Banner Top - Página Posts

Collapse

Orçamento de Ar Condicionado - Posts

Collapse

Anúncio

Collapse
No announcement yet.

Cortina de ar de 1m

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Cortina de ar de 1m

    Rapaziada, existe e onde posso adquirir uma cortina de ar de 1m? Se precisar usar a de 90cm tem perda considerável? Estou instalando em uma escada onde o condicionador ficara no andar de cima. Abraços.

  • #2
    Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
    Rapaziada, existe e onde posso adquirir uma cortina de ar de 1m? Se precisar usar a de 90cm tem perda considerável? Estou instalando em uma escada onde o condicionador ficara no andar de cima. Abraços.
    obrigado pelo rapaziada e intimidade ...acho que aqui no nosso mercado não existe de 1 metro eu particularmente nunca instalei..de 90 cm passa pra 1.20 depois 1.50 e acho que existe umas maiores mas com aplicação mais na industria

    Comment


    • #3
      Nao tem jeito de colocar maior que 1m no local, entao vai ser de 90cm mesmo. Tranquilo né?

      Aliás Jairo, preciso conversar com vc. Assunto: ecobrisa, ambiente 50 por 30 por 16 altura. 3500 pessoas. Abração.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por Ar em Bauru Ver Post
        Nao tem jeito de colocar maior que 1m no local, entao vai ser de 90cm mesmo. Tranquilo né?

        Aliás Jairo, preciso conversar com vc. Assunto: ecobrisa, ambiente 50 por 30 por 16 altura. 3500 pessoas. Abração.
        rodrigo..o sistema evaporativo pra grandes vãos tipo igrejas ,salões de festas,galpões etc é uma solução muito boa ..MAS pelo concorrência sempre desleal e a mentalidade da maioria dos empresários eu praticamente desisti desse segmento

        sobre a concorrencia que eu disse ser desleal se fosse somente no preço até aí dá pra entender mas ele se tornou absurda quando TODOS os representantes de fabricantes estão SUB DIMENSIONANDO os ambientes pelo fato de que alguns pra ganhar a concorrencia dimensionam a ambiente abaixo do que pede a características de operação desse tipo de equipamento..

        aqui no brasil principalmente nossa região sudeste,centro oeste, vc tem que pensar no mínimo em 40 trocas por hora do ar climatizado por esse tipo de aparelho ou trocar esse volume de ar a cada dois minuto que é que nós chamamos troca do ar ou de exaustão ótima.

        então no seu caso 50 X 30 X 16 = 24000 M³ X 40 trocas = 960000 M³ então seriam 20 climatizadores de 50000 M³ de capacidade pra cada um quanto mais vc distribuir isso melhor tipo 10 unidades de cada lado no sentido do comprimento ou profundidade

        então alguém poderia dizer nossa isso tudo !!!(principalmente o pessoal da fábrica) e daí o dono do empreendimento embarca junto por que vê possibilidade de "funcionar" mais barato ledo engano não funciona e fica aquela sauna..

        vou te explicar por que ..vc sabe que tudo na vida tem prós e contras no caso do sistema evaporativo os contras seriam:

        1º) - alto nível de ruido,mesmo pra um salão de eventos tem que usar controlador de velocidade(inversor pra 50%) daí perde-se rendimento
        2º) - a varredura do ar altamente forte (desmancham penteados das madames,perucas dos carecas,jogam papéis ,guardanapos e outros objetos voadores pra cima e debaixo das mesas rsrsrsr) tenho experiencia a esse respeito com o controle da velocidade isso fica bem light ,mas o rendimento diminue,e é por essa perda de rendimento que os instaladores desse tipo de aparelho que seguem o manual dizem do "absurdo" das 40 até 60 trocas por hora,

        daí a capacidade de 50000 m³ "full" vai pro espaço pois vc reduz o rendimento de cada aparelho no minimo 40% pra adequar velocidade do vento e ruido a níveis legais,então vc paga e instala 1000000 m³ mas vai utilizar metade,se nós calculamos 40 trocas vc vai ter no máximo 20 trocas por hora ou seja vc estaria renovando a cada 3 minutos todo o ar desse ambiente ,portanto praticamente não dá tempo desse pessoal sentir muito calor mesmo sacudindo o esqueleto,o calcaulo pra esse tipo de equipamento não é feiro em btu´s mas em trocas por hora ou minuto,apesar que alguns fabricantes estão usando btu´s pelo fato dessa grandeza de calculo de capacidade ser mais conhecida .
        3º) - perda de rendimento quando o ar está úmido (acima dos 70%) e quente,isso é minimizado pelo fato de que quando o clima está com essa característica,está praticamente pra chover e a temperatura externa está em torno dos 24 ºc que é a temperatura média que esse tipo de equipamento consegue na climatização,tornando-se um ventilador super hiper sofisticado

        os prós são : 1º) economia de energia
        2º) baixo custo de manutenção tanto preventiva como corretiva
        3º) umidifica e renova o ar

