    Olá colegas , sou novo no ramo , até agora só instalei splits e também o curso que fiz era só de splits , porém me chamaram para instalar um piso teto de 60.000 e agora vem a dúvida .... é o mesmo procedimento ? o vácuo é igual abaixo de 500 mic? a pressão correta fica em quanto para fazer o superaquecimento? se puderem me dar umas dicas agradeço !

  • #2
    Postado originalmente por Robson Caxias Ver Post
    Olá colegas , sou novo no ramo , até agora só instalei splits e também o curso que fiz era só de splits , porém me chamaram para instalar um piso teto de 60.000 e agora vem a dúvida .... é o mesmo procedimento ? o vácuo é igual abaixo de 500 mic? a pressão correta fica em quanto para fazer o superaquecimento? se puderem me dar umas dicas agradeço !
    é o mesmo procedimento ..se ele opera com gás R 22 as pressões de trabalho são nossas velhas conhecidas se já for com o gás R 410A pressão de retorno ou sucção mais alta tipo entre 120 a 140 psi...tome cuidado com o nível da unidade interna e localização exata do dreno

    Comment


    • #3
      Valeu Jairo obrigado novamente pelas dicas , o nível da interna vc fala para o caimento do dreno é isso ?

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Robson Caxias Ver Post
        Valeu Jairo obrigado novamente pelas dicas , o nível da interna vc fala para o caimento do dreno é isso ?
        isso a interligação das unidades mais dreno é meio chato é só vc ler com atenção o manual e seguir as medidas que vc acerta de primeira ..depois de pronto e operando vc vai ver que que é não é nada de outro mundo ..ela é só mais pesada e chata de "levantar " mas isso faz parte ..boa sorte ..dá um alô pra turma .

        Comment


        • #5
          valeu Jairo assim que fizer vou dar um alô por aqui ! obrigado !

          Comment


          • #6
            cuidado com a solda

            Na hora de soldar os tubos na condessadora tome cuidado com a temperatura nas válvulas, quando instalei pela primeira vez um aparelho de grande porte dei um vacilo por utilizar um maçarico inadequado e tomei um grande prejuizo.

            Comment


            • #7
              antes de soldar os tubo da condensadora regule a chama do maçarico em um pedaço de tubo da mesma bitola para nao esquentar muito a valvula pois quanto mais rapido a solda menos prejudica a mesma tenha em maos um pano bem umido para ajudar a esfriar

              Comment


              • #8
                OLÁ...
                Amigo o procedimento é o mesmo se atentar nas ligações e interligações das unidades de se trata de uma maquina trifásica a ligação das fases devem ser feitas no local certo caso contrario o equipamento não funcionara corretamente!!

                Comment


                • #9
                  em questão das soldas nos retiramos o nip da válvulas de baixa e alta...
                  devido o alto índice de calor os nips das válvulas de serviços derrete e não veda e dar vazamento depois...

                  Comment


                  • #10
                    Obrigado pelas dicas valiosas pessoal , mas não foi desta vez que instalei , pedi 1200 pela instalação , visando que teria que alugar um andaime também e o cliente achou o preço um pouco alto . mas tudo bem assim que surgir outro vou utilizar bastante as dicas do forum .