    Olá pessoal,

    Instalei 3 unidades Midea Inverter 12000 BTU e o instalador não utilizou balança para completar a carga de gás (R410). Questionei ele e ele disse que a pressão estava no valor recomendado. Percebi claramente que não estava certo. As máquinas estão esfriando normalmente mas tem 2 dias a instalação. Estou achando que uma das máquinas está esfriando menos que as outras. O que fazer agora se a quantidade de gás não estiver de acordo? A distância da condensadora para a evaporadora é de 25 m. Existe alguma maneira de aferir o desempenho da máquina nesta situação ou terá que esgotar o gás e fazer novamente vácuo e carga de gás? Pode causar danos ao compressor caso a quantidade de gás esteja insuficiente?

    Obrigado!

  • #2
    No manual ele vem com carga para 5 metros e o comprimento máximo equivalente é de 25 metros segue exemplo:
    Comprimento linear: 11 metros C.M.E = C.L + (Nº conexões x 0,3) Quantidade de curvas: 5
    C.M.E = 11 + (5 x 0,3) C.M.E = 12,5 metros
    é assim que se faz o calculo e se for 25 com gás para 5 terá que por 15g por metro a mais teria que adicionar 300g de refrigerante..
    Se você tiver um termômetro a laser veja a temperatura em cima da maquina a que entra e a temperatura na saída a diferença deve estar de 9 para mais exemplo entrando 25 saindo 15 a diferença é 10 esta funcionando de acordo. estou falando da condensadora Modelos 42MB x 38MB. espero ter ajudado.

    Comment


    • #3
      Postado originalmente por joaoninguem5 Ver Post
      No manual ele vem com carga para 5 metros e o comprimento máximo equivalente é de 25 metros segue exemplo:
      Comprimento linear: 11 metros C.M.E = C.L + (Nº conexões x 0,3) Quantidade de curvas: 5
      C.M.E = 11 + (5 x 0,3) C.M.E = 12,5 metros
      é assim que se faz o calculo e se for 25 com gás para 5 terá que por 15g por metro a mais teria que adicionar 300g de refrigerante..
      Se você tiver um termômetro a laser veja a temperatura em cima da maquina a que entra e a temperatura na saída a diferença deve estar de 9 para mais exemplo entrando 25 saindo 15 a diferença é 10 esta funcionando de acordo. estou falando da condensadora Modelos 42MB x 38MB. espero ter ajudado.
      continue ajudando a gente obrigado ..