    Estou com um aparelho Samsung Smart Inverter 18.000 btus que apresenta o código de erro referente a comunicação serial anormal, ou seja:

    - Somente o led vermelho aceso na placa da condensadora
    - Leds Timer e Good Sleep piscando na evaporadora.

    Alguém já se deparou com este erro?


    PS. Um detalhe que notei é que este aparelho tem a alimentação na condensadora e esta alimentação possui uma ligação com a placa.
    Porém não tem ligação dos terminais de fios F1 e F2 com a placa da condensadora. Não está faltando alguma peça para fazer essa ligação?

  • #2
    Este código de erro da evaporadora também significa Erro de Relé Pré Energização.

    Desde já agradeço a ajuda!

    Comment


    • #3
      Já resolvi o problema, estava faltando a comunicação entre os bornes e a placa.

      Comment


      • #4
        Como resolver erro de comunicação do smart inverter doctor, esse ar esta instalado há um ano

        Comment


        • #5
          Estou com o mesmo problema, alguém pode ajudar?

          Comment