Bitola adequada para instalação.

Collapse
X
  • Filtro
  • Hora
  • Show
Clear All
new posts

  • Bitola adequada para instalação.

    Boa tarde. Estou deixando a parte elétrica pronta para futura instalação de 3 aparelhos, será que podem me confirmar se o que meu eletricista sugeriu está ok?

    2 Aparelhos Daikin 12.000 BTU ( quente / frio )

    Cabos elétricos de 2.5MM disjuntores de 16A

    1 MultiSplit Daikin 24.000 BTU ( quente / frio )

    Cabos elétricos de 4.0MM disjuntores de 20A

    A propósito, eu procurei essas infos nos manuais da Daikin que encontrei no site deles, mas não consegui decifrar os valores.

    Obrigado!
    Last edited by alexft; 20/06/20, 12:34.

  • #2
    Postado originalmente por alexft Ver Post
    Boa tarde. Estou deixando a parte elétrica pronta para futura instalação de 3 aparelhos, será que podem me confirmar se o que meu eletricista sugeriu está ok?

    2 Aparelhos Daikin 12.000 BTU ( quente / frio )

    Cabos elétricos de 2.5MM disjuntores de 16A

    1 MultiSplit Daikin 24.000 BTU ( quente / frio )

    Cabos elétricos de 4.0MM disjuntores de 20A

    A propósito, eu procurei essas infos nos manuais da Daikin que encontrei no site deles, mas não consegui decifrar os valores.

    Obrigado!
    as bitolas estão ok o disjuntor é din ou nema? din sào os mais modernin nema são maqueles pretão se for din peça pra instalar o de 25 amp no equipamento de 24k

    Comment


    • #3
      Me parece adequado. O disjuntor, na verdade, é para proteger o cabo mesmo e como os valores estão abaixo do máximo suportado pelo cabo, pode ir sem medo.