        aqui eu faço um adendo: a purga automática temporizada dos reservatórios de agua que muitos tecnicos pra agradar os clientes temporizam pra um dia a cada semana ,tornando essa agua um foco de larva de mosquito e que com o recalque diária dessa agua ela se torna uma mistura de cor cinza,grossa e fede a peixe morto

        vc deve expor e descrever isso tudo no escopo do projeto e se vc agir dessa maneira vc vai ter cliente pro resto da vida faça um teste peça pro pessoal da fábrica calcular ..gosto do eco brisa mas gosto mais do catermo www.catermo.com.br

        apesar que as peças do ecobrisa são mais baratas e o atendimento deles até que não é ruim não boa sorte um abraço

        Comment


        • #5
          Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post
          rodrigo..o sistema evaporativo pra grandes vãos tipo igrejas ,salões de festas,galpões etc é uma solução muito boa ..MAS pelo concorrência sempre desleal e a mentalidade da maioria dos empresários eu praticamente desisti desse segmento

          sobre a concorrencia que eu disse ser desleal se fosse somente no preço até aí dá pra entender mas ele se tornou absurda quando TODOS os representantes de fabricantes estão SUB DIMENSIONANDO os ambientes pelo fato de que alguns pra ganhar a concorrencia dimensionam a ambiente abaixo do que pede a características de operação desse tipo de equipamento..

          aqui no brasil principalmente nossa região sudeste,centro oeste, vc tem que pensar no mínimo em 40 trocas por hora do ar climatizado por esse tipo de aparelho ou trocar esse volume de ar a cada dois minuto que é que nós chamamos troca do ar ou de exaustão ótima.

          então no seu caso 50 X 30 X 16 = 24000 M³ X 40 trocas = 960000 M³ então seriam 20 climatizadores de 50000 M³ de capacidade pra cada um quanto mais vc distribuir isso melhor tipo 10 unidades de cada lado no sentido do comprimento ou profundidade

          então alguém poderia dizer nossa isso tudo !!!(principalmente o pessoal da fábrica) e daí o dono do empreendimento embarca junto por que vê possibilidade de "funcionar" mais barato ledo engano não funciona e fica aquela sauna..

          vou te explicar por que ..vc sabe que tudo na vida tem prós e contras no caso do sistema evaporativo os contras seriam:

          1º) - alto nível de ruido,mesmo pra um salão de eventos tem que usar controlador de velocidade(inversor pra 50%) daí perde-se rendimento
          2º) - a varredura do ar altamente forte (desmancham penteados das madames,perucas dos carecas,jogam papéis ,guardanapos e outros objetos voadores pra cima e debaixo das mesas rsrsrsr) tenho experiencia a esse respeito com o controle da velocidade isso fica bem light ,mas o rendimento diminue,e é por essa perda de rendimento que os instaladores desse tipo de aparelho que seguem o manual dizem do "absurdo" das 40 até 60 trocas por hora,

          daí a capacidade de 50000 m³ "full" vai pro espaço pois vc reduz o rendimento de cada aparelho no minimo 40% pra adequar velocidade do vento e ruido a níveis legais,então vc paga e instala 1000000 m³ mas vai utilizar metade,se nós calculamos 40 trocas vc vai ter no máximo 20 trocas por hora ou seja vc estaria renovando a cada 3 minutos todo o ar desse ambiente ,portanto praticamente não dá tempo desse pessoal sentir muito calor mesmo sacudindo o esqueleto,o calcaulo pra esse tipo de equipamento não é feiro em btu´s mas em trocas por hora ou minuto,apesar que alguns fabricantes estão usando btu´s pelo fato dessa grandeza de calculo de capacidade ser mais conhecida .
          3º) - perda de rendimento quando o ar está úmido (acima dos 70%) e quente,isso é minimizado pelo fato de que quando o clima está com essa característica,está praticamente pra chover e a temperatura externa está em torno dos 24 ºc que é a temperatura média que esse tipo de equipamento consegue na climatização,tornando-se um ventilador super hiper sofisticado

          os prós são : 1º) economia de energia
          2º) baixo custo de manutenção tanto preventiva como corretiva
          3º) umidifica e renova o ar

          aqui eu faço um adendo: a purga automática temporizada dos reservatórios de agua que muitos tecnicos pra agradar os clientes temporizam pra um dia a cada semana ,tornando essa agua um foco de larva de mosquito e que com o recalque diária dessa agua ela se torna uma mistura de cor cinza,grossa e fede a peixe morto

          vc deve expor e descrever isso tudo no escopo do projeto e se vc agir dessa maneira vc vai ter cliente pro resto da vida faça um teste peça pro pessoal da fábrica calcular ..gosto do eco brisa mas gosto mais do catermo www.catermo.com.br

          apesar que as peças do ecobrisa são mais baratas e o atendimento deles até que não é ruim não boa sorte um abraço
          Valew Jairo.