    Olá pessoal...
    Vou fazer uma instalação e vou utilizar 10mt de tubulação...
    Como estou iniciando agora, ainda não tenho uma balança para medir a quantidade de gás e preciso saber como adicionar a quantidade certa...
    Quando adicionamos uma tubulação maior a pressão baixa, ou continua em média 65psi ?
    Devo adicionar gás até chegar na pressão certa, de 65psi ? Seria certo fazer assim ?
    No aguardo...

  • #2
    Postado originalmente por Clebi Ver Post
    Olá pessoal...
    Vou fazer uma instalação e vou utilizar 10mt de tubulação...
    Como estou iniciando agora, ainda não tenho uma balança para medir a quantidade de gás e preciso saber como adicionar a quantidade certa...
    Quando adicionamos uma tubulação maior a pressão baixa, ou continua em média 65psi ?
    Devo adicionar gás até chegar na pressão certa, de 65psi ? Seria certo fazer assim ?
    No aguardo...
    fazer a carga correta e precisa é só com a balança ...pela pressão depende de alguns fatores como temperatura externa e interna do ambiente, o sub resfriamento e o super aquecimento e as pressões de trabalham variam de acordo a esses gradientes de calor e da carga térmica total...no inverno ficam mais baixos no verão ficam mais altos ..um erro muito comum que ocorre no inverno por exemplo é quando se faz a carga por pressãoXtemperatura o sistema ficar com excesso de gás refrigerante chegando em alguns casos a travar o compressor ou dar super aquecimento por excesso de gás ,amperagem nominal de trabalho ou operação fica bem mais alta e acontece de desligar o compressor pelo térmico de proteção ou pelo termístor e pressostato de alta ou baixa...procure comprar a balança que seus problemas nessa fase da instalação acabam.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
      fazer a carga correta e precisa é só com a balança ...pela pressão depende de alguns fatores como temperatura externa e interna do ambiente, o sub resfriamento e o super aquecimento e as pressões de trabalham variam de acordo a esses gradientes de calor e da carga térmica total...no inverno ficam mais baixos no verão ficam mais altos ..um erro muito comum que ocorre no inverno por exemplo é quando se faz a carga por pressãoXtemperatura o sistema ficar com excesso de gás refrigerante chegando em alguns casos a travar o compressor ou dar super aquecimento por excesso de gás ,amperagem nominal de trabalho ou operação fica bem mais alta e acontece de desligar o compressor pelo térmico de proteção ou pelo termístor e pressostato de alta ou baixa...procure comprar a balança que seus problemas nessa fase da instalação acabam.
      Com certeza será minha próxima compra amigo...
      Procurei aqui e não achei... Tem uma fórmula para calcular a quantidade de gás para o tamanho da tubulação ?
      Abraços e Obrigado...

      Comment


      • #4
        Clebi após o vácuo e liberação do refrigerante para o sistema, coloque um termômetro na linha de sucção diretamente no tubo próximo a válvula, esse termômetro tem que estar isolado pelo isolante térmico, ligue a maquina, após 5 min. de funcionamento verifique a temperatura na linha de baixa e a diminua pela temperatura do termômetro, essa diferença tem que ficar entre 4° e 7°, você terá que ir dosando e fazendo o cálculo sem pressa, pois você terá que acrescentar apenas umas gramas de gás, após chegar na temperatura correta, desligue o equipamento, espere alguns minutos para o refrigerante atingir temperatura ambiente, e a ligue novamente, em 5 min. terá que atingir a temperatura sucção - temperatura de baixa 4° a 7°.