  • Dúvida sobre pressão gás R410A

    Boa tarde! Chamei um técnico que já instalou alguns spits convecionais em outro local pra nós para instalar o split inverter X-Power 17.000Btus Carrier. Como o mesmo está há pouco menos de 1 ano sem colocar splits, nunca instalou um inverter e estava com dúvida sobre a pressão do gás R410A. No manual da Carrier apenas diz que o gás R410A deve ficar 1,6 vezes mais elevado do que o gás R22. Partindo disso, o técnico disse que para o gás R22 o valor ficaria em torno de 65-70. Então como esse aparelho é inverter o valor deveria ficar em torno de 112, correto?
    O aparelho estava com 150 de pressão. Alguém tem mais algum ponto a recomendar na instalação dado a diferença do gás para o técnico?

    Obrigado!

  • #2
    Postado originalmente por MatheusBarrozo Ver Post
    Boa tarde! Chamei um técnico que já instalou alguns spits convecionais em outro local pra nós para instalar o split inverter X-Power 17.000Btus Carrier. Como o mesmo está há pouco menos de 1 ano sem colocar splits, nunca instalou um inverter e estava com dúvida sobre a pressão do gás R410A. No manual da Carrier apenas diz que o gás R410A deve ficar 1,6 vezes mais elevado do que o gás R22. Partindo disso, o técnico disse que para o gás R22 o valor ficaria em torno de 65-70. Então como esse aparelho é inverter o valor deveria ficar em torno de 112, correto?
    O aparelho estava com 150 de pressão. Alguém tem mais algum ponto a recomendar na instalação dado a diferença do gás para o técnico?

    Obrigado!
    talvez pela temperatura externa e umidade relativa, a distancia entre as unidades,desníveis,etc. e a pressão quando na rpm mais alta do compressor a pressão chega aos 150 psig..por pouco tempo isso se esse condicionador estiver sido dimensionado corretamente. mas é por aí ...

    Comment


    • #3
      Está correto! Em média pressão de baixa do 410 é em torno de 110. No caso do inverter essa pressão pode variar um bocado pois esse modelo de central alterna a RPM do compressor para consumir menos energia. Mas cuidado esse modelo é extremamente sensível a intemperes necessitando de um bom aterramento.
      Há uns tempos instalei 4 Eco inverter midea no manual dizia que o aparelho iniciava o trabalho com 220v mas a plena carga só usava 32v, isso se dá através do módulo inversor de corrente que transforma energia alternada em contínua.
      Edivando Araujo

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
        talvez pela temperatura externa e umidade relativa, a distancia entre as unidades,desníveis,etc. e a pressão quando na rpm mais alta do compressor a pressão chega aos 150 psig..por pouco tempo isso se esse condicionador estiver sido dimensionado corretamente. mas é por aí ...

        Quanto a dimensão para o condicionador, estou em dúvida se trabalhará bem, razoável ou sub-dimensionado. O quarto, que fica no 2º andar, possui cerca de 23,5m2 com uma varanda em vidro de 1,50m de largura e ao lado uma janela por volta de 1,20m de largura. Estas duas ''janelas'' recebem sol de frente tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Como o quarto ainda está vazio, ou seja, sem cortinas para bloquear o sol que entra com força total pelos vidros do quarto e armários, deixou o quarto apenas fresco no 17º em um período de 40-50 minutos. Acredito que ao colocar cortinas e blackout, o ar condicionado conseguirá resfriar com mais facilidade, não? Para saber se o condicionar está dimensionado corretamente, qual seria o tempo ideal para resfriar um ambiente desse?

        Obrigado!

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por Edivando Araujo Ver Post
          Está correto! Em média pressão de baixa do 410 é em torno de 110. No caso do inverter essa pressão pode variar um bocado pois esse modelo de central alterna a RPM do compressor para consumir menos energia. Mas cuidado esse modelo é extremamente sensível a intemperes necessitando de um bom aterramento.
          Há uns tempos instalei 4 Eco inverter midea no manual dizia que o aparelho iniciava o trabalho com 220v mas a plena carga só usava 32v, isso se dá através do módulo inversor de corrente que transforma energia alternada em contínua.
          Ok. Vou falar isso com o técnico. Estava com essa dúvida na carga de gás pois quero primeiro checar isso para avaliar se o ar ficou sub-dimensionado ou não.

