Instalar dois Hi wall e só existe espaço pra um disjuntor.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Instalar dois Hi wall e só existe espaço pra um disjuntor.

    Olá pessoal. Gostaria de saber dos técnicos de plantão como vocês procedem dentro da seguinte situação: a cliente só possui espaço para um disjuntor bifásico e quer instalar dois aparelhos. Um 18k e outro 12k.
    Pensei em colocar um disjuntor no quadro de 32A e subir uma fiação de 4mm (com o terra claro) para o forro. Dessa fiação eu derivaria fios de 2,5mm para as duas máquinas com disjuntores específicos seguindo o manual. O que acham?

  • #2
    Postado originalmente por Medox Ver Post
    Olá pessoal. Gostaria de saber dos técnicos de plantão como vocês procedem dentro da seguinte situação: a cliente só possui espaço para um disjuntor bifásico e quer instalar dois aparelhos. Um 18k e outro 12k.
    Pensei em colocar um disjuntor no quadro de 32A e subir uma fiação de 4mm (com o terra claro) para o forro. Dessa fiação eu derivaria fios de 2,5mm para as duas máquinas com disjuntores específicos seguindo o manual. O que acham?
    não tem como instalar com duas caixas externas ? com linha mestra de 4mm ou 6mm ? linha com derivação dedicada pra cada caixa de força externa com tomada e disjuntor bipolar cada uma http://www.portaleletricista.com.br/...dicionado-.jpg a alimentação de energia do condicionador de 18k é feita também pela unidade interna? se for externa em alguns casos também uso a caixa com um cabo pp e pino tomada macho de 10 amperes alimento passando pelo furo da interligação e levo pra fora dá um acabamento legal e não fica muito feio não.abraço jairo
    Last edited by jairo bertoni; 28/09/14, 10:49.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      não tem como instalar com duas caixas externas ? com linha mestra de 4mm ou 6mm ? linha com derivação dedicada pra cada caixa de força externa com tomada e disjuntor bipolar cada uma http://www.portaleletricista.com.br/...dicionado-.jpg a alimentação de energia do condicionador de 18k é feita também pela unidade interna? se for externa em alguns casos também uso a caixa com um cabo pp e pino tomada macho de 10 amperes alimento passando pelo furo da interligação e levo pra fora dá um acabamento legal e não fica muito feio não.abraço jairo
      jairo eu faria o mesmo procedimento que voce citou porem usaria uma tomada de 20 amperes um ar de 18k consome 8,5 amp ficaria muito proximo do limite maximo de uma tomada de 10 amp abs bom almoço

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
        não tem como instalar com duas caixas externas ? com linha mestra de 4mm ou 6mm ? linha com derivação dedicada pra cada caixa de força externa com tomada e disjuntor bipolar cada uma http://www.portaleletricista.com.br/...dicionado-.jpg a alimentação de energia do condicionador de 18k é feita também pela unidade interna? se for externa em alguns casos também uso a caixa com um cabo pp e pino tomada macho de 10 amperes alimento passando pelo furo da interligação e levo pra fora dá um acabamento legal e não fica muito feio não.abraço jairo
        Deixa eu ver se entendi Jairo.
        A 18k Springer que está instalada é alimentada pela evaporadora e tomada e já está instalada. A cliente agora quer um split no quarto, mas não há espaço físico na caixa de disjuntores. Linha mestra seria a fiação saída direto do barramento da caixa de disjuntores e protegida pelo disjuntor adequado para a fiação de 4mm ou 6mm?
        Derivação dedicada seria conectar fios para cada máquina partindo desse fio 4mm ou 6mm utilizando disjuntores próprios para os fios derivados (2,5mm) das máquinas colocados externamente ao lado das condensadoras?
        Caracas, enrolei pacas. rsrs

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Medox Ver Post
          Deixa eu ver se entendi Jairo.
          A 18k Springer que está instalada é alimentada pela evaporadora e tomada e já está instalada. A cliente agora quer um split no quarto, mas não há espaço físico na caixa de disjuntores. Linha mestra seria a fiação saída direto do barramento da caixa de disjuntores e protegida pelo disjuntor adequado para a fiação de 4mm ou 6mm?
          Derivação dedicada seria conectar fios para cada máquina partindo desse fio 4mm ou 6mm utilizando disjuntores próprios para os fios derivados (2,5mm) das máquinas colocados externamente ao lado das condensadoras?
          Caracas, enrolei pacas. rsrs
          olha o ideal é que as linhas de alimentação sejam dedicadas cada uma com uma proteção.analise bem a situação e a possibilidade disso.se não tem como fazer o que? vc não tem nenhum parceiro eletricista que faça uma visita pra ver se tem alguma possibilidade de se fazer o certo ? de longe fica difícil a gente vislumbrar uma solução

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por Medox Ver Post
            Olá pessoal. Gostaria de saber dos técnicos de plantão como vocês procedem dentro da seguinte situação: a cliente só possui espaço para um disjuntor bifásico e quer instalar dois aparelhos. Um 18k e outro 12k.
            Pensei em colocar um disjuntor no quadro de 32A e subir uma fiação de 4mm (com o terra claro) para o forro. Dessa fiação eu derivaria fios de 2,5mm para as duas máquinas com disjuntores específicos seguindo o manual. O que acham?
            Caro colega, a instalação partindo do quadro com disjuntores de 32A e fios de 4mm esta correta, porém a derivação não esta, deve-se derivar a mesma bitola de fio e ai vc faz a ligação do aparelho sem problema nenhum, lembre-se que o objetivo do quadro de disjuntores é proteger a instalação do imovél e não a carga instalada, abraco

            Comment


            • #7
              Postado originalmente por rodrigosilvestre Ver Post
              Caro colega, a instalação partindo do quadro com disjuntores de 32A e fios de 4mm esta correta, porém a derivação não esta, deve-se derivar a mesma bitola de fio e ai vc faz a ligação do aparelho sem problema nenhum, lembre-se que o objetivo do quadro de disjuntores é proteger a instalação do imovél e não a carga instalada, abraco
              Bem lembrado amigo Rodrigo.
              Não vou derivar com redução para 2,5mm. Vou manter os 4mm na derivação até as duas máquinas, assim o disjuntor de 32A que está no quadro atende a bitola do fio 4mm.
              Acho que essa é a melhor solução.