Caso está seja sua primeira visita, lembramos que para ter acesso ao fórum, você precisa se cadastrar. Para sua comodidade, você pode também logar com sua conta do Facebook.
Boa noite. Por favor a unidade externa do ar condicionado split de inverter 18 fujitsu, pode ser instalada em uma laje coberta com telhas brasilit? A área desta laje é bem grande aprox 50 m2.
Agradeço
Boa noite. Por favor a unidade externa do ar condicionado split de inverter 18 fujitsu, pode ser instalada em uma laje coberta com telhas brasilit? A área desta laje é bem grande aprox 50 m2.
Agradeço
já instalei mas não é o ideal e nem o recomendado..no verão dependendo da incidência solar esses ambientes chegam a 70 º c até mais principalmente com essas telhas que provavelmente não são ou não estão isoladas
eu já instalei tomando o cuidado nesse ponto a lage ficou ventilada e fresca e propícia a uma boa troca de calor ficando dentro do limite das temperaturas de operação aceitáveis que o fabricante especifica em seus manuais mas os fabricantes não recomendam e nem aprovam esse tipo de solução e se acontecer algum problema se a máquina for nova fatalmente vc perde a garantia.
além da unidade externa sujar muito mais quando fica nesses ambientes do que quando ficam no tempo claro que que em todas as situações existem as exceções mas eu não vou entrar no mérito da questão. se o técnico instalador te garantir que a integridade e rendimento da máquina não vai ser afetado quem sabe? hoje em dia evito instalar assim e procuro outras soluções
Comment