    Boa noite Pessoal!

    Sou novo aqui no fórum e estou dando início a um negócio com minha esposa.
    Vamos abrir um loja de 23 m² porem pe direito de 5m de altura.
    Eu comprei um split inverter Samsung 18000 btus AR18JVSPSGM/AZ e estou com receio de não ser suficiente para loja.
    Não queremos um ambiente gelaaaado mas sim confortável. Além do dimensionamento do ar tenho outras dúvidas e a gradeço desde já pela colaboração com a experiência do pessoal:

    1 - Dimensionamento: 18000 btus para 23 ² e pe direito de 5m? sem cortina de ar e 2 geladeiras no local. 18000 atende???
    2 - Após a compra do ar fui procurar a mão de obra para instalação. a Loja é na cidade de macaé perto da praia. 2 profissionais me alertaram para a corrosão da serpentina de alumínio com o efeito da maresia. O que posso fazer para minimizar esta situação? algum produto inibidor que posso passar na serpentina periodicamente?
    3 - Há tambem uma placa de controle do inverter na unidade externa correto? essa place não há nenhum tipo de proteção? posso adicionar algo a fim de vedar a caixa para inibir os efeitos da corrosão ??
    4 - a unidade externa irá ficar aproximadamente 15-16 metros longe da unidade interna. as tubulações instaladas de acordo com o vendedor foram de 1/4 e 1/2. Deverá ser adicionado gás extra para essa distancia de tubulação?
    5 - Qual a curva do disjuntor devo instalar para este ar?
    6 - Baseado nas perguntas acima devo tentar trocar o ar para um não inverter com maior capacidade e serpetina de cobre ou posso ficar tranquilo?

    Me desculpem o desespero mas a última coisa que eu queria era abrir a loja e o cliente não se sentir confortável dentro da mesma pelo calor. Não iria causar uma boa primeira impressão e o momento econômico que estamos passando não pode ter margem para erros.

    Agradeço novamente pela atenção de todos!

    Lucas

  • #2
    Postado originalmente por hilelucas Ver Post
    Boa noite Pessoal!

    Sou novo aqui no fórum e estou dando início a um negócio com minha esposa.
    Vamos abrir um loja de 23 m² porem pe direito de 5m de altura.
    Eu comprei um split inverter Samsung 18000 btus AR18JVSPSGM/AZ e estou com receio de não ser suficiente para loja.
    Não queremos um ambiente gelaaaado mas sim confortável. Além do dimensionamento do ar tenho outras dúvidas e a gradeço desde já pela colaboração com a experiência do pessoal:

    1 - Dimensionamento: 18000 btus para 23 ² e pe direito de 5m? sem cortina de ar e 2 geladeiras no local. 18000 atende???
    2 - Após a compra do ar fui procurar a mão de obra para instalação. a Loja é na cidade de macaé perto da praia. 2 profissionais me alertaram para a corrosão da serpentina de alumínio com o efeito da maresia. O que posso fazer para minimizar esta situação? algum produto inibidor que posso passar na serpentina periodicamente?
    3 - Há tambem uma placa de controle do inverter na unidade externa correto? essa place não há nenhum tipo de proteção? posso adicionar algo a fim de vedar a caixa para inibir os efeitos da corrosão ??
    4 - a unidade externa irá ficar aproximadamente 15-16 metros longe da unidade interna. as tubulações instaladas de acordo com o vendedor foram de 1/4 e 1/2. Deverá ser adicionado gás extra para essa distancia de tubulação?
    5 - Qual a curva do disjuntor devo instalar para este ar?
    6 - Baseado nas perguntas acima devo tentar trocar o ar para um não inverter com maior capacidade e serpetina de cobre ou posso ficar tranquilo?

    Me desculpem o desespero mas a última coisa que eu queria era abrir a loja e o cliente não se sentir confortável dentro da mesma pelo calor. Não iria causar uma boa primeira impressão e o momento econômico que estamos passando não pode ter margem para erros.

    Agradeço novamente pela atenção de todos!

    Lucas
    olha na minha opinião se for possível talvez o ideal seria dois equipamentos de 18k cada que te daria uma flexibilidade e uma melhor distribuição pra esse ar climatizado ... sua carga térmica ou dimensionamento dela está próximo a 28000 btus...isso num cálculo simples de dimensionamento de carga térmica pelo volume em razão do pé direito alto,sem contar com fluxo de pessoas seja fixo ou de clientes,tipo de produtos comercializados,posição do sol em relação paredes ,janelas,telhados ,lages ,forros,vãos livres,umidade relativa e temperaturas externas da região altas..falo isso baseado na experiencia e claro posso estar cometendo algum equivoco natural por não conhecer as características ou peculiaridades da carga térmica de sua cidade/região e por tabela de sua loja.

    maresia é complicado..esse problema de vez em sempre(rsrsrs) é discutido aqui no forum..o certo de bom senso e ideal é vc contar com um técnico instalador conhecido ou bem recomendado que saiba o que está fazendo e falando e que conheça marcas e modelos que sofram mais ou menos com esse problema da corrosão causada pela maresia e logicamente de produtos e práticas que podem serem utilizadas e usados pra proteger serpentinas e placas eletrônicas e com isso aumentar a vida útil das unidades.

    todas as informações técnicas que vc pediu estão no manual de instalação de todos os fabricantes .um bom instalador sabe e conhece esses detalhes e isso deve ser discutido com ele.pois pode existir diferenças,similaridades e especificidades na aplicação e de operacionalidade entre cada marca ou modelo.é difícil pra gente falar ou opinar qualquer coisa sem conhecer as verdadeiras características de operação em seu ambiente,o certo como disse é vc contar com uma assessoria técnica qualificada que com certeza vai te orientar e instalar equipamentos que tragam satisfação pra vc e pro seus clientes aliando qualidade,conforto e economia e já prevenindo futuras e possíveis dores de cabeça.vai dando o review boa sorte abraço jairo

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por hilelucas Ver Post
      Boa noite Pessoal!