          Agradeço pela resposta!

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por MatheusBarrozo Ver Post
            Quanto a dimensão para o condicionador, estou em dúvida se trabalhará bem, razoável ou sub-dimensionado. O quarto, que fica no 2º andar, possui cerca de 23,5m2 com uma varanda em vidro de 1,50m de largura e ao lado uma janela por volta de 1,20m de largura. Estas duas ''janelas'' recebem sol de frente tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Como o quarto ainda está vazio, ou seja, sem cortinas para bloquear o sol que entra com força total pelos vidros do quarto e armários, deixou o quarto apenas fresco no 17º em um período de 40-50 minutos. Acredito que ao colocar cortinas e blackout, o ar condicionado conseguirá resfriar com mais facilidade, não? Para saber se o condicionar está dimensionado corretamente, qual seria o tempo ideal para resfriar um ambiente desse?

            Obrigado!
            olha dimensionar a distancia é um pouco difícil .. a gente sempre orienta os colegas pra se possível agendar uama visita tecnica no local de um instalador bom ou bem recomendado ...mas a princípio pra essa sua area e u não sei a quantidade de pessoas e nem como seria a localização de paredes voltadas para o sol, se existe sombreamentos ,cortinas toldos,se é lage ,ou piso entre andares ,fontes de calor elétro eletrônicas,isso tudo conta como carga ....

            e fatores maiores ou menores dependem de isolação ,sombreamento ,janelas de vidro com protetores,cortinas,arvores,hoje em dia a preocupação em economizar usando ,material de construção que contribuem para isolamento termo acústico,tintas isolantes reflexivas,paredes,lages,pisos,e telhados isolados,contribuem em muito pra diminuir e amenizar a carga termica total de um ambiente

            24 m² X 600 = 14400 btu´s + vamos supor duas pessoas 15600 btus´mais 20% de outras fontes de calor 18200 btu´s pelo que vc descreveu eu arriscaria a indicar um condicionador de 24 k de capacidade com possibilidade de erro pela distancia tanto pra cima como abaixo dessa capacidade é claro .um abraço boa sorte

            Comment


            • #7
              Dúvida sobre pressão gás R410A

              Prezados,
              Gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu tenho um ar condicionado de 12000 BTU´s Inverter somente Frio da Consul.
              O técnico foi ao meu apartamento e constatou que houve vazamento de gás. Informou que vai ter que fazer uma carga de R410a e apertar os Flanges.
              1º dúvida: Antes de ele fazer a carga de gás, ele tem que primeiro apertar os flanges e fazer o teste de vácuo com nitrogênio para verificar se tem mais algum vazamento?
              2º dúvida: Eu li na internet que “ R-410A trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”. E que a pressão de gás para o R22 fica na faixa de 60 -70 psi.
              Logo multiplicando 1,6 vezes neste intervalo de pressão do R22, a pressão do R-410a ficaria entre 96 – 112 psi. No entanto, eu já li nos fóruns o pessoal sugerindo entre 90 e 130 psi. Afinal qual a pressão ideal?
              3º dúvida: Esta dúvida está ligada com a 2º. Eu li também na internet que “porém para quem não tem um manifold para R-410A, explico que este gás trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”.
              Mas eu já li que o manifold do R-22 NÃO funciona no R410a e que o R410a tem um manifold próprio. Está correta esta afirmação?
              E também li que “Com o manifold de 410a a pressão ideal de trabalho é de 150 psi”
              Aí essa afirmação me deixou mais confuso, pois se o gás R410a tem o manifold próprio. Afinal a pressão não deveria então ser 150 psi? Pq então o pessoal no fórum sugere entre 90 – 130 psi?
              Tem como fazer a carga de gás do R410a com outro manifold que não seja próprio do R410a?

