    Olá, pessoal

    A construtora do meu AP não dá muita informação elétrica, apenas diz que o ar-condicionado deve ter no máximo 9k BTUs (de janela), sendo que nem existe dessa capacidade, só 7,5 ou 10. Como posso saber se não daria certo um de 10.000 BTUs? .

    A única informação elétrica que eles proveem é uma tabela no manual do AP, apontando que o disjuntor exclusivo do ar-condicionado tem as seguintes características: CIRCUITO=6 ; Condutor(mm2)= 2,5; Proteção(A)= 16; Fase= T; OBSERVAÇÃO= Ar-condicionado 9.000 BTUs.

    E então, essa informação é suficiente para tirar alguma conclusão?

  • #2
    Pessoal, o quarto tem 12m2, pegando sol pela manhã, duas pessoas normalmente e uns 5 eletrodomesticos (ps3, xbox one, TV Led 60, notebook, ventilador). Por ter só o movel da TV, guarda-roupa, cama e criado mudo o quarto fica bem vazio. Então, em algumas simulações vi que o ideal seria um de 12000 BTUs. Daria certo? digo isso porque, segundo esta materia do forum ( http://www.webarcondicionado.com.br/...r-condicionado), daria certo até mais de 12 mil BTUs. Ou estou desconsiderando outros fatores e, portanto, equivocando-me?

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por pac Ver Post
      Pessoal, o quarto tem 12m2, pegando sol pela manhã, duas pessoas normalmente e uns 5 eletrodomesticos (ps3, xbox one, TV Led 60, notebook, ventilador). Por ter só o movel da TV, guarda-roupa, cama e criado mudo o quarto fica bem vazio. Então, em algumas simulações vi que o ideal seria um de 12000 BTUs. Daria certo? digo isso porque, segundo esta materia do forum ( http://www.webarcondicionado.com.br/...r-condicionado), daria certo até mais de 12 mil BTUs. Ou estou desconsiderando outros fatores e, portanto, equivocando-me?
      se a proteçao que voce tem de 16 amp for exclusivo para o ar condicionado voce pode usar 80 porcento dessa proteçao aproximadamente 12 amp esta proteçao esta com um condutor de 2,5mm que suporta 21 amp entao voce pode colocar um ar que consome de 12 amp para baixo na carcaça do ar tem as especificaçoes tecnica que voce precisa

      Comment


      • #4
        O disjuntor é exclusivo, sim. Esses ar de 12 mil BTUS estou vendo que as corrente estão enrte 5 e 7A. Então, nesse aspecto, dá tranquilo, certo? Agora, o eletricista falou-me que o fio de 2,5 mm2 poderia esquentar para um de 12 mil, razão pela qual, segundo ele, a construtora coloca no manual do AP que a tomada é para ar-condicionado até 9 mil BTUS, sendo, portanto, necessário mudar para um fio de 4mm2. O que acham?

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por pac Ver Post
          O disjuntor é exclusivo, sim. Esses ar de 12 mil BTUS estou vendo que as corrente estão enrte 5 e 7A. Então, nesse aspecto, dá tranquilo, certo? Agora, o eletricista falou-me que o fio de 2,5 mm2 poderia esquentar para um de 12 mil, razão pela qual, segundo ele, a construtora coloca no manual do AP que a tomada é para ar-condicionado até 9 mil BTUS, sendo, portanto, necessário mudar para um fio de 4mm2. O que acham?
          entre no site do fabricante de cabos eletrico e veja a tabela de ampregem que os cabos suporta assim voce tem mais respaldo para dialogar com a empresa

          Comment


          • #6
            https://www.facebook.com/groups/1469375403331958/

            Comment


            • #7
              Por favor entre em contato que teremos o prazer de orienta-los: semcalor@outlook.com www.