Alguém já instalou algum split da midea pois vou instalar um e vi no manual de instalação que devo fazer um sifão e também subir a linha de sucção acima do evaporador quando a evaporador estiver um nível acima da condensadora. Detalhe minha linha vai ter 2,20 metros.
Gostaria de saber se posso subir a linha de expansão também pois o acabamento ficaria mais bonito.
Tipo subir a linha de sucção e expansão acima da evaporadora para depois baixar e ligar no condensador?
Segue o Procedimento de Interligação do manual
1º Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora antes de ir para a
unidade evaporadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 e
38K_24), quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora. (Fig. 20)
2º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade
condensadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 e 38K_24),
quando a evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da condensadora. (Fig. 20)
3º Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 2,5 m para os modelos
38K_07 a 12 e a cada 3,0 m para os modelos 38K_18 e 38K_24, incluindo a base
(saída da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base.
(Fig. 20)
Gostaria de saber se posso subir a linha de expansão também pois o acabamento ficaria mais bonito.
Tipo subir a linha de sucção e expansão acima da evaporadora para depois baixar e ligar no condensador?
Segue o Procedimento de Interligação do manual
1º Elevar a linha de expansão acima da unidade condensadora antes de ir para a
unidade evaporadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 e
38K_24), quando a evaporadora estiver abaixo da condensadora. (Fig. 20)
2º Elevar a linha de sucção acima da unidade evaporadora antes de ir para a unidade
condensadora (0,1m para modelos 38K_07 a 12 e 0,2m para 38K_18 e 38K_24),
quando a evaporadora estiver acima ou no mesmo nível da condensadora. (Fig. 20)
3º Fazer sifões nas subidas da linha de sucção a cada 2,5 m para os modelos
38K_07 a 12 e a cada 3,0 m para os modelos 38K_18 e 38K_24, incluindo a base
(saída da evaporadora). Caso o desnível seja menor que 3m faça apenas na base.
(Fig. 20)
Comment