Em outra postagem evidenciei o caso do disjuntor de proteção do aparelho de ar condicionado split piso teto 36kbtus da hitachi estar desarmando depois de algumas horas de funcionamento e que a corrente do compressor fica entre a máxima especificada pelo fabricante que é de 19.80A e 21A fazendo com o passar do tempo de funcionamento com que o disjuntor de 25A desarme, a minha dúvida é se nesse caso o protetor térmico não deveria ter atuado, pois a corrente ultrapassou a máxima pedida pelo fabricante,
e por tratar de um compressor de 36kbtus o protetor térmico fica embutido no compressor, nesse caso será que eu devo condenar o compressor por estar apresentando uma corrente tão alta e o termico não está atuando? Obs.: Já testei todos os terminais e fios das partes elétricas da condensadora e evaporadora.
e por tratar de um compressor de 36kbtus o protetor térmico fica embutido no compressor, nesse caso será que eu devo condenar o compressor por estar apresentando uma corrente tão alta e o termico não está atuando? Obs.: Já testei todos os terminais e fios das partes elétricas da condensadora e evaporadora.