              Comment


              • #8
                Boa noite,Inunesiq
                existem ja no mercado manofold usados nos r22 que acompanham junto bicos de adaptaçao para o r410.ja a respeito da pressao pode ate chegar a 150 pois varia muito ta temperatura assim como pode chegar a 130 ou a 93 ,espero ter ajudado.lembrando somente que e correto usar um monifold para cada ar pois pode ficar liquidos nas mangueiras e assim podem se misturar..
                Postado originalmente por lnunesiq Ver Post
                Prezados,
                Gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu tenho um ar condicionado de 12000 BTU´s Inverter somente Frio da Consul.
                O técnico foi ao meu apartamento e constatou que houve vazamento de gás. Informou que vai ter que fazer uma carga de R410a e apertar os Flanges.
                1º dúvida: Antes de ele fazer a carga de gás, ele tem que primeiro apertar os flanges e fazer o teste de vácuo com nitrogênio para verificar se tem mais algum vazamento?
                2º dúvida: Eu li na internet que “ R-410A trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”. E que a pressão de gás para o R22 fica na faixa de 60 -70 psi.
                Logo multiplicando 1,6 vezes neste intervalo de pressão do R22, a pressão do R-410a ficaria entre 96 – 112 psi. No entanto, eu já li nos fóruns o pessoal sugerindo entre 90 e 130 psi. Afinal qual a pressão ideal?
                3º dúvida: Esta dúvida está ligada com a 2º. Eu li também na internet que “porém para quem não tem um manifold para R-410A, explico que este gás trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”.
                Mas eu já li que o manifold do R-22 NÃO funciona no R410a e que o R410a tem um manifold próprio. Está correta esta afirmação?
                E também li que “Com o manifold de 410a a pressão ideal de trabalho é de 150 psi”
                Aí essa afirmação me deixou mais confuso, pois se o gás R410a tem o manifold próprio. Afinal a pressão não deveria então ser 150 psi? Pq então o pessoal no fórum sugere entre 90 – 130 psi?
                Tem como fazer a carga de gás do R410a com outro manifold que não seja próprio do R410a?

                Comment


                • #9
                  Boa noite,Inunesiq
                  existem ja no mercado manofold usados nos r22 que acompanham junto bicos de adaptaçao para o r410.ja a respeito da pressao pode ate chegar a 150 pois varia muito ta temperatura assim como pode chegar a 130 ou a 93 ,espero ter ajudado.lembrando somente que e correto usar um monifold para cada ar pois pode ficar liquidos nas mangueiras e assim podem se misturar..
                  Postado originalmente por lnunesiq Ver Post
                  Prezados,
                  Gostaria de tirar algumas dúvidas. Eu tenho um ar condicionado de 12000 BTU´s Inverter somente Frio da Consul.
                  O técnico foi ao meu apartamento e constatou que houve vazamento de gás. Informou que vai ter que fazer uma carga de R410a e apertar os Flanges.
                  1º dúvida: Antes de ele fazer a carga de gás, ele tem que primeiro apertar os flanges e fazer o teste de vácuo com nitrogênio para verificar se tem mais algum vazamento?
                  2º dúvida: Eu li na internet que “ R-410A trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”. E que a pressão de gás para o R22 fica na faixa de 60 -70 psi.
                  Logo multiplicando 1,6 vezes neste intervalo de pressão do R22, a pressão do R-410a ficaria entre 96 – 112 psi. No entanto, eu já li nos fóruns o pessoal sugerindo entre 90 e 130 psi. Afinal qual a pressão ideal?
                  3º dúvida: Esta dúvida está ligada com a 2º. Eu li também na internet que “porém para quem não tem um manifold para R-410A, explico que este gás trabalha com a pressão 1,6 vezes à pressão do R-22”.
                  Mas eu já li que o manifold do R-22 NÃO funciona no R410a e que o R410a tem um manifold próprio. Está correta esta afirmação?
                  E também li que “Com o manifold de 410a a pressão ideal de trabalho é de 150 psi”
                  Aí essa afirmação me deixou mais confuso, pois se o gás R410a tem o manifold próprio. Afinal a pressão não deveria então ser 150 psi? Pq então o pessoal no fórum sugere entre 90 – 130 psi?
                  Tem como fazer a carga de gás do R410a com outro manifold que não seja próprio do R410a?

                  Comment


                  • #10
                    Instalação.png
                    Ar-condicionado: Nós encontramos o melhor preço e ainda fornecemos orçamento de instalação e manutenção!
                    Entre na nossa página e faça um pedido de orçamento. É GRÁTIS! Nós localizamos os técnicos mais próximos de você.
                    Pesquisamos os preços de ar condicionado em + de 70 lojas, lista de instaladores, informações e dicas p/ aproveitar o seu ar-condicionado e...
                    WebArCondicionado
                    Compare preços de ar-condicionado
                    http://www.webarcondicionado.com.br/

                    Comment

                    Working...
                    X