    Caros,
    Após período de reforma em meu novo escritório, constatamos que o técnico do ar condicionado central não executou um bom serviço, bem como que o sistema de ar condicionado, por ser antigo, não tem um bom rendimento.
    A ideia que nos surgiu foi a de instalar ar condicionado Multi-Split Samsung Inverter (2 evaporadoras de 9000 e 1 de 12000).
    Até aí tudo bem!
    O desafio começa em identificar o local de instalação da condesadora, já que o condomínio não permite a instalação do lado externo da fachada do prédio.
    O prédio é antigo e, portanto, tem um pé direito alto.
    Pensamos em instalar a única condensadora entre o forro e a laje (aproximadamente 80 cm), fazendo um rebaixo no forro.
    Com isso resolveríamos o problema do espaço.
    Contudo, outro e mais grave problema, surge: como seria feita a ventilação da condensadora, considerando que o ar quente por ela produzido não poderia ser expelido entre o forro e a laje?
    Aí foi que nos surgiu a ideia de utilizar o duto de ventilação do fan do ar central que tem saída para o exterior do prédio.
    Instalaríamos a evaporadora com o ventilador voltado para o duto de exaustão do ar central.
    Entre o ventilador da evaporadora e o duto do ar central instalaríamos um novo duto, hermético, de forma que o ar produzido pela condensadora seja direcionado para o duto de exaustão do ar central.
    Para contribuir seria instalado um exaustor na saída do duto produzindo um auxílio forçado para a saída do ar quente da condensadora.
    Alguém já viu ou executou algum serviço com essas características?
    Agradeço qualquer dica para viabilizar a instalação.

    Obrigado.

  • #2
    Postado originalmente por Gil Ver Post
    Caros,

    A ideia que nos surgiu foi a de instalar ar condicionado Multi-Split Samsung Inverter (2 evaporadoras de 9000 e 1 de 12000).
    Até aí tudo bem!
    O desafio começa em identificar o local de instalação da condesadora, já que o condomínio não permite a instalação do lado externo da fachada do prédio.
    O prédio é antigo e, portanto, tem um pé direito alto.
    Pensamos em instalar a única condensadora entre o forro e a laje (aproximadamente 80 cm), fazendo um rebaixo no forro.
    Com isso resolveríamos o problema do espaço.
    Contudo, outro e mais grave problema, surge: como seria feita a ventilação da condensadora, considerando que o ar quente por ela produzido não poderia ser expelido entre o forro e a laje?
    Aí foi que nos surgiu a ideia de utilizar o duto de ventilação do fan do ar central que tem saída para o exterior do prédio.
    Instalaríamos a evaporadora com o ventilador voltado para o duto de exaustão do ar central.
    Entre o ventilador da evaporadora e o duto do ar central instalaríamos um novo duto, hermético, de forma que o ar produzido pela condensadora seja direcionado para o duto de exaustão do ar central.
    Para contribuir seria instalado um exaustor na saída do duto produzindo um auxílio forçado para a saída do ar quente da condensadora.
    Alguém já viu ou executou algum serviço com essas características?
    Agradeço qualquer dica para viabilizar a instalação.

    Obrigado.
    quanto a retirar o ar quente gerado pela unidade externa pelos dutos beleza acho que dá certo sim...mas uma pergunta qual seria a temperatura do ar entre forro e lage? se fora 60 º c pra cima vai perder rendimento e provavelmente os sensores de temperatura e pressão vão desligar o compressor ..

    esse sistema central não tem casa de maquinas ??? se tiver não poderia ser usado pela unidade externa (condensadora) do mult split?

    Comment


    • #3
      Gil,

      Não trabalho na área mas posso te garantir que a hélice do ventilador da condensadora não é capaz de produzir pressão no ar. O exaustor que vc pretende usar na saída do duto não pode ter o mesmo tipo de hélice da condensadora. O ideal é usar um exaustor centrífugo e dimensioná-lo corretamente.

      Acho que não é uma boa ideia usar o duto de ventilação do ar central, pois vai interferir no funcionamento do mesmo.

      http://www.caramuru.com.br/page5multifaninlinepro.html

      Comment


      • #4
        pelo que entendi o sistema central vai ser desativado ou não ? a condensadora do central seria remota no topo de prédio ?

        se vc for usar com ele operando vc quer utilizar o duto de retorno do ar central..mas se ele for utilizado pelo central vai dar curto circuito térmico e com certeza interferir na operação do central..se ele já estava ruim vai ficar pior..

        dá esclarecida pra gente ..o central vai ser desativado? e vc vai aproveitar o duto pra retirar o calor da condensadora do bi split ...mas tem um problema que tem que se levar em conta que é a temperatura do ar que vai ser exaurido para troca de calor da unidade externa do bi split .

        Comment

        Working...