  • Usar mesma tubulação/instalação para mudar de bi-split comum para bi-split inverter

    Olá,

    Eu tenho duas unidades bi-split Springer Carrier Maxiflex (condensadora modelo 38XCA024515BS) cada uma com duas unidades evaporadoras 2 x 12.000 BTUs Hi Wall Carrier modelo 42LUCA012515LC instaladas climatizando 4 quartos. Pretendo trocar estes equipamentos por duas unidades Multi Split Springer Midea Inverter 18.000 BTUs (2x Evap. 12000) Quente e Frio 42MBMA12M5
    É possível aproveitar a mesma tubulação e instalação elétrica?
    Procuro um instalador profissional habilitado na região de Brasilia para fazer este serviço. Alguém teria alguma indicação?
    Obrigado!

  • #2
    Postado originalmente por Dario Grattapaglia Ver Post
    Olá,

    Eu tenho duas unidades bi-split Springer Carrier Maxiflex (condensadora modelo 38XCA024515BS) cada uma com duas unidades evaporadoras 2 x 12.000 BTUs Hi Wall Carrier modelo 42LUCA012515LC instaladas climatizando 4 quartos. Pretendo trocar estes equipamentos por duas unidades Multi Split Springer Midea Inverter 18.000 BTUs (2x Evap. 12000) Quente e Frio 42MBMA12M5
    É possível aproveitar a mesma tubulação e instalação elétrica?
    Procuro um instalador profissional habilitado na região de Brasilia para fazer este serviço. Alguém teria alguma indicação?
    Obrigado!
    Se as tubulações forem compatíveis provavelmente o são então sem problemas ..Só com um adendo importantíssimo.tem que se fazer uma limpeza interna na tubulação muito bem feita com um gás de limpeza que chamamos de 141B depois dar uma descarga de pressão com o fluído refrigerante que vai ser utilizado no caso o 410 A.

    Depois que a instalação propriamente dita estiver pronta com as unidades conectadas promover o devido vácuo na tubulação pra desidratar e ver se o sistema fechado está estanque.Se estiver tudo ok liberar o fluído no sistema ..

    Quanto a parte elétrica,o instalador com certeza terá mais condições de te dizer o que pode ser feito.Geralmente ela também é compatível talvez com alguns detalhes mas no geral com nada que impeça o bom desempenho do sistema.Sobre instalador em brasília infelizmente ainda não conheço ninguém que possa indicar .Procure quem te vender o equipamento uma indicação de confiança ou com amigos por indicação ..

    Se vc ficar satisfeito ou não com o serviço do prestador dá o feedback aqui juntamente com suas impressões sobre a performance rendimento e operacionalidade do equipamento os prós e contras o que vc gostou ou não gostou e o que poderia melhorar ..boa sorte abraço ...

    Comment


    • #3
      Excelente Jairo, muito obrigado pelo retorno. Com certeza vou enfatizar esta questão da limpeza interna da tubulação com este gás 141B e também a questão de promover o vácuo usando um vacuômetro. Vou procurar um profissional habilitado/credenciado pela Springer-Midea (se é que existe de fato algum tipo de credenciamento) e darei um retorno sim. Abraço!

      Comment