  • Sou novato e acho q fiz cagada - Inverter LG 9000BTU

    Me ajudem...

    Eu sempre trabalhei como eletricista e decidi colocar um ar condicionado em minha casa.

    Comprei um LG dual inverter 9000. Fiz toda a tubulação, deixando a condensadora na área de serviço e a evaporadora no meu quarto (moro em apto, passei toda tubulação pelo teto de gesso 7 metros certinho)

    Fiz tudo, abri as valvulas e na hora de ligar, percebi o vazamento, onde fechei rapidamente as valvulas.. Corrigi e pronto. Meu ar funcionou, mas, ele não gela muito... acho q fica no maximo 23 a 25 graus.

    Pelo que li, tudo indica a falta de gas, pois a tubulação mais fina está congelando e as vezes o ar da a mensagem CH38 (após 3 horas ligadas)..

    Eu como teimoso, comprei gas R410A + manifold para colocar o gas. Minha pergunta. Para colocar o gas, preciso fechar ambas as valvulas de serviço?

    Por fim, tentei economizar e estou gastando mais... abraços!



  • #2
    Postado originalmente por wiliacm Ver Post
    Me ajudem...

    Eu sempre trabalhei como eletricista e decidi colocar um ar condicionado em minha casa.

    Comprei um LG dual inverter 9000. Fiz toda a tubulação, deixando a condensadora na área de serviço e a evaporadora no meu quarto (moro em apto, passei toda tubulação pelo teto de gesso 7 metros certinho)

    Fiz tudo, abri as valvulas e na hora de ligar, percebi o vazamento, onde fechei rapidamente as valvulas.. Corrigi e pronto. Meu ar funcionou, mas, ele não gela muito... acho q fica no maximo 23 a 25 graus.

    Pelo que li, tudo indica a falta de gas, pois a tubulação mais fina está congelando e as vezes o ar da a mensagem CH38 (após 3 horas ligadas)..

    Eu como teimoso, comprei gas R410A + manifold para colocar o gas. Minha pergunta. Para colocar o gas, preciso fechar ambas as valvulas de serviço?

    Por fim, tentei economizar e estou gastando mais... abraços!

    Não ,Não feche as válvulas. O certo seria vc recolher o fluído refrigerante fazer vácuo e dar uma nova carga de refrigerante por peso com uma balança eletrônica. Mas já que a mherda caiu no ventilador engate o manômetro lado da baixa mangueira azul na válvula de serviço no tubo mais grosso engate a mangueira amarela na a garrafa de gás virada de cabeça para baixo ligue o condicionador abra o registo do cilindro de gás vai injetando devagar(abre e fecha) pela manopla do manifold de baixa até 130 psi .Se vc tem algum conhecido que possa fazer o serviço correto seria melhor .

    Dá o retorno boa sorte .Abraço

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por jairo bertoni Ver Post

      Não ,Não feche as válvulas. O certo seria vc recolher o fluído refrigerante fazer vácuo e dar uma nova carga de refrigerante por peso com uma balança eletrônica. Mas já que a mherda caiu no ventilador engate o manômetro lado da baixa mangueira azul na válvula de serviço no tubo mais grosso engate a mangueira amarela na a garrafa de gás virada de cabeça para baixo ligue o condicionador abra o registo do cilindro de gás vai injetando devagar(abre e fecha) pela manopla do manifold de baixa até 130 psi .Se vc tem algum conhecido que possa fazer o serviço correto seria melhor .

      Dá o retorno boa sorte .Abraço
      Entendi.. minha duvida é .. recarregar com as valvulas fechadas ou abertas?

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por wiliacm Ver Post

        Entendi.. minha duvida é .. recarregar com as valvulas fechadas ou abertas?
        Minha pergunta. Para colocar o gas, preciso fechar ambas as valvulas de serviço? Não ,Não feche as válvulas. Não ,Não feche as válvulas. Não ,Não feche as válvulas. Não ,Não feche as válvulas.

        Comment


        • #5
          owww. chegou o gás r410 e o manifold ontem.. ontem mesmo fiz os procedimentos com ajuda de vcs.. meu ar gelou como nunca... coloquei o gás na balança digital da cozinha e adicionei 240g. Ficou ótimo!!! valeu....

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por wiliacm Ver Post
            owww. chegou o gás r410 e o manifold ontem.. ontem mesmo fiz os procedimentos com ajuda de vcs.. meu ar gelou como nunca... coloquei o gás na balança digital da cozinha e adicionei 240g. Ficou ótimo!!! valeu....
            kkkkkkk beleza parabéns pela resiliência e vibe ...Limpou o ventilador ..obrigado pelo review ...Se vc quiser saber mais dos procedimentos tem vídeos no YT do michel da totaltec do fernando gaivota michel miki e alguns outros dá uma pesquisada ..boa sorte abraço