Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Bitola do fio para ar condicionado de 90.000 btus

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Bitola do fio para ar condicionado de 90.000 btus

    Boa tarde, qual a bitola do fio e qual a amperagem do dijuntor devo usar na ligacao elétrica do relógio para a caixa de luz para instalar dois ar condicionados de 90.000 btus

  • #2
    Passa pra gente a marca e o modelo pra facilitar.

    Comment


    • #3
      Springer Carrier
      Modelo:38CCA090535MT

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
        Passa pra gente a marca e o modelo pra facilitar.
        Springer Carrier
        Modelo:38CCA090535MT

        Comment


        • #5
          Nesse link tem o manual de instalação desse ar. Não achei a bitola do fio, mas tem a corrente do mesmo na página 45. Eu usaria fio 10 mm², pois o 6 mm² vai ficar com pouca margem de segurança. O disjuntor é de 30 A.
          http://www.totaline.com.br/Download/277-2-1

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Márcio Paco Ver Post
            Nesse link tem o manual de instalação desse ar. Não achei a bitola do fio, mas tem a corrente do mesmo na página 45. Eu usaria fio 10 mm², pois o 6 mm² vai ficar com pouca margem de segurança. O disjuntor é de 30 A.
            http://www.totaline.com.br/Download/277-2-1
            E do dijuntor para o aparelho?qual bitola você usaria?

            Comment


            • #7
              Segundo o manual, o disjuntor tem que ser de 30 A tripolar, pois o aparelho é trifásico.

              Comment


              • #8
                Muito Obrigado

                Comment