  • jairo bertoni
    replied
    matheus 99,99% infelizmente que é a placa(não descarte a possibilidade da falta de gás e sensor da unidade externa) se sua instalação não tem soldas na interligação frigorígena e não tem sinal de óleo nas flanges a unica chance é o sensor de temperatura da unidade externa

    comigo quando deu essa mensagem de erro foi a placa principal da unidade externa isso entre os modelos de 9k e 12 k em outros modelos maiores algumas vezes foi o sensor principalmente da unidade interna.mas o da unidade externa também estraga.

    mas esse de 9 k e 12k já foram 7 placas que foram pra cucuia.em projeto meu estou exigindo aterramento dedicado dps e filtro de linha.em instalações que tinha projeto elétrico com esse itens de segurança nenhuma placa de nenhum condicionador deu problemas e olha que estamos tendo eventos aqui constantes de oscilações picos e afundamentos de energia .com a chuvas os reservatórios deram uma levantada a coisa deu uma melhorada .não sei se isso pode ser a causa.legal vc ter encontrado a apostila mandei para o eduardo 7 que anda sumidaço daí ele despojadamente postou a apostila .abraço jairo

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Achei a tabela na apostila disponibilizada aqui: http://www.webarcondicionado.com.br/...ostila-Fujitsu

    Infelizmente os valores dos sensores estão ok para temperatura ambiente.

    Ainda me restar testar a pressão do gás e os sensores externos.

    Vou medir os sensores externos agora no final da tarde.

    Esse problema esta muito frequente ultimamente.

    Vi esse carinha se quebrando também cerca de quatro meses atrás: http://www.webarcondicionado.com.br/...-pisca-3-vezes

    Mais alguém?

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Mateusão Ver Post
    Opa, te enviei um e-mail.

    Sabes dizer se os sensores da UE são os mesmos?

    Abri e acabei esquecendo de comparar as impedâncias dos sensores.
    os valores são diferentes

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Opa, te enviei um e-mail.

    Sabes dizer se os sensores da UE são os mesmos?

    Abri e acabei esquecendo de comparar as impedâncias dos sensores.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    acho que tá fora da faixa de operação. tem que comparar com a tabela achei a apostila me manda seu zapp por mp amanhã fotografo e te envio via zapp

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Opa, essa tabela me interessa!
    Achei a resistência dos sensores de temperatura da UI muita alta para um sensor que deve trabalhar entre 7ºC e 30ºC.
    Nos dois sensores que tem na UI consegui medir apenas acima de 200k.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    olha dificil te responder tem gente que anuncia que conserta placas eu sinceramente troco e tem dado certo .comprei o teste inverter https://www.youtube.com/watch?v=K3B5Gf6OsPc ainda não chegou .colegas que compraram aprovaram eu ainda não testei ´portanto não posso falar nada ainda

    de acordo os colegas que compraram esse teste pelo menos para teste de placas dos condicionadores fujitsus tem sido uma mão na roda facilita ganha tempo e o diagnostico é preciso. não tenho relato de testes em placas de outras marcas e modelos

    pode ser sensor de temperatura sim ..principalmente da unidade interna ...pra testar esses sensores vc tem que ter um ohmimetro que opere nas faixas de resistencias desses sensores e conferir a grandeza e conferir na tabela da temperatura X ohms fornecido pelo fabricante

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Já consertou alguma placa Jairo? Será que consegue o diagrama dessa placa?

    Arranquei tudo fora, medi e remontei, não mexi em nada além da placa e suas conexões.

    Em medidas simples que consegui estava tudo ok, inclusive componentes da placa e bobinas do compressor, só não medi os dois capacitores principais pois meu multímetro simples não tem capacímetro.

    Liguei e funcionou por 10 minutos.

    Pode ser algum dos sensores da UE com pau, mas vou mexer novamente mais no final da tarde pois agora o sol ta batendo a pino na sacada onde fica a UE.

    Esses sintomas estão mais relacionado com falta de gás ou pau na placa?
    Será que a Frigelar aceita devolução de peças?

    Vou ver se não consigo um manifold emprestado essa semana para descartar totalmente a falta de gás, só resta saber como usar e onde ligar na máquina. hehe

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    acho que a placa foi já era .infelizmente

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Outro detalhe é que achei que o compressor esquentou muito com o pouco tempo em que ficou ativo, não sei se é normal esquentar rápido.

    Estou sem alicate amperímetro no momento, apenas com um multímetro dos mais simples...

    Não retirei a placa da UE ainda, mas pretendo, antes de montar tudo e atirar do terceiro andar onde moro. rsrsrsrs

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    Com o moto ventilador desconectado:
    O compressor partiu após um tempo parador, tentando duas vezes seguidas ele não da partida e a UI acaba "desistindo" de mandar o sinal (ouço o relé interno e externo desarmando ao fazer "clec").

    Com o compressor desconectado:
    Acontece a mesma coisa quando ele não da partida, a UI tenta mandar o sinal e acaba "desistindo".

    Em todas as vezes o LED timer pisca três vezes, mas o que é interessante é que ele começa a piscar assim que a UI manda o sinal para UE, da para notar isso quando ouço o relé batendo.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    desconecte o moto ventilador se o compressor partir o problema é no compressor ou na placa ..desconecte o compressor faça isso

    Leave a comment:


  • Mateusão
    replied
    As vezes o compressor funciona e as vezes não, o moto ventilador só funciona quando o compressor se mantem ligado.

    Mesmo com o moto ventilador desconectado parece que o compressor só funciona depois de deixar um bom tempo parado.
    Se não for falta de gás esse compressor não usa capacitor?

    A manta impete minha visualização, eu precisaria desmontar toda lateral dele e retirar a manta.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    Postado originalmente por Mateusão Ver Post
    Jairo, já me precavendo para o pior...

    Você tem bons contato no RS?
    Se for placa e eu não conseguir consertar vou precisar pedir a peça.
    eu encomendei as minhas na frigelar tenha o modelo em mãos tanto da unidade interna como externa.

    Leave a comment:


  • jairo bertoni
    replied
    acho que esse surto deu alguma alterada no filtro regulador de tensão uns capacitores algumas placas são dois outras tres..ve na saida do compressor qual a voltagem configure no alicate amperímetro em cc e 600 volts

    Leave a comment: