  • Proteção para aparelho de 22000 BTU

    O cabo e o disjuntor para o aparelho abaixo é 2,5mm² (cabo) e 20A (disjuntor). Certo?

    Ar Condicionado Split 22000 BTU Quente/Frio Libero E+ - Inverter - LG - 220v - US-W242CSG3

    Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990
    Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820
    Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52
    Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71

    A corrente nominal máxima de trabalho é de aproximadamente 10A... Se multiplicado por 220V dará 2200W.
    Colocando uma margem de segurança de 30%, para não ficar desarmando, daria aproximadamente 13A, porém, não há disjuntores com essa característica, sendo o próximo disponível no mercado de 20A. Certo?

    Um cabo de 2,5mm² suporta até 24A... Se um disjuntor desarma com 20A, o cabo não é danificado e o aparelho estará protegido... Ok?

    Minhas contas procedem ou devo mudar algo? Porque?

  • #2
    esse cálculo que você fez procede o que você esqueceu de colocar é que o disjuntor deve ser um que tenha uma curva C isso é muito importante porque todo ar condicionado tem o pico na partida e se for um disjuntor de curva B o disjuntor pode ficar desarmando e você pensar que é algum defeito no ar condicionado espero ter ajudado Atenção quem quiser fazer curso de ar condicionado inverter clique aqui http://bit.ly/2rdAEUt