Depois de 20 dias de operação perfeito começou a aparecer as luzes piscante de erro Aluz do Ligado e Timer piscam 7 vezes pelo manual o erro é:Proteção contra baixa pressao
Pergunta como corrijo esse erro.
Foi instalado por eu mesmo coloquei 350 psi de nitrogenio para verificar as conecções sem vazamentos fiz o vacuo ate 468 microns e liberei o gas esperei 15 minutos e liguei funcionou perfeito ate semana passada.
Hoje ele pisca o erro e funciona normal Obrigado pela ajuda, pois so vou fazer o curso deles em abril ou maio
Orçamento de Ar Condicionado - Posts
Collapse
Anúncio
Collapse
No announcement yet.
Spring midea 9000 btus novo com R410
Collapse
X
-
Spring midea 9000 btus novo com R410
Tags: Nenhum
-
Obrigado pois eu fiz de tantas maneiras que acabei te informando errado Abraços
-
Postado originalmente por joaoninguem5 Ver PostCom o ar ligado faça o procedimento abaixo
Observação: Após a limpeza e/ou troca do filtro,
é necessário zerar o contador de horas de uso.
Há duas maneiras para isso:
1- No controle remoto, pressione 4 vezes a tecla
¨Não Perturbe” .
2- Abra o painel da unidade interna e pressione
3 vezes o botão de controle manual
(emergência).
Leave a comment:
-
Com o ar ligado faça o procedimento abaixo
Observação: Após a limpeza e/ou troca do filtro,
é necessário zerar o contador de horas de uso.
Há duas maneiras para isso:
1- No controle remoto, pressione 4 vezes a tecla
¨Não Perturbe” .
2- Abra o painel da unidade interna e pressione
3 vezes o botão de controle manual
(emergência).
Leave a comment:
-
Boa tarde João, como conseguistes fazer esse reset? Pressionei a tecla "Não Pertube" quatro vezes e esse erro continua...
Leave a comment:
-
A quem interessar o problema foi solucionado pois o erro que apresenta no manual esta errado o correto seria alarme de limpeza de filtro foi so resetar e voltou a funcionar sem mais luzes piscantes