      Sou novo aqui no fórum e estou dando início a um negócio com minha esposa.
      Vamos abrir um loja de 23 m² porem pe direito de 5m de altura.
      Eu comprei um split inverter Samsung 18000 btus AR18JVSPSGM/AZ e estou com receio de não ser suficiente para loja.
      Não queremos um ambiente gelaaaado mas sim confortável. Além do dimensionamento do ar tenho outras dúvidas e a gradeço desde já pela colaboração com a experiência do pessoal:

      1 - Dimensionamento: 18000 btus para 23 ² e pe direito de 5m? sem cortina de ar e 2 geladeiras no local. 18000 atende???
      2 - Após a compra do ar fui procurar a mão de obra para instalação. a Loja é na cidade de macaé perto da praia. 2 profissionais me alertaram para a corrosão da serpentina de alumínio com o efeito da maresia. O que posso fazer para minimizar esta situação? algum produto inibidor que posso passar na serpentina periodicamente?
      3 - Há tambem uma placa de controle do inverter na unidade externa correto? essa place não há nenhum tipo de proteção? posso adicionar algo a fim de vedar a caixa para inibir os efeitos da corrosão ??
      4 - a unidade externa irá ficar aproximadamente 15-16 metros longe da unidade interna. as tubulações instaladas de acordo com o vendedor foram de 1/4 e 1/2. Deverá ser adicionado gás extra para essa distancia de tubulação?
      5 - Qual a curva do disjuntor devo instalar para este ar?
      6 - Baseado nas perguntas acima devo tentar trocar o ar para um não inverter com maior capacidade e serpetina de cobre ou posso ficar tranquilo?

      Me desculpem o desespero mas a última coisa que eu queria era abrir a loja e o cliente não se sentir confortável dentro da mesma pelo calor. Não iria causar uma boa primeira impressão e o momento econômico que estamos passando não pode ter margem para erros.

      Agradeço novamente pela atenção de todos!

      Lucas
      olha na minha opinião se for possível talvez o ideal seria dois equipamentos de 18k cada que te daria uma flexibilidade e uma melhor distribuição pra esse ar climatizado ... sua carga térmica ou dimensionamento dela está próximo a 28000 btus...isso num cálculo simples de dimensionamento de carga térmica pelo volume em razão do pé direito alto,sem contar com fluxo de pessoas seja fixo ou de clientes,tipo de produtos comercializados,posição do sol em relação paredes ,janelas,telhados ,lages ,forros,vãos livres,umidade relativa e temperaturas externas da região altas..falo isso baseado na experiencia e claro posso estar cometendo algum equivoco natural por não conhecer as características ou peculiaridades da carga térmica de sua cidade/região e por tabela de sua loja.

      maresia é complicado..esse problema de vez em sempre(rsrsrs) é discutido aqui no forum..o certo de bom senso e ideal é vc contar com um técnico instalador conhecido ou bem recomendado que saiba o que está fazendo e falando e que conheça marcas e modelos que sofram mais ou menos com esse problema da corrosão causada pela maresia e logicamente de produtos e práticas que são utilizadas e usadas pra proteger serpentinas e placas eletrônicas contra isso tipo de problema e com isso aumentar a vida útil das unidades.

      todas as informações técnicas que vc pediu estão no manual de instalação de todos os fabricantes .um bom instalador sabe e conhece esses detalhes e isso deve ser discutido com ele.pois pode existir diferenças,similaridades e especificidades na aplicação e de operacionalidade entre cada marca ou modelo.é difícil pra gente falar ou opinar qualquer coisa sem conhecer as verdadeiras características de operação em seu ambiente,o certo como disse é vc contar com uma assessoria técnica qualificada que com certeza vai te orientar e instalar equipamentos que tragam satisfação pra vc e pro seus clientes aliando qualidade,conforto e economia e já prevenindo futuras e possíveis dores de cabeça.vai dando o review boa sorte abraço jairo

      Comment


      • #4
        seu Lucas para esse tamanho aí que você está falando e com esse pé direito 18.000 btu não vai fazer nenhum efeito no mínimo deveria colocar aí dois de 18 bem dimensionados ok em relação essa distância todinha 16 metros não tem nenhuma questão a única questão é que o inverter é chato você fazer solda nele aconselho você comprar um não inverter e de preferência com tubulação de cobre por conta da Maresia para proteger o ar condicionado da maresia é bom você fazer uma barreira por onde o vento vai batendo no ar condicionado Você coloca uma parede de tijolo ou de algum material de gesso alguma coisa assim ou de madeira para o vento não bater diretamente no ar condicionado beleza espero ter ajudado você Atenção curso grátis sobre erro no ar condicionado inverter para fazer clique aqui http://bit.ly/2cWlz2p

        Comment