  • Ar condicionado só gela em temperatura mínima

    Tenho um LG de 18.000 e ele só gela quando selecionada a temperatura mínima. Fora disto gela muito pouco.

    O aparelho foi retirado de um local e reinstalado em outro. No local anterior estava com tubulação de 3/8 e quando foi instalado no novo local foi utilizada instalação de 1/2. No local anterior gela a normalmente e agora está com desempenho baixo.

    O que vocês acham que poderia estar originando o problema?

    Obrigado

  • #2
    Postado originalmente por camerasmd2 Md Ver Post
    Tenho um LG de 18.000 e ele só gela quando selecionada a temperatura mínima. Fora disto gela muito pouco.

    O aparelho foi retirado de um local e reinstalado em outro. No local anterior estava com tubulação de 3/8 e quando foi instalado no novo local foi utilizada instalação de 1/2. No local anterior gela a normalmente e agora está com desempenho baixo.

    O que vocês acham que poderia estar originando o problema?

    Obrigado
    Boa noite .pode ter perdido fluido refrigerante na mudança ou na reinstalação principalmente nas flanges ... O lg dá também problemas no moto ventilador da turbina na unidade interna (evaporadora ) peça pra quem instalou dar uma verificada e certificar se a carga de fluido refrigerante está completa ...se estiver provavelmente o problema é no moto ventilador ..falo isso de longe na experiencia e no pode ser ..só um teste presencial pode dar um diagnóstico mais confiável ..dá o retorno boa sorte abraço jairo

    Comment


    • #3
      Jairo,

      Muito obrigado pela respota.

      Gostaria de te perguntar mais 2 pontos :

      1. Quando o moto ventilador falha ele para de rotacionar ou a rotação não atinge a velocidade máxima? O equipamento emite algum código de erro?
      2. O instalador retornou e mediu a pressão do sistema - algo em torno de 140psi, mas estávamos em um dia frio. Ele argumentou que não deve estar faltando gás. Procede? No caso de aparelhos inverter li que não é possível se fazer super aquecimento, neste caso mesmo com a potencial variação da medida, seria o caso de fazer o procedimento para garantir que realmente existe gás em quantidade suficiente?

      Mais uma vez agradeço a atenção.

      Comment


      • #4
        Postado originalmente por camerasmd2 Md Ver Post
        Jairo,

        Muito obrigado pela respota.

        Gostaria de te perguntar mais 2 pontos :

        1. Quando o moto ventilador falha ele para de rotacionar ou a rotação não atinge a velocidade máxima? O equipamento emite algum código de erro?
        2. O instalador retornou e mediu a pressão do sistema - algo em torno de 140psi, mas estávamos em um dia frio. Ele argumentou que não deve estar faltando gás. Procede? No caso de aparelhos inverter li que não é possível se fazer super aquecimento, neste caso mesmo com a potencial variação da medida, seria o caso de fazer o procedimento para garantir que realmente existe gás em quantidade suficiente?

        Mais uma vez agradeço a atenção.
        no caso de parada total do moto ventilador ele emite sinal de erro no display ..no caso de intermitência as vezes não sobre a pressão nominal de trabalho nesse caso quase que a máxima sim aparentemente procede ..o ambiente que foi reinstalado o equipamento seria das mesmas condições de carga térmica do antigo ??? posição do sol sombreamento nas paredes ou telhado piso entre andares ,lages etc seria similar ? a carga térmica total do novo ambiente seria a mesma do antigo ambiente ??

        sobre o teste de SA no caso fica difícil pela modulação apesar que dá pra fazer uma média na tabela pressão X temperatura do fluido refrigerante utilizado na operação no caso seria o 410 A... ...

        o melhor teste seria o de delta de temperatura que é a diferença entre a temperatura do ar insuflado e a temperatura do que é exaurido ou de retorno na unidade interna com um termometro penta tomar essas medidas de temperatura depois de uns 20 minutos pra equalizar a temperatura com ele operando no modo cool com a velocidade do fan em hi e setado em 18º c alguns a temperatura mínima é de 17º outros em 16 º c a diferença dessa temperatura varia um pouco mas deve ficar entre entre 8º c até no máximo 15º c uma média legal seria entre 10º c a 12º c...isso varia de acordo vários fatores como umidade relativa alta ,carga subdimensionada problemas do condicionador e por aí vai ... essa tomada de temperaturas teria que ser no horário de maior temperatura externa .

        https://www.youtube.com/watch?v=pU9vpK8WEGg
        Last edited by jairo bertoni; 16/10/19, 12:13.

        Comment


        • #5
          Obrigado.

          Sim a posição é praticamente a mesma. Qual seria a faixa de pressão esperada deste equipamento (lg 18000 inverter)?

          Como seria possível diagnosticar se a velocidade do moto ventilador é a correta? Aparentemente me parece ok, na realidade a impressão é que ele está funcionando direto e na velocidade correta mas o compressor não liga tempo suficiente (quando não está selecionada a temperatura mínima de 18oC, como por exemplo 20oC) para refrigerar o ambiente. Quando a temperatura selecionada é a mínima, o compressor funciona praticamente direto, neste caso o ambiente fica gelado.
          ​​

          Vou fazer o teste de variação de temperatura em um dia quente sim,mas tenho a impressão que a variação de temperatura está adequada quando o equipamento está com a temperatura mínima selecionada.

          Agradeço novamente a atenção.

          Comment


          • #6
            Postado originalmente por camerasmd2 Md Ver Post
            Obrigado.

            Sim a posição é praticamente a mesma. Qual seria a faixa de pressão esperada deste equipamento (lg 18000 inverter)?

            Como seria possível diagnosticar se a velocidade do moto ventilador é a correta? Aparentemente me parece ok, na realidade a impressão é que ele está funcionando direto e na velocidade correta mas o compressor não liga tempo suficiente (quando não está selecionada a temperatura mínima de 18oC, como por exemplo 20oC) para refrigerar o ambiente. Quando a temperatura selecionada é a mínima, o compressor funciona praticamente direto, neste caso o ambiente fica gelado.
            ​​

            Vou fazer o teste de variação de temperatura em um dia quente sim,mas tenho a impressão que a variação de temperatura está adequada quando o equipamento está com a temperatura mínima selecionada.

            Agradeço novamente a atenção.
            um anemômetro ajuda para saber o volume e velocidade do ar insuflado ..pressão nominal de trabalho tanto na alta como na baixa é sempre a mesma independentemente da capacidade ..nossa ajuda aqui é bastante superficial ,,,pra te afirmar alguma coisa com mais certeza somente com testes presenciais .boa sorte abraço .dá o retorno..

            Pode ser que algum sensor que está enviando sinal errado para a placa que desliga o compressor fora da faixa e da lógica de operação ..
            Last edited by jairo bertoni; 16/10/19, 21:28.

            Comment


            • #7
              Obrigado. Você atua na região de São Paulo capital?

              Comment


              • #8
                Postado originalmente por camerasmd2 Md Ver Post
                Obrigado. Você atua na região de São Paulo capital?
                olha tenho alguns conhecidos em sampa competentes éticos e qualificados ..o problema é a agenda deles que tá sempre lotada ainda mais com esse calorão que tá fazendo ..sr nelson uezu 011 9 5798 4045 rogério abe 011 9 6945 4850 dá o retorno pelo sim pelo não boa sorte

                Comment