grato~

  • #2
    Rohan, verifica o nivelamento do aparelho. Vê se ele está com o caimento que pede no manual, nem mais, nem menos. É que esses aparelhos de janela reaproveitam a água condensada para resfriar a serpentina da condensadora para gastar menos energia e trabalhar mais folgado. Então costuma acumular água dentro do chassis do mesmo. Se o caimento estiver baixo, vai pingar dentro do ambiente, se estiver alto demais, não vai refrigerar direito.
    Postado originalmente por Rohan Ver Post
    Olá...

    Comprei um ar condicionado de janela modelo multi air 10000 da Consul ontem...
    Moro numa quitinete pequena, cerca de 18 m², e na caixa do produto informava que ele é adequado a ambientes de até 20 m²...
    Quando cheguei a minha casa, fiz a instalação e resolvi testá-lo mesmo se ter feito a instalação elétrica necessária, mas consegui um adaptador e conectei o cabo do ar condicionado em uma tomada comum 110...
    O ar ficou ligado durante quase 2 horas em um horário que não tinha mais sol faz tempo, e simplesmente não deu vazão mesmo com todas as portas e janelas fechadas...
    O ar que saía do mesmo era gelado, mas não como o que estou acostumado de outros ar condicionados, e mesmo durante tanto tempo ligado, foi o bastante para apenas manter a temperatura interna da casa fresca, mas não gelou...

    Gostaria de saber se o produto é bom, e qualidade... E se o fato de não ter dado vazão pode ter a ver com a instalação elétrica, ou se o produto pode estar apresentando algum tipo de defeito...

    Grato~

    Comment


    • #3
      quem duvida?

      Boa tarde! Da uma olhada se o aparelho e 110V ou se 220v a loja pode ter tracado!

      Comment


      • #4
        É 110, tá escrito na caixa, no manual, no aparelho... E no manual diz que ele vem com sistema de segurança pra voltagem, ou melhor, se você tentar ligar ele em voltagem que não a do aparelho, ele faz sinal sonoro e não liga...

        Enfim, pelo que vi pela internet, a questão da instalação elétrica, se dá pelo fato de a tensão ser grande e algum fio pode esquentar demais e causar algum incêndio, mas tô de olho enquanto não dá pra fazer a instalação certinha...

        E nivelei ele, realmente estava um pouco mais baixo, mas agora está dentro das especificações do manual e continua na mesma...
        Vou correr atrás da instalação elétrica pra ver se é isso, se não melhorar vou procurar a assistência técnica da Consul, porque a área aqui tá dentro das especificações no rótulo do produto e ainda sim vazão zero... O próprio ar que sai do ar condicionado nem sai tão gelado, no máximo fresco...

        E sendo um ar novo, comprado a 2~3 dias é um absurdo estar apresentando problema já, e se não está é no mínimo uma propaganda bem enganosa~

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Rohan Ver Post
          É 110, tá escrito na caixa, no manual, no aparelho... E no manual diz que ele vem com sistema de segurança pra voltagem, ou melhor, se você tentar ligar ele em voltagem que não a do aparelho, ele faz sinal sonoro e não liga...

          Enfim, pelo que vi pela internet, a questão da instalação elétrica, se dá pelo fato de a tensão ser grande e algum fio pode esquentar demais e causar algum incêndio, mas tô de olho enquanto não dá pra fazer a instalação certinha...

          E nivelei ele, realmente estava um pouco mais baixo, mas agora está dentro das especificações do manual e continua na mesma...
          Vou correr atrás da instalação elétrica pra ver se é isso, se não melhorar vou procurar a assistência técnica da Consul, porque a área aqui tá dentro das especificações no rótulo do produto e ainda sim vazão zero... O próprio ar que sai do ar condicionado nem sai tão gelado, no máximo fresco...

          E sendo um ar novo, comprado a 2~3 dias é um absurdo estar apresentando problema já, e se não está é no mínimo uma propaganda bem enganosa~
          talvez ela esteja sub dimensionado..18m² dependendo das condições dos fatores de carga talvez até um de 12 k ficaria também sub dimensionado

          18 M² X 600 btu´s = 10800 btu´s + uma pessoa (600 btu) = 11400 btu´s isso pra não falar outras fontes de calor que com certeza chegariam aos 12k ou até mais um pouquinho...coisas tipo lage/forro insolação em paredes e janelas(pro lado leste,norte,oeste),telhado,fonte de calor eletrica(tv´s,pc´slampadas)talvez a propaganda estaria enganosa nesse sentido e não descartando a possibilidade de baixo rendimento mesmo que possivelmente será confirmada ou não por uma autorizada .um abraço boa sorte dá um retorno e pode ser que seja outra coisa e por isso vc tem que perdoar esse colega que vós fala,que a gente pela distancia e ausencia do ambiente fatalmente deixou alguma coisa ou detalhe escapar