    Vou instalar um ar condicionado de 18000btus em um ambiente e outro de 9000btus em outro ambiente. Estou fazendo a reforma e tenho dúvidas sobre qual a espessura/dimensão do rasgo necessário para passagem dos dutos e cabos. Alguém sabe me dizer?

  • #2
    Postado originalmente por Rodrigo PB Ver Post
    Vou instalar um ar condicionado de 18000btus em um ambiente e outro de 9000btus em outro ambiente. Estou fazendo a reforma e tenho dúvidas sobre qual a espessura/dimensão do rasgo necessário para passagem dos dutos e cabos. Alguém sabe me dizer?
    O chicote da interligação frigorígena (tubos de cobre) mais interligação de comando por cabo PP tem mais ou menos 50 a 60 mm de diâmetro faço o rasgo entre 8 a 10 cm(mais seguro) de largura e e uns 7 cm de profundidade (depende muito da espessura da parede ) .é por ai qualquer dúvida dá um alô boa sorte abraço

    obs:confira a alimentação elétrica dos condicionadores hoje quase todas mesmo as de pequena capacidade são alimentadas pela unidade externa condensadora Verifique.