    Pessoal, estou com o seguinte problema.

    O ar cassete da Lg permanece pouco tempo funcionando e desarma o compressor, neste tempo que esta funcionando ele gela normalmente e não apresenta nenhum código de erro. O que fazer para identificar o problema.

    Obrigado.

  • #2
    Postado originalmente por Gelar climatização Ver Post
    Pessoal, estou com o seguinte problema.

    O ar cassete da Lg permanece pouco tempo funcionando e desarma o compressor, neste tempo que esta funcionando ele gela normalmente e não apresenta nenhum código de erro. O que fazer para identificar o problema.

    Obrigado.
    meça a amperagem se esta normal e meça a resistencia de todos os sensores, quando desarmar o compressor verifique se esta chegando energia na bobina da contatora, verifique se os pressostato de alta e de baixa nao estao com defeito alguns ar de 48k da LG sao bifasico ai ele possui capacitor de 60mf meça o capacitor so lembrando se for trifasico nao possui o capacitor pode ser falta ou excesso de gas vai eliminando uma coisa de cada vez que voce chega no defeito